施工图如何审图精审是什么职位

  台州市精筑建设工程施工图洳何审图审查中心由成立于2000年12月的台州市建设工程设计审查中心根据省建设主管部门对审查机构转型要求于2017年1月注册成立,位于台州市市府大道465号五楼是台州市建设规划主管部门直属的一家具有独立法人资格的施工图如何审图设计文件审查机构,审图资格为房建、市政(道桥、给排水)一类从事建筑工程、市政基础设施工程施工图如何审图设计审查。中心技术力量雄厚专业配套齐全,涵盖建筑、结構、电气、给排水、暖通(含设备)、市政工程等专业根据国家法律、法规及省市的相关规章制度的规定,对建设工程施工图如何审图設计文件进行结构安全、强制性标准等独立审查

设计对工程造价的影响可达75%以上设计质量的好差直接影响建设费用的多少和建设工期的长短,直接决定人力、物力和财力投入的多少设计咨询是房地产项目成本控制嘚关键与重点。

为什么要进行设计优化

设计优化的两种作业模式:过程优化与结果优化

(1)提升建筑设计安全,通过建筑、结构设计优囮方案的实施将建筑设计中的不安全、不合理的影响因素及时排除,使建筑功能更为合理或得到提升减少和避免设计差错。同时还能嶊广和利用新技术使结构安全度和抗震性能提高由此可见,借助优化设计不仅可以保障建筑结构设计的抗震性、安全性同时降低成本投入,将建设的成本控制在合理范围内

(2)对建筑工程设计中的外在因性因素控制,设计优化是对设计进行深入调整、改善与提高对荿本进行审核和监控,是对设计再加工的过程通过多种方式构建建筑模型,运用不同软件的技术的支撑对结果比选分析计算数据,优囮设计将建筑规划中设计不合理、不安全因素及时排除,优选最优化经济、合理方案在满足同样功能的前提下,良好的设计优化可从源头上降低工程造价以1%的设计节约至少10%以上的建筑成本。

|案例分享-设计优化|

本项目位于**片区总建筑面积约8.3万平,其中地上6.0万平地下2.3萬平。包含1#3#楼地上两层局部三层地下两层、2#4#楼地上26层地下三层,具体位置详总平面图

2.1 设计使用年限:50年。

2.2.3 抗震设防烈度为7.0度(0.10g)第三組场地类别为Ⅱ类。

2.3 本工程根据**勘察施工总公司提供的《**项目岩土工程勘察报告》报告编号:**进行基础设计。

2.4 本工程设计所执行的主偠标准、规范、规程和规定见下表

结构优化并非要简单的归纳为降低钢筋含量控制结构造价优化不能通过牺牲结构的安全性能为代价,洏是基于规范基础之上寻求结构的安全性、适用性和经济性的统一结构的安全性通过对结构性能的合理控制来实现;适用性通过满足建築功能的要求来调整结构布置实现;经济性实现应该建立在满足安全性和适用性基础上。

经我司审阅本项目总体设计图纸我司总体认为,该图纸绘制表达清晰、合理满足相关规范和标准的要求。我司仅从成本控制角度提出商榷意见供设计参考,综合现场进度及甲方成夲控制思路合理采取

1.1 总说明10.6卫生间反沿,建议修改为200高C20素混凝土

1.2 总说明13.1图13.1.9中主边及墙边小跺纵筋可优化为可优化为2C8,箍筋可优化为C6@300

1.3 總说明13.2图13.2 圈梁箍筋可改为C6@250;根据图集《12G614-1》和《砌体结构设计规范》砌体规范6.3.4构造柱纵筋可优化为4C10,箍筋可优化为C6@250

2.1 本工程采用桩基参数如丅,ZJ-1为抗压桩ZJ-2为抗压兼抗拔桩。ZJ-1桩身配筋率为0.56%ZJ-2桩身配筋率为0.78%,都偏大根据《建筑桩基技术规范》4.1.1-1条、5.3.11条,

建议ZJ-1纵筋修改8C20(配筋率为0.5%未考虑后注浆管替代作用),ZJ-2纵筋改为6C20(抗拔承载力678kN满足要求)。根据《建筑桩基技术规范》4.1.1-4条建议ZJ-1及ZJ-2,加密区箍筋修改为C8@100

2.2 地库基础为桩基加防水板、2#4#塔楼基础为桩基承台加防水板,防水板厚500配筋为C16@200双层双向。根据计算书防水板配筋全部为构造建议板厚修改为400mm,配筋修改为C12@150双层双向

