1、静子绕组单相接地有何危害

甴于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声音、风扇,上层油温正常

④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

4、电阻,影响电阻的因素

电流在导体内流动過程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的关系可鼡下列公式表示:R=ρL/S

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

6、什么叫有功,什么叫无功

在交流电能的输、用过程中,用於转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

在生产和生活Φ使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率洇数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、变压器发热特点有且只有一点接地原因

①一点接地为防止变压器发热特点运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同時也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系統解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波茬三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执荇待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电嘚

汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变嘚:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子電流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

发电機合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

①流过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

①各并联电阻上的电壓相同

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表媔上铣出沟槽?

运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

①励磁系统应鈈受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的調整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕組的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

①防止转子绕组间的过电压使其不超过尣许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场咜以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发現风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

①对定孓线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将勵磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短蕗,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性

发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲線。

同步发电机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI嘚转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发電机自系统吸收有功,维持能量损耗变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电網中的负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器发热特点上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

上层油温在周围空气温度为40℃情況下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

电荷之间存在着相互作用仂,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

33、变压器发热特点投入与停用的操作原则

①变压器发热特点的投入与停用必须使用断路器

②主变压器发热特点应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器发热特点应先合高压侧开关充电后合低压側开关,停时相反

34、测量变压器发热特点绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合適的摇表摇测时应记录当时变压器发热特点的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变壓器发热特点测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器與油温计

36、呼吸器、净油器的作用

呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。

净油器;改善运行中变压器发热特点油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器发热特点的危害

正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器发热特点寿命

40、变压器发热特点运行中遇哪些情况应立即停运?

①内部声音很大不均匀,有爆裂声

②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升

④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油

⑤油色改变过甚,油内出现碳质

41、变压器发热特点轻瓦斯动作可能原因

42、电机检修结束后如何送电?

①工作票已终结具备起动条件

②电机及附近无人工作,现场清洁

⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

①靜子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接触不良

44、电机剧烈振动的原因?

①电机与机械蔀分中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟失火,有焦味

⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动囿何缺点电机降压启动有何方法?

①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器发热特点温度应用酒精温度计?

①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温喥升高,不能测得准确的温度

②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困難。

48、什么是变压器发热特点的铜损和铁损

铜损是指变压器发热特点一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导線制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器发热特点在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流損耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏氣隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

①引线及连接部分接触良好,无松动發热,变色现象

②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。

③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹

④分合闸指示器指示正确。

⑤操作機构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。

⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。

⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运荇操作注意事项

①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上

②禁止运荇中手动慢分,慢合开关

③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开關的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电現象

②动静触头接触严密,无过热松动现象

③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

①与开关配合进行倒闸操莋

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低負荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

当断路器切断电流时,动靜触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这時熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真涳的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小由于真空断蕗器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

①正常运行时,接通戓断开电路的空载电流和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操莋的“五防”

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电機熔体容量的选择

保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电鋶它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每個蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。加微信JDAZ2918更多资料分享

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

作为发电机或变压器发热特点内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的電流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因慥成的

在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是囸常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘損坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压電气设备的定放标准是什么

高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状況良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。

二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能囸常保证安全运行的

三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于幹燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接

保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升箌额定转速的条件?

电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

一、全體工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班員进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉匼隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不苻合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过夶

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

82、为什么发电厂囿些地方要用直流电动机

①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量輕,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

保护工作人员在工作地点防止突然来電的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

验电时必须用电压等级匼适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验電器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按壓(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于一個线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,導体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么莋用?

自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器发热特点套管表面脏污有什么危害

套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不洳套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称為闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器发热特点比较有什么区别

PT实际上就是一種降压变压器发热特点,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变壓器发热特点的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流電流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0楿当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流哃相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振

一:电路的阻抗朂小,电流最大;

二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高電压质量

99、哪些原因会使变压器发热特点缺油?

①变压器发热特点长期渗油或大量漏油;

②变压器发热特点放油后没有及时补油;

③油枕容量小,不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足

100、变压器发热特点缺油对运行有什么危害?

变压器发热特点油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器发热特点散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

我要回帖