某南方高速公路A特大桥桥跨布置及结构型式为(3×30+60+3×110+60+3×10)m,连续箱梁刚构桥该桥地处山区,主桥采用桩基础,钢筋混凝土桥墩,墩高30~40m,主跨采用悬臂浇筑施工。施工单位进场后,经实地考查和核对设计文件,编制了本桥的施工组织设计在安全技术方面强调按高处作业要求挂设安全网,并設置安全通道、扶梯、防护栏杆和安全警示标示牌等。作业平台要求均载,不得超载偏载,挂篮设计采用三角斜拉带式经项目经理部工程科負责人同意签认后报监理工程师审批,监理工程师认为施工组织设计的报审程序不符合要求,内容存在不足,退回施工单位要求修改,并提出修改意见。
该桥所用的砂、碎石等地材由施工单位通过媒体以公告的方式邀请材料供应商参加竞标,并且按招标和定标两步骤确定供应商为确保材料质量,工地试验室对供应商送至项目部的砂、碎石进行了取样试验,质量满足要求后确定了地材供应商。
为了进行挠度观测,在箱梁的顶底板布置了测点,测量了立模时的标高悬臂浇筑施工期间昼夜温差大,梁段混凝土强度满足要求后,作业班组进行预应力张拉。施工监测人员發现梁底高程误差超出了允许范围,经项目分析软件排除了以下原因:混凝土的重力密度的变化与截面尺寸的变化;混凝土弹性模量随时间的变囮;结构体系转换以及桥墩变位对挠度产生的影响;施工临时荷载对挠度的影响
1.改正本桥施工组织设计报审程序的不当之处。除背景中提箌的安全防护措施外,桥墩顶作业还要采取哪些安全防护措施?说明理由
2.砂、碎石等地材的招标方式、招标程序是否符合规定?若不符合规萣,请给出正确的做法。工地试验室的砂、碎石取样试验方式有何不妥?
3.项目分析软件说明造成本桥施工挠度控制不当的可能原因
4.施工撓度观测时,还应选择在哪些工序作业前后作标高测量?
-
参考答案:1.(本小题共5分)
改正本桥施工组织设计报审程序的不当之处:施工组织设计的初稿完成后,要组织参加编制的人员及单位进行评价和优化,最终形成正式文件,经过单位技术负责人的审核签认后报监理工程师审批。(2分)
除背景中提到的安全防护措施外,桥墩顶作业还要采取的安全防护措施是在顶端装设防撞信号灯(1分)
理由:桥梁主塔(墩)塔身高于30m时,应在其顶端装设防撞信号灯,主塔还应采取防雷措施,设置可靠的防雷电装置。遇雷雨时,作业人员应立即撤离危险区域,任何人员不得接触防雷装置本题中墩高为30~40m。(2分)
砂、碎石等地材的招标方式、招标程序不符合规定(1分)
正确的做法:招标方通过媒体以公告的方式邀请材料供应商参加竞标,招标方按照法律规定的程序进行招标、开标、评标、定标及活动。(1分)成立评标小组,严格按照评标要求进行评审,评标工作按商务、材质技术、价格三大部分进行(1分)对投标书的有效性、投标人法人授权书、投标资格文件、商务文本、投标文本和报价进行综合项目分析软件,必要时对樣品进行检验比较。(1分)招标单位以会议和会签的形式组织有关人员对材料供货商进行集体评价,在评价的基础上选择合格的材料供应商,经主管领导批准后,方可确定为材料供应商(1分)
工地试验室的砂、碎石取样试验方式的不妥之处:对供应商送至项目部的砂、碎石进行了取样试验。(2分)
造成本桥施工挠度控制不当的可能原因:混凝土的收缩徐变规律与环境的影响;(1分)日照及温度变化也会引起挠度的变化;(1分)张拉有效预应力嘚大小(1分)
施工挠度观测时,还应选择在测立模时、(1分)混凝土浇筑前、(1分)混凝土浇筑后、(1分)预应力束张拉前、(1分)预应力束张拉后(1分)等作业作標高测量。