美的室外机MDV4+ 280和560室外机没有油压平衡,能不能串联安装

一、 釆用压力传感器控制;

二、 矗流压缩机+直流风机驱动;

三、 无气平衡安装更方便;

1、SV1(多联时用于关断冷媒):

室外机处在运行状态则对应SV1开启, 室外机处在停机状态则对应SV1关闭。( 初次上电SV1都开启2分钟,然后关闭; 所有外机都停机状态时SV1也开启2分钟 ,然后关闭)

2、SV2(喷液冷却压缩机):

3、 SV4(用于油平衡)

在变频压缩机开启5分钟后开启,变频压缩 机运行15分钟后关闭另外在主机变频压缩 机开启运行20分钟后,主机SV4先打开3分钟 然后隔5秒开启从机1的SV4为时3分,再隔5 秒开启从机2的SV4为时3分以此类推,每 20分循环一次不开的从机不打开SV4.系 统上电时和停机后,开启2分钟后关闭

4、 SV5(制热快速化霜用)

制热化霜过程中开启,加快化霜速度其他 时候关闭。

5、 SV6(制冷时调节冷媒流量):

制热或停机时关闭制冷时,压缩機启动10 分钟内开启10分后根据排气和压力调节,

当排气温度大于90°C时或压力大于3.5MPa 立即开启。强制制冷和回油时也会开启

6、 EXV (调节媒流量):

1)检测系统排气压力,配合直流风机的调节 实现对系统压力的精确调节。

2)当检测到系统压力偏高时及时进行保护。

3)当高压传感器出現故障时显示“H8”故障

标题:美的室外机MDV4+多联机中央空调原理介绍之外机各个电磁阀膨胀阀的作用