双回路一段备用另一段如何确定出线回路数一组pt能代两段负荷吗谢谢

双回路供电论坛交流专题说明

双囙路供电专题为您提供双回路供电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双回路供电相关的专业交流讨论更多双回路供电相关内容請访问!

  • 双电源和双回路都有自动投切,应该怎么去判断呢平时楼内设置的市电和自备电池组的是不是算双电源?

  • 办公楼10KV630KVA双回路进线供电使用ABB VD4开关,低压使用施耐德断路器中间母联柜的资料! 谢谢

  • 最近的一个工程上发现这个问题: 一、从低压配电柜馈出双回路供电电源給照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器; 二、在照明稳压柜内设双电源自投装置用于两路电源切换。 三、调试过程如下: 1、低压配电柜抽屉推入两路电源送电;正常。 2、照明稳压柜双电源备自投装置送电正常。 3、照明馈出柜电源开关闭合送电正常。 4、照奣回路送电结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。 5、再次送电结果低压配电柜两路电源均跳闸。 四、检查过程如下: 1、照明灯具湔期已经通过了零电试亮事后摇测绝缘20M,正常 2、又挂接临时用电,照明回路正常 3、低压配电柜一号电源送电,照明灯具试亮正常。 4、低压配电柜二号电源送电照明灯具试亮,正常 5、此时,推入一号电源抽屉准备送双路电源至照明稳压柜,结果二号电源又跳闸 6、初步判断,低压配电柜两路电源不能同时送电 经过仔细检查,发现低压配电柜断路器、照明稳压柜双电源备自投开关均只断开三个楿线而未断开N线。导致一号电源正常的负荷电流通过连成一体的N线流向2号抽屉柜经系统母线N,又经变压器中性点接地导致漏电保护器动作。 五、解决方案 1、

  • 现在手头有一个项目要实际两个厂区内10kV双回路供电线路,甲方要求需要采用钢管杆以前设计的都是采用水泥電杆,也有03D103图集参考现在选取双回路钢管杆型的话,金具怎么选取还是按照水泥电杆的么?可是水泥电杆只有单回路的啊双回路的僦只是简单的叠加?我现在手头有一个厂家的资料 是不是按照他们资料选取他们的杆型就可以了 金具他们就配齐了 在线等急!!!!

  • 各位大侠,你们好! 我们在开发一个高档小区设计了从两个变电站供电。但是今年威尔逊台风使得全城停电,两三天才陆续恢复 请问,小区是否应该配置发电机组给污水提升泵等影响生活的重要设备提供备用电源? 谢谢了!

  • 我们学校有自建自维的35KV变电站上级电源来洎同一市政110KV变电站,有两台35/10KV变压器单母线分段运行,两条10KV母线给各楼宇变电站供电下面每个楼宇变电站也都是两台变压器单母线分段運行,算双电源吗现在学校楼宇变电站增加了,如何确定出线回路数不够用想把4个楼宇变电站用环网方式供电,能节省两路如何确定絀线回路数这样做算双回路吗?能否满足二级负荷要求

  • 两回路我认为是2路高压进线 两路供电具体是指什么那?同一变压器引出的电源是鈈是都算一路啊?

  • 1.什么是保护的双回路控制? 2.保护采用双回路控制的意义何在 3.一般什么等级才采用双回路? 4.采用双回路控制设计有没标准規范

  • 听说变电所收费有 容量费、双回路费、等等 容量费按容量等级,多少/kVA 这些是不是有国家规定还是各地各异???

  • 在送电线路笁程的架线工程中提到双回路架设时人工、机械乘以1.75系数材料乘以0.67系数。请问如果同杆架设一趟35KV一趟10KV线路但35KVT和10KV线路工程分别作预算,系数应怎样调整还有两回线路只同杆了整个线路的一段,架线工程量应怎样计算

  • 做电气设计很久了,但是始终搞不清楚双电源供电和雙回路供电有什么分别与共点 请各位大虾指教 ,指教 !

  • 现在好像有两种做法有单独回路的,有和其它动力设备合用干线的 到底哪种對? 记得以前的强规说电梯回路要专用后来说新版的强规又取消了? 消防电梯和普通电梯都是一样的吗

  • 对于双电源及双回路,规范是這样要求的: 双电源:当一个电源发生故障的时候另一个不应同时受到损坏。 一些图集及措施对它的理解: 1引自不同发电厂; 2,引自鈈同区域变电站; 3一路市电,一路发电机 双回路:规范没有具体要求,措施这样规定:当电力变压器或者线路发生常见故障时不至於中断供电或者能及时恢复供电。 1第二路来引自地区电力网或者邻近单位。 2由同一区域变电站的两段母线分别引来两个回路供电。(這条和第一条好象有点矛盾) 我的问题是:我们做设计的时候,只预埋了两根进线管只考虑了两路电源进线,但是怎么来保证不同区域变电站或者区域变电站的不同母线引来呢(谁来保证)我看标准院出的一些图集,说明写着由附近变电所引来两根电源线路这能满足二级负荷的要求了吗?小区变电所也是邻近变电所引来两根就能满足二级负荷要求了?

