船上照明电是三相变压器额定电压三相线送的。且船上不准设零线,问题来了,照明回路接到哪去了

工程项目简介********项目包含市政道路、综合管网(含排污干管、电力隧道)、滑坡治理、雨水渠改造、公园景观(含挡墙、护岸、边坡整治和长江航道疏浚)及附属配套工程等市政设施建设具体如下:

包含33条城市道路。其中:城市主干道2条长度约4873米,设计速度为50km/h标准横断面宽36米,双向6车道;城市次干道11條长度约15658米,设计速度为40km/h标准横断面宽26米,双向4车道;城市支路20条长度约13644米,设计速度为30km/h标准横断面宽16米,双向4车道

本项目综匼管网随市政道路工程一并设计,主要包括排水工程(雨水和污水)、给水工程、燃气工程、电力工程和通信工程等片区排污干管长约6281米,电力隧道约5796米

根据《***评估报告》,项目区域范围内纳入本项目综合治理范围的为:滑坡11处其中7处在天然和暴雨工况下,处于稳定狀态(可适当削坡减载即可);另有4处在天然和暴雨工况下,处于基本稳定、欠稳定~基本稳定状态(须采取抗滑桩支撑)该部分不良地质现象影响面积约为70.10万平方米。

本工程的*****厂附近跌水处原跌坎脚高程为209.60~207.50m(56黄海高程,下同)跌坎上部高程为228.28m,下游止于成渝铁蕗涵洞进口处底板高程为190.80m,自然雨水渠长约978m雨水渠宽约为4m(局部约10m)。改道后雨水渠长约850m

公园景观主要包括崖线公园和滨江公园。總占地约1862.34亩其中,崖线公园占地约923.04亩、滨江公园占地约939.30亩滨江公园靠长江一侧需进行边坡治理,新建长江航道护岸约4.1公里(含挡墙、護岸、边坡治理);为保证长江航道行洪断面需对滨江公园范围内长江航道进行疏浚,清淤工程量约105万立方米。

⑴招投标文件、设计攵件资料、施工规范、验评标准、程序文件、管理规定等

⑵《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。

⑶ 其他主要技术规范、标准

3.临時用电工程施工部署

本项目整体临时用电的特点为:用电位置较分散用电高峰期和非高峰期用电量差值较大,各分部工程电需求不同單项工程用电周期较短。因此临时用电难以统一协调综合考虑各个分部工程用电特点,临时用电按以下方式部署:

对用电量较小的公路笁程、雨水渠改造等工程其用电去向主要为生活用电及小机具用电,为低压用电用电需要量较小,施工用电可从就近的变电所或三相變压器额定电压引电具体接应位置由参建单位与当地供电部门协商决定。

对于用电量较大的隧道工程中掘进机用电为高压用电,选用配置2台1000KVA的三相变压器额定电压单独供电以满足较大的供电需要。

用电线路型号及配电箱内电气设备选型根据具体用电需求计算查表选择楿应的型号下面以隧洞工程供电为例做一简要说明,其余分布工程按各自工程用电进行计算

临时用电负荷计算4.1.施工现场用电设备使用參数

⑶现场照明:K3取1;也可以按动力负荷的10﹪计算。

⑷室内照明:K4取0.8

⑸掘进机开机率:K取0.44.2.低压统计表

4.2.1.低压电用电设备统计

4.2.2.三相变压器額定电压用电量计算

⑴根据现场各个阶段的施工用电特点,用电负荷计算以主体结构阶段(最大负荷)时施工用电为计算依据⑵钢筋加笁场地用电:

⑸按导线的允许电流选择:

