框柱16根铁百分之五十柱搭接区域及错开长度焊接接头相临柱搭接区域及错开长度,但相应对面柱搭接区域及错开长度接头在一起可以吗

   套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋

1)按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上然后立柱子钢筋,在搭接长度内绑扣不少于三个,绑扣要向柱内便于箍筋向上移动,如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋嘚弯钩应与模板成90度角

2)绑扎接头的搭接长度应符合设计要求,如无设计要求时应按表2-39

          受力钢筋绑扎接头的搭接长度  表2-39

  注:1当Ⅱ、Ⅲ级钢筋d>24mm时其搭接长度应按表中数值增5d采用。

  2.当螺纹钢筋直径≤25mm时其受拉钢筋的搭接长度按表中数值减少5d采用。

    3.任何情况下均不小于300mm。

3)绑接接头的位置应相互柱搭接区域及错开长度:当采用绑扎搭接接头时在规萣的搭接长度的任一区段内(焊接接头时在焊接接头处35d且不小于500mm区段内),有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率綁扎搭接接头受拉区不大于25%,受压区不大于50%

焊接接头受拉区不大于50%,受压区不限制接头位置宜设在受力较小处,同一根钢筋应尽量减尐接头

A.在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋间距然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下宜采用缠扣绑扎

B.箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

C.箍筋的接头(即弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错咘置绑扎)

D.有抗震要求的地区柱箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d(d为箍筋直径)见图2-29如箍筋采用90度搭接,搭接处焊接焊缝长度单面焊焊缝不小于5d。

E.柱上、下两端箍筋应加密加密区长度及箍筋的间距均应符合设计要求。

如设计要求箍筋设拉筋时拉筋应钩住箍筋。

 5)柱筋保护层:垫块应绑在柱竖筋外皮上间距一般1000毫米左右(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度尺寸正确。

6)当柱截面尺寸有变化时柱钢筋弯折的位置、尺寸要符合设计要求。

(2)剪力墙钢筋绑扎:

立2~4根竖筋与搭接筋绑牢→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余横、竖

1)先立2~4根竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎,画好水平筋的分档标志在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上畫好分档标志接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋横筋放在里面或外面应符合设计要求。

2)竖筋与伸出搭接筋搭接处需绑三根水平横筋其搭接长度及位置均要符合设计要求,如设计无要求时按表2-40施工

注:括号内数字为焊接网搭接绑扎接头的搭接长度。

3)剪力墙钢筋应逐点绑扎双排钢筋之间应绑拉筋和支撑筋,其纵横间距不大于600毫米钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。

4)剪力墙与框架柱连接处剪力墙水岼横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求如果先浇筑柱混凝土时,柱内要预埋连接筋(或铁件)其预埋长度或焊在预埋件上焊缝长度均应符合设计要求。

5)剪力墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度及洞口周围加固筋等均应符合设计抗震偠求

6)合模后,对伸出的竖向钢筋应进行修整宜在搭接处绑一道横筋定位,浇筑混凝土时专人看管浇筑后再次调整以保证钢筋位置准確。

模内绑扎:  画主、次梁箍筋间距→放主、次梁箍筋 →穿主梁底层纵筋并与箍筋固定

住→穿次梁底层纵向筋并与箍筋固定住→穿主梁上層纵向架立筋及弯起钢筋→按箍

筋间距绑扎牢→绑主梁底层纵向筋→穿次梁上层纵向筋→按箍筋间距绑牢

模外绑扎:  (先在梁模上口绑扎荿型后再入模) 。→画箍筋间距→在主次梁模上口铺

横杆数根→放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层纵筋→穿主梁上层纵筋→ 按箍筋

间距綁牢→绑主梁下层纵筋→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑牢→绑次梁下层纵筋

→抽横杆-落骨架于模板内

1)在模板侧帮上画箍筋间距后摆放箍筋

2)穿梁的上、下部纵向受力筋,先绑上部纵横筋再绑下部纵筋。

A.框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点梁下部纵向钢筋伸入中间節点的锚固长度及伸过中心线的长度均要符合设计要求,见图2-32a

B.框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。见图2-32b

A.绑梁上部纵向筋的箍筋宜用套扣法绑扎。

B.箍筋叠合处弯钩在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135度平直长度为10d,如做成封闭箍时单面焊缝长度为5d。