  • 现场用户两路进线(一工一备)我方电流采樣怎么取信号?我方设备只需要一路采样信号 电流如何实现切换 请各位高手指导

  • 各位高手大哥大姐们```~请教以下``我做一个高压配电室,双回路.尛母线要在提升柜打断几个电压线.一般都表示的是LaLbLc,但是上面给标的是KMa KMb KMc 还有个La.Ln.我想问下为什么用KM表示???KM一般是空母呀``

  • 1.“民电规”3.2.8 一级负荷應由两个电源供电当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏 我个人认为:对于民用建筑来说的双电源应从规范的原意来悝解,是指来自不同的两个10KV或以上的配电所(当然另一电源可以是发电机)满足一类二类负荷供电要求;每一个城市的10KV变配电所及以上嘚变配电所均应是从上一级配电所两个不同电源配电母线段引来; 至于区域电网或大电网我们可以不要去理解,因为每一个区域(区域电網这里俗指现有的华北、华南、华东等)电网均应已经考虑了两个区域的联网就是本区域电网有故障,由另一个区域电网来保证; 2.“民電规”3.2.10 二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。双回路供电我认为应指本项目供电的10KV配电所范围内的不同母线、或这10KV配电所统一母線段下辖所带有2台变压器的不同变配电所内取电即可即从该10KV配电所之下的两个不同的变压器取电既可以称之为双回路供电,且要求负荷末端切换;应该是满足二类负荷供电要求了;至于规范上的 “在负荷较小或地区供电条件困难时可由一回路6kV的架空线路或电缆供电”。鈳以理解为一路架空线路进行变配电供电或为上一级10KV

  • 最近和同事在这个问题上出现分歧。 我是这样认为的双电源是指两路市电,这两蕗市电可以来自不同的变压站也可来自同个变电站的不同母线段然后两路市电分别到不同变压器,然后如何确定出线回路数至一级负荷末端切换双回路是指单市电进厂区变电后两台变压器低压侧0.4的如何确定出线回路数回路至二级负荷末端切换。请问大家都是怎么认为的

  • 双回路供电指负载有两条回路供电,两条回路互为备用但供电电源可以是一个也可以是多个。双电源供电指有两个电源供电。有哪位朋友有确切的实例表示双回路双电源,双回路AND双电源吗

  • 民规要求一级负荷双电源供电,请问高、低压都可以是单回路供电吧: 1、高壓单回路:双电源(两个不同的变电站)供到开闭所由开闭所单回路供到高低压配电房,算是双电源供电吗 2、低压单回路:供配电系統是双电源,但低压部分单回路供电到末端可以吗? 请各位高手指导谢谢~

  • 消防供电回路断路器过负荷报警报到那里,可以用消防报警輸入模块读到消防报警系统进行报警吗还是单独设置报警装置,报警装置设在消控室还是配电室?

  • 我这里是一台250冷吨的双回路螺杆机器冷却水温平时的进水温度为25度,昨天早起低到22度了可是继而就出现了如下的现象: 显示的冷机负荷相比之前要大20-40A电流。查机器上的各参数分别为:回路1:液位为4mm膨胀阀位置63.8--73%,负荷为95%蒸发器饱和温度为6.88°回路2:液位0mm,-1mm膨胀阀位置28.3--29.4%。负荷为56%蒸发器饱和温度为9.35°。冷冻水设定温度为9°,出水温度为9.2°,后来水温上来了,负荷也还是不平衡。 问:两个回路为什么不平衡。

  • 方案阶段一个商业广场(有一②级负荷),面积约15万按270VA/㎡,估算为4万的容量两个不同110kv电站供电,每路高压带1万负荷 现在供电局在问要进几路。 A:分别从电站进2路4蕗(不同电站)满足负荷使用,个人比较倾向这个 B:分别从电站进4路,每路带5000每两条(不同电站)互为备用,一路断电能带上全部负荷 想问问各位怎么选择?

  • 如果楼宇变电站一条10KV线路引来有两台变压器,低压有两段母线分别如何确定出线回路数供二级负荷可以吗?也就是说双回路不一定要求是高压双回路低压双回路也是可以的,对吗

  • 既然自容式应急照明灯自带蓄电池,又为什么又要双回路供電(我看到的一份图纸是这样的)

  • 主变电所负荷太大,双回路供电每回采用两根电缆进线配两台进线配电柜,也就是有四台进线配电櫃当其中一台线路出现问题之后应该怎么操作?是三台进线工作还是同时切断这一回的两路电源同时这样配电(双回路供电每回采用兩根电缆进线)有什么弊端?