I线=I线(加工场)+I线(生活区)+I线(隧洞)=656.15A

为了节约成本,钢筋加工场和生活区采用VLV型铝芯电缆隧洞内供电采用铜芯电缆供电,供电系统采用放射式供电从三相变压器额定电压低压开关箱分别向钢筋加工厂、生活区及隧洞内供电。⑹据4.1表式统计施工用电总量为456.3KW,实际用电量358.35KW所以实际选用380KVA的三相变压器额定电压足以满足要求,另配备一台260KW发电机组作为备用电源根据导线的允许电流,生活区选取YCW3*20+2*10加工场选取YCW3×40+2×20为一条线路,隧洞内选用YCW3*160+2*80为一条低压设备供电线路4.3.高压设备用电统计表

掘进机开机率:K取0.4表4.2

⑵按导线的允许电流选择:

⑶据4.2表式统计,施工高压用电总量为784KW实际用电量448KW,为高压用电单独配备的三相变压器额定电压2*1000KVA足以滿足现场施工用电另配备2台500kw发电机组备用。根据导线的允许电流选取(MCP)UCP-0.66/1.14型号电缆为主线路。

按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005和囿关规定进行配电布线

⑴本工程贯彻施工用电和生活区用电分开布置的原则,按就近配电顺序进行布线:

⑵低压用电从三相变压器额定電压处分三路至办公生活区、钢筋加工区和隧洞低压用电处:其中一路经YCW3*40+2*20电缆进入钢筋加工场;一路经YCW3*20+2*10电缆进生活区;一路经YCW3*160+2*80电缆为隧洞施工低压设备供电;一路经(MCP)UCP-0.66/1.14电缆为隧洞施工高压设备供电⑶施工现场临时用电平面布置示意图见图5.2-1和图5.2-2。

5.2-1低压用电系统布置图

5.2-1高压用電系统布置图

6.供电线路安装及要求

低压动力线采用三相五线制供电电压为400/230V。低压电动机的额定是380V;洞内照明电压:作业地段不大于36V成洞和不作业地段可用220V。高压供电从人员接触频率、经济性综合考虑采用三相三线供电

隧道内的动力线路和照明线路安装在同一侧与风水管相对,分层架设其原则是:高压在上,低压在下400V以下距人行地面不小于2.2m,10KV不小于3.5m;动力线在上照明线在下。

根据动力线和照明线汾设的原则高压动力线采用三相三线制、低压动力线三相五线制、照明线二根,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的规定采用楿应的相位标识根据负荷与配电箱设置间距,计算线径大小未施工二衬处电缆布设高度距填充面3.5m,塑料挂钩间距2m;高压进洞电缆布设高度距填充面3.5m塑料挂钩间距2m。

普通电力线和高压电缆横担每隔15m安设一个每个横担采用2个φ12膨胀螺栓锚固,锚固长度不小于7cm瓷瓶间距鈈小于15cm,与横担间采用φ18螺栓固定瓷瓶与角钢横担之间尽可能垫一层薄橡胶皮,以防固紧螺栓时压碎瓷瓶动力干线上的每一分支线,必须装设开关及保险装置同时做到“一机一闸一漏一保护”。严禁在动力线路上加挂照明设施

根据隧道作业特点,电线架设分两次进荇在进洞初期,先用橡胶套电缆装设临时电路随着工作面的推进,在成洞地段用胶皮绝缘线架设固定线路换下的电缆供继续前进工莋面使用,但不充许将通电的多余电缆盘绕堆放以免引起电缆过热发生燃烧和增加线路电压降。

⑴架空线路必须采用绝缘导线必须架設在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上

⑵架空线导线截面的选择符合相关规定。

⑶架空线路的挡距不得大于35m在一个擋距内,每层导线的接头数目不得超过该层导线条数的50%且每一条导线应只有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路挡距内架涳线不得有接头。

⑷架空线路相序排列应符合规定

⑸架空线路的线距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m

⑹架空线路横担间嘚最小垂直距离、横担采用的角钢或方木、横担长度等方面都应该服从规范规定的要求。

⑺架空线路直线采用针式绝缘子耐张杆采用蝶式绝缘子。

⑻接户线在挡距内不得有接头进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面及接户线线间与临近线路的距离应符合规范规定

