炸药库静电防静电的接地电阻阻是多少

防静电的接地电阻阻用摇表(就昰MΩ表)测量.一般<4Ω.

你对这个回答的评价是

一般是用于石化行业设计规范:静电接

地电阻值宜小于100欧姆;在山区土壤电阻率较高的场所,防静电的接地电阻阻值应小

一般建筑无说明情况下下列数据供参考

接 地:防静电的接地电阻阻阻值(Ω≤10Ω)

防静电接地:防静电的接哋电阻阻阻值Ω (Ω≤3)

工作接地:防静电的接地电阻阻阻值Ω (Ω≤10)

地:防静电的接地电阻阻阻值(Ω≤3)

摇表一般指MΩ表,是测绝缘参数用的。接

地摇表不是MΩ表,原理相通,MΩ表跟接地摇表都可通过:

发电机+万用表(电阻)+测量线路实现。

你对这个回答的评价是

防静电的接地电阻阻有专门的检测工具,防静电的接地电阻阻测试仪,如:钳形防静电的接地电阻阻检测仪,3点防静电的接地电阻阻检测仪等.

摇表(就是MΩ表)是用来测量绝缘的东西,不是用来检测防静电的接地电阻阻的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

导读:讲到多大大家应该都不陌生,有朋友问防静电防静电的接地电阻阻国家标准还有朋友想问用隔离变压器家用电器要不要接地吗,这到底是咋回事其实防静电嘚接地电阻阻国家标准一般允许多大呢,今天小编就与大家分享防静电的接地电阻阻国家标准一般允许多大欢迎大家参考和学习。

防静電的接地电阻阻国家标准一般允许多大

依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;

1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求第3.2.1条:

防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频防静电的接地电阻阻不应大于10Ω。

2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求第3.3.4条:

每根引下线的防静电的接地电阻阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。

第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击防静电的接地电阻阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击防静电的接地电阻阻不应大于10Ω。

3、第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求第3.4.2条:

每根引下线的冲击防静电的接地电阻阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电纜金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击防静电的接地电阻阻不宜大于30Ω。

防静电的接地电阻阻的测量方法分类:

电压電流表法、比率计法和电桥法按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

接哋极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等

防静电的接地电阻阻测试方法(图解)

一、防静电的接地电阻阻测试要求:

a. 交流工作接地,防静电的接地电阻阻不应大于4Ω;

b. 安全工作接地防静電的接地电阻阻不应大于4Ω;

c. 直流工作接地,防静电的接地电阻阻应按计算机系统具体要求确定;

d. 防雷保护地的防静电的接地电阻阻不应夶于10Ω;

e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时防静电的接地电阻阻不应大于1Ω。

ZC-8型防静电的接地电阻阻测试仪适用于测量各种电力系统,電气设备避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线電阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比較式

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件

1、ZC-8型防静电的接地电阻阻测试仪一台

1、测量防静电的接地电阻阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω防静电的接地电阻阻时接线图见图1

将仪表上2个E端钮连结在一起

东莞市雷光防雷科技有限公司

电气設备防静电的接地电阻阻标准值不应大于多少

  标准防静电的接地电阻阻规范要求: 1、独立的防雷保护防静电的接地电阻阻应小于等于10歐; 2、独立的安全保护防静电的接地电阻阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作防静电的接地电阻阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作防静電的接地电阻阻应小于等于4欧; 5、防静电防静电的接地电阻阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于防静电的接地电阻阻1欧

请教:家用电器防静电的接地电阻阻国家标准是多少

家用电器防静电的接地电阻阻国家标准是

家用电器防静电的接地电阻阻国家标准是哆少

家用电器没有防静电的接地电阻阻国家标准这一项,有的是

家用电器绝缘电阻国家标准

防静电的接地电阻阻国家标准有哪些

根据产品嘚规格、特性产品系列、属性和应用其合规性要求和标准并不能统一,如预充电阻HSC100100RJ功率预充电阻是符合欧盟 RoHS 标准和欧盟 ELV 标准其他的标准还有:

国标中对联合接地有什么要求,防静电的接地电阻阻要求多少.防雷

  从施工规范上来说是应该有这一根“接地线”的就像输油管路或者电器桥架,我们都知道都是金属并且都是有金属螺栓来连接的但是你会看到桥架的节与节之间和金属管道的法兰盘之间都是囿一段金属导线连接的。所以你的这种安装方式虽然是金属螺栓连接,但是没有用导电良好的金属线连接所以在以后的验收问题上会囿阻碍。

开关电源防静电的接地电阻阻测试最新的国标规定是什么样的那个国标里查?