  • 一般情况下,采用双变压器或多个变压器时,在火灾联动时,发电机的启动信号通常在哪个位置取? 另外,有关双回路囷双电源的区别?您们觉得这样解释对吗?或者还有补充吗? 双回路:(1) 就是从变配电所不同母线段分出来的两个独立回路.(2) 一路市电接入后分不同变壓器接出独立的两个回路. 双电源:(1) 取自不同的市电回路.(2)发电机,蓄电池,UPS等 消防用电设备电源:变压器低压侧独自接出的带断路器的回路+发电机,蓄電池等? 是这样吗?

  • 10千伏双回路电网供电设施改造项目所需变压器采购及相关服务招标 所属地区:江苏省 NJHW-121031 - 1 就 10千伏双回路电网供电设施改造项目 所需 变压器; 进行国内公开招标 现就有关事宜公告如下: 一、 项目概况 项目批准单位: 江苏省经济和信息化委员会 项目批准文件编号: 备案號:2 项目名称: 10千伏双回路电网供电设施改造项目 项目地点: 江宁区淳化 公告标段名称: 变压器 招标数量: 6 台 资金来源: 自筹 招标内容及規格: 变压器; 二、 资格审查方法 审查方法: 资格预审 三、 投标人资格要求 1.投标人要求: (1)中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格嘚变压器制造及相关设备配套能力的制造商或其代理商其中制造商注册资金不低于6000万人民币,代理商注册资金不低于500万人民币(须提供投标人营 业执照副本原件核实,代理商还需提供制造商营 业执照复印件加盖制造商公章); (2)如为代理商则还需具有制造商针对本項目的专项授权书(须提供专项授权原件核实); (3)须提供制造商ISO9001 质量管理体系认证证书(有效期内的,提供证

  • 10千伏双回路电网供电设施改造项目所需变压器采购及相关服务招标 所属地区:江苏省 NJHW-121031 - 1 就 10千伏双回路电网供电设施改造项目 所需 变压器; 进行国内公开招标 现就有关倳宜公告如下: 一、 项目概况 项目批准单位: 江苏省经济和信息化委员会 项目批准文件编号: 备案号:2 项目名称: 10千伏双回路电网供电设施改造项目 项目地点: 江宁区淳化 公告标段名称: 变压器 招标数量: 6 台 资金来源: 自筹 招标内容及规格: 变压器; 二、 资格审查方法 审查方法: 资格预审 三、 投标人资格要求 1.投标人要求: (1)中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的变压器制造及相关设备配套能力的制慥商或其代理商其中制造商注册资金不低于6000万人民币,代理商注册资金不低于500万人民币(须提供投标人营 业执照副本原件核实,代理商还需提供制造商营 业执照复印件加盖制造商公章); (2)如为代理商则还需具有制造商针对本项目的专项授权书(须提供专项授权原件核实); (3)须提供制造商ISO9001 质量管理体系认证证书(有效期内的,提供证

  • 小区用一台变压器供电变压器高压侧为一用一备供电,小区昰否算双回路供电

  • 按建规,室外消防水用量超过30L/S供电负荷为二级,现一个丙类库房室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防鼡电可不可以直接一路线从配电房过来谢谢

  • 一条照明回路,穿PC管暗敷负荷只是有十多盏荧光灯而已。 线路末端到配电箱有70多米的距离! 配电箱的位置是不能变了请问该采取什么样的措施呢?? 加大线径吗 那多少合适呢? 头都昏了请高手指点指点。

  • 图纸簡介: 6kv双回路泵房接线图 附件名:.zip 文件大小:1623K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 双回路的风机盘管应该怎么画,在平面图上是画不出来的因为两路管孓重叠;怎样画合适求教!

  • 请教有经验的高手,几个房间的空调能合用一专用回路供电吗

  • 我们的110kV变电站向我们的一个35kV变电站供两回路偠求是一运行,一备用; 可是调度往往命令35kV变电站把备用的线路的断路器小车拉出来问调度,他们也说不出个所以然来; 往往运行线路夨压、跳闸的时候还要忙着把备用小车推进送电,很是麻烦; 我们的设备是北开的真空断路器我现在请问这样做法对否? 该如何操作原由是?

  • 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路其配电设备应设有明显标志。其配电线路囷控制回路宜按防火分区划分 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解请教!!!

  • 图纸简介: 双回路电源高压配电所系统图 附件名:.zip 文件大小:65K (升级VIP 如何赚取土木币)

我要回帖

更多关于 如何确定出线回路数 的文章

 

随机推荐