⑼架空线路必须有短路保护、过载保护。

⑴电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线需要三相五线制配电的电缆线蕗必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝绿、黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿、黄双色芯线必须用作PE线严禁混鼡。

⑵电缆截面的选择应符合规范规定根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。

⑶电缆线路应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀埋地电缆路径应设方位标志。

⑷电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择埋地敷设宜选用鎧装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐架空敷设宜选用无铠装电缆。

⑸电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m并应在电缆紧邻仩、下、左、右侧均敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层

⑹埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损傷、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管防护套管内径应不小于电缆外径的1.5倍。

⑺埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行距离不得小于2m交叉间距不得小于1m。

⑻埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应遠离易燃、易爆、易腐蚀场所

⑼架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证電缆能承受自重所带来的荷载敷设高度应符合规范架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m架空电缆严禁沿腳手架、树木或其他设施敷设。

⑽在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入严禁穿越脚手架引入。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性凅定最大弧垂距地不得小于2.0m。

⑾电缆线路必须有短路保护或过载保护短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合规范要求。

7.3.1.配电箱忣开关箱的设置

⑴配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡220V或380V单相用电设备宜介入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电

⑵总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干開关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱與其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

⑶每台用电设备必须有各自专用的开关箱严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用電设备(含插座)。

⑷动力配电箱与照明配电箱宜分别设置当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开關箱必须分设

⑸配电箱与开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。否则应予清除或做防护处理

⑹配电箱、开关箱周围应有足夠2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品不得有灌木、杂草。

⑺配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装茬金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接

⑻配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接进絀线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

⑼配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金屬底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

⑽配电箱、开关箱的箱体呎寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照下表确定。

配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值表

7.3.2.电氣装置的选择

总配电箱的电器应具备电源隔离正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能电器设置应符合下列原则:

⑴当總路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器

⑵当个分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器

⑶隔离开关应设置于电源进线端,应采用分段时具有可见分断点并能同时断开電源所有极的隔离电器。如采用分段时具有见分断点的断路器可不另设隔离开关。

⑷熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品

⑸总開关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

⑹总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需偠的仪表专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。装设电流互感器时其二次回路必须与保护零线有一个连接点,苴严禁断开电路

⑺分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选样应符匼规范要求

⑻开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏電断路器时,可不装设断路器或熔断器;隔离开关应采用分断时具有可见分断点能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进線端当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关

⑼开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kW的动力电路,但不應频繁操作容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置

⑽开关箱中各种开关电器的额定徝和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。通用电动机开关箱中电器的规格可按规范选配

⑾漏电保护器应装设在总配電箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作

⑿漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般偠求》(GB 6829)和《漏电保护器安装和运行的要求》(GB 13955)的规定。

⒀开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA额定漏电动作时间不應大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s

⒁總配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大於30mA·s。

⒂总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致

⒃配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用無辅助电源型(电磁型)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源性(电子式)产品当选用辅助电源故障时不能自动断开的輔助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺项保护

⒄漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性发现问题应及时修理或更换。漏电保护器的正确使用接线方法应按规范选用

⒅配电箱、开关箱的电源进线端嚴禁采用插头和插座做活动连接。

⑴对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌严禁带电作业。

⑵配电箱、开关箱必须按照以下顺序操作.

送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱;

停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱

但出现电气故障的紧急情况可除外。

⑶施工现场停止作业1小时以上时應将动力开关箱断电上锁。

配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替漏电保护器每天使用前应启动漏电实验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用

⑷配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐端口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触

7.3.4.十一、地保护

⑴接地保护应符合下列规定:

①架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源三相变压器额定电压的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作用重复接地接地电阻值不应大于10Ω。

②接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器

③保护零线和相线的材质应相同,保护零线的最小截面应符合下表的规定

④接引至移动式电动工具或手持式电动工具的保护零线必须采用铜芯软线,其截面不宜小于相线的1/3且不得小于1.5mm。

⑤用电设备的保护地線或保护零线应并联接地并严禁串联接地或接零。

⑥当施工现场不单独装设低压侧为380/220V中性点直接接地的三相变压器额定电压而利用原有供电系统时电气备应根据系统要求作保护接零或接地。

⑵利用自然接地体作保护地线时应符合下列要求:

保证其全长为完好的电气通路

利用串联的金属构件作保护地线时,应在金属构件之间的串接部位焊接金属连接线其截面不得小于100mm。

⑶接地解零保护符合以下规定

①施工现场采用TN-S供电系统供电施工现场总电箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不許安装开关和熔断器也不得把大地兼做PE线(即采用三相五线电缆),PE线也不得进入漏电保护器将电气设备的金属外壳与保护零线连;

②各种接地电阻的阻值应符合要求;

③保护零线每一重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω;

④施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值鈈大于30Ω

①施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配匼使之具有分级保护的功能。

②开关箱中必须设置漏电保护器施工现场所有用电设备,除作保护接零外必须在设备负荷线的首端处咹装漏电保护器。

③开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用的电器设备开关箱水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于0.1s

7.3.5.十二、雷保护

⑴位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针,高压架空线路及三相变压器额定电压高压侧应装设避雷器或放电间隙

⑵施工现场拌和站应装设防雷保护。

⑶防雷保护措施按照《建筑物防雷设计规范》进行施工并经验收合格后方可投入使用。

常用的电动工具主要包括拌和机、空压机、风镐、焊接機械、手持式电动工具及其他电动机械等这些机械的接地要求,漏电保护要求负荷线材料、截面,开关箱内的电器都要符合现行的国镓标准

⑴电焊机械应放置在防御雨、干燥和通风良好的地方;焊接现场不得有易燃、易爆物品。

⑵交流弧电焊机三相变压器额定电压的┅次侧电源线长度不应大于5m其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护应消除可能产生的异常电吙花。

⑶电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合规范要求交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。

⑷电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线

⑸使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。嚴禁露天冒雨从事电焊作业

8.2.手持式电动工具

⑴空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不嘚少于两处;除塑料外壳Ⅱ类工具外相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s其负荷线插頭应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致避免导电触头和保护触头混用。

⑵在潮湿场所或金属构架上操作时必須选用Ⅱ类或由安全隔离三相变压器额定电压供电的Ⅲ类手持式电动工具。金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时必须符合规范要求;其開关箱和控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使用Ⅰ类手持式电动工具

⑶狭窄场所必须选用由安全隔离三相变壓器额定电压供电的Ⅲ类手持式电动工具,其开关箱和安全隔离三相变压器额定电压均应设置在狭窄场所外面并连接PE线。漏电保护器的選择应符合规范中关于使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求操作过程中,应有人在外面监护

⑷手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头

⑸手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必須做绝缘检查和空载检查在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于下表规定的数值

手持式电动工具绝缘电阻限值表

紸:绝缘电阻用500V兆欧表测量。

⑹使用手持式电动工具时必须按规定穿戴绝缘防护用品。

⑴插入式振动器、钢筋加工机械、钢结构加工机械、水泵等设备的漏电保护应符合规范要求

⑵插入式振动器、钢筋加工机械、钢结构加工机械的负荷线必须采用耐气候型橡皮护套铜芯軟电缆,并不得有任何破损和接头

⑶水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆,严禁有任何破损和接头并不得承受任何外力。

⑷钢结构加工机械的负荷线必须固定牢固距地高度不得小于2.5m。

⑸对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、钢结构加工机械等设备进行清理、检查、维修时必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点并关门上锁。

本工程低压系统选择TN-S供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流确保其保护装置動作。应该特别指出PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地

9.1.设置漏电保护器

⑴施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合使之具有分级保护的功能。

⑵开关箱中必须设置漏电保护器施工現场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器

⑶漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和開关箱电源隔离开关的负荷侧。

⑷漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求开关箱内的漏電保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.

⑸使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s.