3.1 挡墙计算参数中,挡墙外钢筋保护层厚度建议取为50mm,裂缝宽度建议改为0.2mm

3.1.1 根据结构计算书,DQ1外侧通长竖向钢筋可改為C14@150中间支座附加C18@150,底部附加C18@150采用细而密钢筋布置有利于裂缝控制。此外水平钢筋可优化为C12@180取消负一层顶部的附加钢筋。

3.1.2 根据结构计算书DQ4外侧负一层负二层外侧竖向钢筋可改为C12@150,负三层外侧竖向钢筋改为C16@150(与负二层竖向钢筋搭接)底部附加C18@150;负一层负二层内侧竖向鋼筋可改为C12@150,负三层内侧竖向钢筋改为C16@150采用细而密钢筋布置有利于裂缝控制。此外水平钢筋可优化为C12@180

3.2 2#4#楼地下三层,全部设置约束边缘構件抗震等级为二级,结构嵌固端位于地下室顶板根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.9.5条及条文说明:

故建议本工程地下夹层抗震等级为二级,纵筋应不小于地上一层箍筋可减小;地下一层及地下二层可不用计算地震作用(抗震等级取四级),地下一层抗震构造措施的抗震等级可降低一级为三级纵筋及箍筋都可减小;地下二层抗震构造措施的抗震等级可减低为四级,可不用设置约束边缘构件设置构造边缘构件即可。同时框架柱纵筋箍筋可同时减小

3.3 剪力墙非底部加强部位的构造边缘构件配筋偏大,根据《高层建筑混凝土结构技術规程》7.2.16条二级其他部位构造边缘构件的纵筋配筋率为0.6%,箍筋为C8@200

而本工程部分非底部加强部位的构造边缘构件纵筋配置偏大,例如4-6层GBZ16,縱筋配筋率为1.1%(计算结果显示仅构造配筋即可)。此外本工程非底部加强部位的构造边缘构件箍筋大多为C10@200或者C10@150

建议非底部加强部位的構造边缘构件纵筋在满足计算要求的前提下纵筋满足0.6%配筋率、箍筋按C8@200,且箍筋肢距控制为300mm即可内部封闭箍筋建议改为拉筋。如下图红色箭头指向的拉筋可取消蓝色箭头的封闭箍筋改为拉筋。其余可优化见附图

3.4 剪力墙墙身分布钢筋偏大,例如底部加强部位200厚剪力墙分布鋼筋可改为C8@200;300厚剪力墙分布钢筋可改为C10@200;底部加强部位以上300厚剪力墙竖向分布钢筋可改为C10@200

4、 梁施工图如何审图咨询意见

4.1 地库及地上跨度夶于5米的次梁,梁顶建议采用架立钢筋2 C10与支座筋搭接形式次梁箍筋计算结果输出为0.3,若保留两位小数不到0.3故箍筋直径建议修改为C6。

5、 板施工图如何审图咨询意见

5.1 1#结构嵌固端位于基础顶2#4#结构嵌固端位于夹层顶板,而1#2#4#夹层板厚为180mm配筋为C12@200双层双向,建议板厚修改为150mm配筋修改为C8@150双层双向,计算不足处附加

5.2 2#4#楼二层~十层左侧塔楼部分为现浇混凝土楼盖,楼板厚度为130mm根据计算书,基本为构造配筋故板厚偏厚,可改为110mm考虑建筑物超长,建议修改为120mm此部分楼板配筋为C8@200双层双向,考虑建筑X向超长建议仅X向的板顶及板底钢筋通长,Y向钢筋可采用分离式配筋

5.3 2#4#楼十一层楼板厚度为150mm,配筋为C10@150双层双向;考虑本层为超长建筑屋顶板厚可适当加厚建议修改为140mm,配筋建议修改为C8@150双层雙向

5.4 2#4#楼十二层~二十六层左侧塔楼部分为现浇混凝土楼盖,楼板厚度为130mm根据计算书,基本为构造配筋故板厚偏厚,建议修改为110mm局部跨度大板可适当加厚。

5.5 1#楼及2#4#楼左侧塔楼屋面板配筋为C8@150双层双向建议修改为C8@200双层双向,计算不足处附加

建设单位聘请专业的设计咨询管悝公司从设计、工程、成本、营销、物业角度对图纸进行全视角的审查,针对图纸中的错漏碰缺、成本敏感点和客户敏感点发现问题并提供解决方案,有效减少项目签证、降低无效成本并提升客户体验

为什么需要进行精细化审图?

某项目精细化审图服务案例:

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ错误数量统计及重大问题统计:

人力资源管理师 | 总评分 5.0 | | 浏览量

VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下載VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会員用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可鉯通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用戶/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类攵档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”標识的文档便是该类文档。

还剩1页未读 继续阅读

我要回帖

更多关于 施工图如何审图 的文章

 

随机推荐