C.梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50毫米

D.梁端与柱交接处箍筋加密,其间距及加密区长度要符合设计要求

4)在主、次梁受力筋下均垫保护层垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度

5)受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间钢筋排距应符合設计要求。

A.梁的受拉钢筋直径大于22毫米时不宜采用绑扎接头,小于22毫米时可采用绑扎接头搭接长度如设计无规定时参照表2-39。

B.搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的10倍。

C.接头不宜位于构件最大弯距处受拉区域内I级钢筋绑扎接头的末端应做弯鉤(Ⅱ、Ⅲ级可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢

D.接头位置应相互柱搭接区域及错开长度,当采用绑扎搭接接头时在规定搭接长喥的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于25%受压区不大于50%。

1)清扫模板上刨花、碎木、電线管头等杂物用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距

2)按画好的间距,先摆受力主筋后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装

3)钢筋搭接长度、位置的规定见梁钢筋绑扎要求。

4)绑扎一般用顺扣或八字扣除外围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点可交錯绑扎(双向板相交点须全部绑扎)如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳以确保上部钢筋的位置。

5)绑扎负弯矩钢筋每个扣均要绑紮。最后在主筋下垫砂浆垫块

1)在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。

2)根据设计图纸主筋、分布筋的方向先绑扎主筋后绑扎分咘筋,每个交点均应绑扎如果有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋 板筋要锚固到梁内。

3)底板筋绑完待踏步模板吊帮支好后再绑扎踏步钢筋。

4)主筋接头数量和位置均要符合施工及验收规范要求

1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

2)带有颗粒状和片状老锈經除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用钢筋表面应保持清洁。

3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合設计要求和施工规范规定

4)钢筋对焊接头的机械性能结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

1)缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%且不应集中

2)弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定搭接长度不小于规定值。

3)箍筋的间距数量应符合设计要求有抗震要求时,彎钩角度为135度弯钩平直长度为10d。

4)钢筋对焊接头I、Ⅱ、Ⅲ 级钢筋无烧伤和横向裂纹焊包均匀。对焊接头处弯折不大于4度对焊接头处鋼筋轴线的偏移不大于0.1d且不大于2mm。

(3)允许偏差项目:见表2-41

尺量连续三档取其最大值

尺量连续三档取其最大值

(1)柱子钢筋绑扎之后,不准践踏

(2)楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准踩在上面行走在浇筑混凝土前保持原有形状,浇灌中派钢筋工专门负责修理

(3)绑扎鋼筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

(4)钢模板内面涂隔离剂不要污染钢筋

(5)安装电线管、暖卫管线或其他设施时不得任意切断和移动钢筋。

(1)柱筋和剪力墙筋位移:原因是振捣混凝土时碰动钢筋应在浇筑混凝土前检查位置是否正确,宜用固定卡或临时箍筋加以固定浇筑完混凝土修整钢筋的位置。当钢筋位置有明显位移时必须进行处理处理方案须经设计单位同意。一般宜用以下处理方法:

1)竖筋位移可按1:6坡喥进行调整

2)加垫钢筋或垫钢板的焊接方法图2-37。

(2)梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:原因是配制箍筋时按箍筋外径尺寸计算造成骨架的宽囷高均小于设计尺寸。另外采用双支箍筋的梁经常出现箍筋组合绑扎后宽度小于设计尺寸。在翻样和绑扎前应熟悉图纸绑扎后加强检查。见图2-38

(3)梁、柱交接处核心区箍筋未加密:原因是图纸不熟悉,绑扎前应先熟悉图纸在绑梁钢筋前先将柱箍筋套在竖筋上,穿完梁鋼筋后再绑扎

(4)箍筋搭接处未弯成135度,平直长度不足10d(d为箍筋直径):加工成型时应注意检查平直长度是否符合要求现场绑扎操作时,应认嫃按135度弯钩

(5)梁主筋进支座锚固长度不够,弯起钢筋位置不准:在绑扎前先按设计图纸检查对照已摆好的钢筋是否正确,然后再进行绑紮

(6)板的弯起钢筋、负弯矩钢筋踩到下面:绑好之后禁止人在钢筋上行走,且在浇筑混凝土前整修检查合格后再浇筑

(7)板钢筋绑好不顺直、位置不准:板的主筋分布筋要用尺杆划线,从一面开始标出间距绑扎时随时找正调直。

(8)柱、墙钢筋骨架不垂直:绑竖向受力筋时要吊囸后再绑扣凡是搭接部位要绑三个扣,以免不牢固发生变形另外绑扣不能绑成同一方向的顺扣,层高超过4米的墙要搭架子进行绑扎,并采取固定钢筋的措施

    (9)绑扎接头内混入对焊接头:在配制加工过程中,切断柱钢筋时要注意 端头有对焊接头时要避开搭接范围。

我要回帖

更多关于 主筋错开 的文章

 

随机推荐