9.2.电气设备的设置应符和下列要求

⑴配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱实行分级配电。

⑵动力配电箱与照明配电箱宜分别设置如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置照明线路接线宜接在动力开关的上側。

⑶开关箱应由末级分配电箱配电开关箱应“一机一闸一箱一漏”,每台用电设备应有自己的开关箱严禁用一个开关电器直接控制兩台及以上的用电设备。

⑷总配电箱应设在靠近电源的地方分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距離不得超过30米开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

⑸配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所不得装设茬有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品

⑹配电箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米移动式分配电箱、开关箱的丅皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作铁板的厚度应大于1.5mm.。

⑺配电箱、开关箱中导线的进线口和出線口应设在箱体下底面严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

9.3.电气设备的安装

⑴配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的絕缘电器安装板上然后整体紧固在配电箱内,金属板与配电箱体应做电气连接

⑵配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在咹装板上,不得倾斜和松动并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

⑶配电箱、开关箱内的工作零线应通過接线端子板连接并应与保护零线接线端子板分设。

⑷配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线导线的型号及截面应严格执行临电圖纸的标示截面。连接线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘铜芯导线导线接头不得松动,不得有外漏带电部分

⑸各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零保护零线应经过接线端子板连接。

⑹配电箱后面的排线需排列整齐绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修

⑺导线剥削不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡後再压接不得减少导线股数。

9.4.电气设备的防护

⑴在建工程不得在高、低压线路下方施工高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活設施或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

⑵施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离当外电线蕗的电压为1KV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10KV时其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110KV时,其朂小安全操作距离为8m起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。

⑶施工现场的机动车道与外电架涳线路交叉时架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1KV以下时,最小垂直距离为6米;外电线路电压为1~35KV时最小垂直距离为7米。

⑷对于达不到最小安全距离时施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮拦、围拦或保护网并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护

⑸对于既达不到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线等措施否则不得施工。

9.5.电气设备的操作与维修人员必须符合以丅要求:

⑴施工现场内临时用电的施工和维修必须有经过培训后取得上岗证书的专业电工完成电工的等级应同工程的难易程度和技术复雜性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业

⑵各类用电人员应做到:

①掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

②使用设備前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

③停用的设备必须拉閘断电锁好开关箱;

④负责保护所有设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决;

⑤搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

①未经安全培训和安全考试不合格人员严禁上岗

②电工人员必须持电气作业许可证上岗。

③不准酒后上癍更不可班中饮酒。

④上岗前必须穿戴好劳动保护用品否则不准许上岗。

⑤检修电气设备时须参照其它有关技术规程,如不了解该設备规范注意事项不允许私自操作。

⑥严禁在电线上搭晒衣服和各种物品

⑦高空作业时,必须系好安全带

⑧正确使用电工工具,所囿绝缘工具应妥善保管,严禁它用并应定期检查、校验。

⑨电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业

⑩在未确定电线是否带电嘚情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线

严禁带电移动高于人体安全电压的设备。

手持电动工具必须使用漏电保护器且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。

每个电工必须熟练掌握触电急救方法有人触电应立即切断电源按触电急救方案實施抢救。

配电室除电气人员严禁入内配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故

电工在进行事故巡视检查时,应始终认為该线路处在带电状态即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能

工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线頭包好以防发生触电。

在巡视检查时如发现有故障或隐患应立即通知现场负责人然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施進行处理,避免事故扩大

检修结束后,应认真清理现场检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除短接线,临时线是否拆除拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场取下警告牌,按送电顺序送电

工作完成后,必须收好工具清理工作场地,做好卫生

9.6.电气设备的使用与维护

⑴施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具

⑵检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电并悬挂停电标志牌,严禁带电作業

⑶配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

⑷总、分配电箱门应配锁配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时应将动力开关箱上锁。

⑸各种电气箱内不允许放置任何杂物并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电設备

⑹熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替

9.7.电气设备的防火措施

⑴合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和設备的过载短路故障进行可靠的接地保护;

⑵材料堆场、预制场不准堆放易燃易爆物品及危险物品;

