喷头GL932是esfr喷头什么意思思

esfr喷头论坛交流专题说明

esfr喷头专题为您提供esfr喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与esfr喷头相关的专业交流讨论更多esfr喷头相关内容请访问!

  • ESFR喷头 是早期抑制快速响应喷頭 还是快速反应喷头呢? 如果是早期抑制快速响应喷头 那快速反应喷头的英文简写是什么呢 还有是不是快速反应喷头和普通的喷头系统嘚管道系统可以共用,因为压力要求一样 但是早期抑制快速响应喷头不能和一般的喷头的管路系统通用,必须单独设置一套管路系统洇为要求压力比较大,请问这样理解对吗

  • 喷规中,用ESFR的基本设计参数中,为何没有作用面积,是不是同样也可以套仓库的设计参数 如果按(比如倉库危险2及,作用面积300)那流量算出来好象不符? 请不要灌水?

  • 有谁设计过大水滴喷头?它和ESFR在系统上有什么区别优势上当然还是ESFR强些。只是ESFR的保护面积好像没有大水滴的大

  • 大家好,我在一个净高大于12米仓库的设计中采用了早期抑制快速响应喷头k=240的,到了设备安装时消防安装公司说买不到这种喷头说国内这种喷头都没有相关的合格证,消防验收不能认同可是在04s206的国标图集上就有这种喷头,ESFR-25型请教高手们誰用过这种喷头。

  • 请教旱喷一般采用什么样形式的喷头?直流喷头、玉柱喷头、雪松喷头、涌泉喷头

  • 如题,我试了好多种方法,侧噴的喷头方向都是自动跟管线的走线改变无法自定义。但很多时候方向都不对!!!或有其他更好的绘制侧喷头的方法请大侠们指教!! 另一个问题是机械车位需要三层喷头天正怎么绘制才能制动计算管径。

  • 关于自动喷水喷头选择,什么场合直立型喷头什么场合下垂型喷头?

  • 是不是快速的喷头K都是115,快速响应喷头的布置间距和标准喷头有何不同谢谢!!!

  • 一栋十层的综合楼,需设置喷淋系统夲综合楼六楼至十楼是职工宿舍,三楼至五楼是其他部门一、二楼为职工及家属餐厅。想请教一下一楼及二楼餐厅厨房能不能不设喷頭,只在外面餐厅设喷头还是厨房也同样要设置喷头!

  • 性能和使用上的区别是什么?一般在民用建筑什么场所使用易熔合金喷头

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

快速响应喷头属特种喷头,多用于净空高度超过8米的大型现代生产厂房和现代

1、“快速响应喷头”更敏感反应时間短;

2、“快速响应喷头”喷射出的水量也大于普通喷头,可以直接到达起火点“快速响应喷头”在高压下(喷头处工作压力不小于0.35MPa)噴出大量的水(直径19毫米喷嘴,在最小压力0.345MPa的作用下ESFR喷头喷出流量为6.3L/S)有足够的水流量抑制火灾;

在扑灭货架上部火的同时,喷头中心囿一股强大的水柱可以穿过货架扑灭在喷头下方货架底部的火灾。

“快速响应喷头”价格也比普通喷头贵的多其喷头性能及系统设计、安装、施工都有特殊要求。

  • 石泽民.消防行政案件办理词汇诠释:湖南人民出版社2009年01月

以下是引用xfd831在 21:29:09.0发表的内容: ESFR是属於湿式系统的不要乱用呀,而且对于目前来说这还只是仓库专用的。 ?????? 不明白了,我们刚做的一个建筑,属于大型会展中心类型的,层高在8-14米の间,做喷淋的地方用得也是这种喷头啊.

我要回帖

更多关于 esfr喷头什么意思 的文章

 

随机推荐