国标炸药库避雷针防静电的接地电阻阻多大才算匼格

首先确定被保护的建筑物的防雷等级按照《建筑物防雷设计规范》-GB的3.0.2条规定,炸药库应归为一类防雷建筑再据4.2.1条中的第8项可知没┅防雷引下线的冲击防静电的接地电阻阻不得大于10Ω。防雷设计中主要是看你的避雷针在被保护建筑物高度的保护半径能否覆盖全面,主要是利用滚球发计算,可在网上搜索相关计算公式或软件。一般一类防雷建筑如果他的建筑高度超过6m,那么避雷针最多只能在这个高度保护箌10m的半径这样一来如果建筑屋面最远点避雷针中点超过10m的话就不在此避雷针的保护范围内了.

检测防静电的接地电阻阻值是多少,国标号昰多少

一、防静电的接地电阻阻测试要求:

a. 交流工作接地防静电的接地电阻阻不应大于4Ω;

b. 安全工作接地,防静电的接地电阻阻不应大於4Ω;

c. 直流工作接地防静电的接地电阻阻应按计算机系统具体要求确定;

d. 防雷保护地的防静电的接地电阻阻不应大于10Ω;

e. 对于屏蔽系统洳果采用联合接地时,防静电的接地电阻阻不应大于1Ω。

『青青星座网』原创文章未经允许不得转载

结合实际情况,正确理解和执行技術规范和规程的使用场合,是正确设计防雷装置的关键,在多数出现问题的地方,多是失误在上面两个方面许多煤矿地处山区,与移动基站类似,鈈同之处在于煤矿在山腰或山沟;煤矿地点人员较少,除下井矿工外,地面上仅有少数工作人员,地面设施主要有卷扬机、换气风机、瓦斯监测系統等。因此,根据实际情况,煤矿防雷装置设计、施工主要应参照下列技术规范: GB0)《建筑物防雷设计规范》、 GB7450-87《电子设备雷击保护导则》、 GB50054-95《低電压配电设计规范》,以及 99(03)D501—1 《建筑物防雷设施安装》、 03D501—4《接地装置安装》

地面建筑物除炸药库可按一类防雷构筑物考虑外,其余建(构)筑粅防雷类别应按第三类考虑。

考虑小型煤矿属于一个比较特殊行业,而且多在山中这样一个特殊地形环境,防雷措施设计还需依据《煤矿安全規程》相关规定,但在执行过程中由于技术人员使用的版本不一致,也会出现技术争论情况,如将“第九篇第六章—井下电气部分”接地要求错誤用于地面电气接地要求,主要是技术人员使用简写本的《煤矿安全规程》而未使用完全版本的《煤矿安全规程》所致

2 、防雷措施设计出現的主要问题

煤矿开采场所,空气湿度相对大,地形、土质结构复杂,电阻率在500-2000Ω·m之间,雷电流泄放散流能力差,容易遭受雷击。煤矿动力电源基夲都是架空线路,所以煤矿设备(配电柜、电器、绞车等)时常遭受雷击;排风口处风速快、排出的空气中含有大量的高浓度瓦斯、尘埃、氢气等,遭受雷电闪击后易引起瓦斯爆炸,造成重大安全事故;主井口地面金属轨道有利于直接雷电流导引闪击,可能导致雷电流引入矿井中引起瓦斯爆炸,2002年5月,我省习水县某煤矿发生的一起由于雷击引起200m深处爆炸事故因此,我们认为防雷措施应加强直接雷击防护方面的考虑。

主要是井口和囷小型炸药库的直击雷击防护根据矿井口情况,设置一~二枝8---12 m高的独立避雷针,基本能对矿井口进行完全直击雷保护,从安全角度出发,避雷针防靜电的接地电阻阻设计小于10Ω,针脚距针脚距离洞口边沿距离不小于3m,距离洞口人行道不小于3m。见图1、图2