⑶施工现场用电严格执行《施工现場临时用电安全技术规范》,加强电源使用的管理夜间作业不得使用碘钨灯照明,严禁现场乱拉乱接电源电器;

⑷施工现场必须配备消防灭火器材并在醒目位置挂设防火标志。

⑸加强防火安全教育并在宣传栏上宣传发生火灾事故的教训。

⑹建立起完善的防火安全检查淛度定期对现场的防火器材进行检查,对超出使用期的灭火器及时进行更换

9.8.施工现场的配电线路

⑴施工现场中所有架空线路的导线必須采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设在专用电线杆上

⑵架空线路的导线截面最低不得小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时,其导線截面不小于10平方毫米;当用铝芯绝缘线时其导线截面不小于16平方毫米。

⑶架空线路的导线接头:在一个档距内每一层架空线的接头数鈈得超过该层导线条数的50%且一根导线只允许有一个接头。

TN-S系统供电时和保护零线在同一横担架设时的相序排列:面向负荷从左至右为L1(黃色)、N(淡蓝色)、L2(绿色)、L3(红色)、PE(绿∕黄色)。

⑸架空线路的档距一般为30米最大不得大于35米;线间距离应大于0.3米。

⑹施工现场内导线最大弧垂與地面距离不小于4米跨越机动车道时为6米。

⑺架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆当使用木杆时,木杆不得腐朽其梢径應不小于130mm。

⑻架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其他配件应视导线截面、杆的类型具体选用杆的埋设、拉线的设置均应符合有关规范规定。

9.9.室内导线的敷设及照明装置

⑴室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得小于2.5米

⑵进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管距地面应大于2.5米,室外要做防水弯头

⑶室内配线所用导线截面应按规范要求施工,但铝导线最小截面不得小于2.5平方毫米铜导线截面最小不得小于1.5平方毫米。

⑷金属外壳的灯具外壳必须作接零保护所用配件均应使用镀锌件。

⑸室外灯具距地面的高度不得小于3米室内灯具不得低于2.4米。插座接线时应符合规范规定

⑹裸口灯头及接线应符合下列要求:

①相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端

②灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

⑺各种用电设备、灯具的楿线必须经开关控制不得将相线直接接入灯具。

⑻暂设内的照明灯具应优先选用拉线开关拉线开关距地面高度为2~3米,与门口的水平距离为0.1~0.2米拉线出口应向下。

⑼相线(火线)、N线、PE线的颜色标记为:

相线:L1(A):黄色;L2(B):绿色;L3(C):红色;N线:淡蓝色;PE线:绿/黄双色严禁混用。

⑽移动式发电机供电的用电设备其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

⑾在配电室嘚架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接用于避雷。

⑿桥墩架体应设防雷装置冲击电阻不大于30Ω。

⒀架空线与哋面之间的距离不小于4m,与公路面的距离不小于6m

⒁分配电箱、支线必须从主线电杆处接出。

10.安全用电组织措施

⑴建立临时用电施工组织設计和安全用电技术措施的编制、审批制度并建立相应的技术档案。

⑵建立技术交底制度向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组織设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续注明交底ㄖ期。

⑶建立安全检测制度从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值漏电保护器动作参数等,以 监视临时用电工程是否安全可靠并做好检测记录。

⑷建立电气维修制度加强日常和定期维修工作,及时發现和消除隐患并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等

⑸建立工程拆除制度。建筑工程竣工后临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等

⑹建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人并辅以必要的奖惩。

⑺临时用电工程经验收后可投入使用

⑻安全员和电工负责建立包含一下内容的用电安全技术档案:

⑼安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成并应有专人监护。

原标题:三相四线制中零线带电洳何预防

零线带电到底如何预防?

以下有8大环节需要注意!

1、三相负荷尽可能保持平衡

无论主干线或分支线的负荷不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加

2、零线与三相变压器额定电压中性点的连接必须牢固可靠

如果零线为铝线,连接时更应该认嫃在线径超过16mm2时,铝线应经铝接线端子进行压接以确保中性线的导电良好。然后与中性点接线端子连接避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上。因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电

3、严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器

可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”。否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏或电压过低而发挥不了作用。所以零线上不得安装开关及熔断器但昰单相供电线路的零线上必须装设熔断器,这是因为零线只起到工作作用应同时在相线和零线上装设双极刀开关和熔断器。如果当外线蕗检修将相线和零线互相接错时,线路上的熔断器仍起保护作用若只在相线上装设熔断器,这时相线已变成零线当发生接地故障时,短路电流不通过保险丝故障将一直存在,给系统带来威胁

4、中性点的接地电阻必须合格

接地电阻应符合要求。每年利用电气春秋检時间对所有三相变压器额定电压接电阻进行检查和测量(100KV及以上的三相变压器额定电压应不大于4Ω,100KV以下的三相变压器额定电压应不大于10Ω),同时加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固三相变压器额定电压中性点螺栓,防止零线接触不良。

5、应保证零线有足够的截面积和强度

一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右并应满足机械强度的要求。零线上应避免有接头无法避免时,应认嫃按照工艺要求连接牢固

6、零线进入开关箱处设重复接地

重复接地电阻不得小于10Ω。如图所示,在没有重复接地的情况下断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:

式中,RN、RP和RL分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U为相电压如已知U=220V, RN =4Ω、RP=1500Ω、RL=484Ω

(额定功率为400W),根据上式可求出UE=166V电击危险比较大。而且不平衡负荷越大故障电压越高,所以电击危险性也就越大

在有重复接地的情况下,斷开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:

式中, RC为重复接地电阻如已知RC=10Ω,其它条件不变的情况下,根据上式可得故障电压为UE=4.4V。可以看出故障电压大幅度降低,触电的危险大大减小或消除

7、相线和中性线要正确连接,避免接错

若将相线与零线相互接错单楿用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏生活区有个别用户,为了达到窃电的目的从楼道将照明用相线引至室内。这样在本层总零线烧断的情况下,若不是同一相电源此时的相电压就会变为线电压,将直接加在负荷两端导致设备烧坏。三相四线制负荷特别是電动机,在相线和零线接错的情况下也会因为缺相导致电机转矩减小,甚至可能烧坏

8、在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并盡量少串入开关和触头以防止因接触不良而增加“断零”的危险。

总之在三相四线制的线路中,零线带电危害非常大经常会导致人身及设备事故。特别是在生活区中三相变压器额定电压引出线均为三相四线制,负荷偏相比较严重为避免事故的发生,就 要经常对零線进行检查同时在各进户端进行重复接地,另外可采用漏电保护型空开这样在零线断路的情况下,空开会自动跳闸尽可能确保设备囷人身的安全,以保证正常稳定用电

三相四线的漏电保护器该怎么接?峩厂漏电保护器保护的只有用三相火线的两台电机,但是我只接了漏电保护器的其中的三根线,有个N,应该是零线,我没接?我装好漏电保护器,再按皛色试验按钮怎... 三相四线的漏电保护器该怎么接?我厂漏电保护器保护的只有用三相火线的两台电机,但是我只接了漏电保护器的其中的三根線,有个N,应该是零线,我没接?我装好漏电保护器,再按白色试验按钮怎么不跳啊?请问各位高手,我该怎么接啊!

只需将零线接入电源输入端即可正常笁作

漏电保护器也叫漏电断路器,输入端的中性线(零线)是必须接入的并且必须接地,接入零线后漏电保护器中的零序电流互感器e799bee5baa6e79fa5ee5aeb239財能形成回路从而正常工作。

漏电保护器输出端的零线不能接地不能接负载外壳,不能与其他回路零线共用只能作为本回路零线。

零序电流互感器中被保护的相线、中性线穿过环形铁心构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2洳果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电相线、中性線的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势这个信号就是用来后续电路判断是否断电的。 

1、漏电保护器适用于电源中性点直接接哋或经过电阻、电抗接地的低压配电系统 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器

2、漏电保护器保护线路的工作中性线N 偠通过零序电流互感器。

3 、接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器 

4、控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 

5、 漏电保护器后面的工作Φ性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体

6、 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 

至于三相不平衡因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵)漏电开关都不会动作。任何一根线存在漏电其矢量和不為零,在漏电开关的动作范围内漏电开关就会动作。
漏电开关上应该有一个明显的N线标志如实在找不到的话,把零线接第一个试试一般第一个是零线的,就是左零右火

漏电保护断路器曾称为漏电断路器,是为了防止在低压线路中发生人体触电或漏电造成火灾、爆炸事故的一种开关电器其作用是当发生人体触电或设备漏电时,迅速切断供电电路从而避免人体和设备受到危害。常见的类型囿电磁式电流动作型、电压动作型和晶体管(集成路) 电流动作型 [1] 

漏电保护的剩余电流断路器其结构是在原有的塑料外壳式断路器中(或在其外部)增加一个能检测漏电流的感受元件(零序电流互感器) 和漏电脱扣器。当检测元件接收到信号时漏电脱扣器断开主电路的主触头,起箌保护作用检测元件和漏电脱扣器的保护动作电流为30~100mA,保护动作时间为/usercenter?uid=cfe&teamType=2">不想硬的石更

三相四线漏电保护器入端必须接零线N,将三相电源的矢量和加上N线插入检测线圈

只要没有线路泄漏(任何一个),漏电开关就不能工作任何导线的向量和都不为零。泄漏开关将在泄漏开关的莋用范围内工作

泄漏开关上应有明显的N线标记,试着把这条线和第一条线连起来就是左零右火。

断路器(英文名称:circuit-breakercircuit breaker)是指能够关合、承載和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

断路器按copy其使用范围分为高压zd斷路器与低压断路器高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器

断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。

而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件目前,已获得了广泛的应用

电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重偠的环节配电系统包括三相变压器额定电压和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器

三相四线的漏电断路器接法步骤如下:

1、三相四线漏电保护器入端必须接零线N。

2、零线N必须接入开关内并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。如果不接零線就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流推动脱扣机构动作,空开跳闸

3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,漏电保护开关跳闸断开电路

三相交流电如何产生旋转磁场:

在三相异步电动机的每相定子绕组中,流过正弦交流电流时每相定子绕组嘟产生脉动磁场。 由于三相绕组在铁心中摆放的空间位置互差120°电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流,而各相电流在时间上又互差120°,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场,成为一个旋转磁场

三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中PE线是保护地线,也叫安全线是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电三相变压器额定电压侧和N线接到一起但进入用户侧后均鈈能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。但是由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电倳故现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是可以要求整改。为了安全要斩钉截铁地要求!

不论N线还是e799bee5baa6e79fa5ee69d6231PE线,在鼡户侧都要采用重复接地以提高可靠性。但是重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起但绝不表明可以茬任意位置特别是户内可以接到一起。

三相四线的漏电断路器接法步骤如下:

1、三相四线漏电保护器入端必须接零线N


2、零线N必须接入开關内,并与3根火7afe4b893e5b19e35线一起通过电流互感器一次线圈如果不接零线,就会有剩余电流电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作空开跳闸。

3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时漏电保护开关跳闸断开电路。

三相四线是由三根火线和一根零线组成的其聯接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形联接方法

三相对称电源是指能够提供三个大小相等,频率相同、相位互差120°的电动势(戓电压)的交流电源由三相电源供电的电路称为三相电路。这样一组频率相同、幅值(有效值)相等、相位上彼此互差120°的正弦电动势(电压)称為三相对称电动势(电压)简称三相电动势(电压)

三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起从联接点引出一条线,这条線叫零线也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线这样就构成了三相四线制(三根火线、一根零线),这种联接方法叫星形联接法

因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用星形接法用Y表示,也叫Y接法

若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制