炸药库、雷管库直击雷防护,按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第3.2.1条,必须安装单枝或多枝独立避雷针或架空避雷网,不能直接在炸药库上安装避雷带或避雷网格,库内严禁电缆线进出,避免感应雷击和雷电波侵入。

从了解的情况看,主要问题是:某些设计人员错误理解《煤矿安全规程》中井口部分轨道接地装置应采用“集中接地”条文,将避雷针接地装置与入井轨道接地装置相联,埋下可能发生跨步电压伤人事故隐患《煤矿安全规程》中井口部分集中接地装置應是铁轨与进入矿井的电缆屏蔽层接地共用接地装置概念,不是与避雷针共用接地装置。

2.2 雷电波侵入防护措施

电源线路:矿山电源线路多采用兩种供电系统,向井下供电电源为中性点不接地的IT系统,而且电压为660v50Hz高压交流电,通过双屏蔽层电缆送入矿井;矿井地面交流电源则为TN供电系统: 380v/220v50Hz哃时电源线路上装有高灵敏度的RCD保护器(mA 级)。

电源线路出现问题最多的是设计人员未仔细进行现场考察,没有注意到矿山交流供电电压白天、晚上电压幅度差异较大而且供电电压为660v50Hz高压这两个特点,选取避雷器技术参数时,按照常规情况考虑,出现三相电源避雷器安装完成后,接通电源閘刀就跳闸或避雷器瞬间烧毁情况,不明情况的人还以为是避雷器质量不佳原因针对煤矿这一特殊情况,设计人员在选取电源避雷器参数前,┅定测试了解交流工作电压及电压波动范围情况,根据测试的参数向供货商特

别定做宽动态范围的SPD,以免出现重大事故。第一级避雷器通流容量不小于80kA,动作电压1000V—1500V,接地线截面积不小于10mm2,防静电的接地电阻阻不大于10Ω。电源线路最好采用二级或三级防护,向井下供电电缆在井口处金属外皮需作接地处理

另一方面,小型矿山通常远离城区,从配电变压器到矿井区距离较远,而且电源线路均为没有绝缘胶皮的架空金属裸导线,易遭受直接雷击,设计人员基本未注意到这一特殊情况,因此运行过程中多次出现架空电源线路遭受直接雷击而造成避雷器、电气设备一并被击坏凊况。

架空电源线路遭受直接雷击而产生的过电压,可由下式计算:

架空电源线路附近雷击时,线路出现雷电感应过电压数量可由下式计算:

:雷电鋶幅值,KA;S:雷击点与导线的距离,m;h:导线离地面的高度,m

从上面两式可以看出,无论是雷电流直接击在架空电源线路上或附近地区闪击,线路上的雷电過电压脉冲幅度可以达上万伏,我们也就可以理解雷雨天气多次出现避雷器、电气设备一并被击坏情况了,这一情况类似高山移动基站某些重夶雷击案例事故原因。

然而对电源线路全线架设避雷线成本过高,不过可以采取辅助措施,多次、逐级减小电源线路上到达矿井位置的雷击过電压脉冲能量针对矿山电源线路供电系统特殊性,经过多次实践,采取如下辅助措施可以获得比较好的效果:架空电源线路入户前三杆(或线路铨线隔杆)铁横担必须接地,同时在接地铁横担处对线路制作简易放电间隙,形

成多级衰减线路上雷电过电压;在土质较差的地方,防静电的接地电阻阻不易降低时,将电杆金属斜拉线一并连接。弱电信号线路

小型矿山的信号线路比较简单,主要有:瓦斯监测信号线路、电子地磅称重信号系統线路应在地下电缆沟内穿金属管敷设,根据线路工作电压,安装符合要求的信号避雷器;其启动电压为工作电压的1.5倍,通流容量不小于10kA,接地线鈈小于6mm2。

对于电子地磅称重信号系统,由于其工作原理一直鲜有介绍,并且信号系统压力信号比较弱,信号避雷器制作也比较困难,所以一直只是茬其电源线路上安装避雷器,而信号线路最多仅穿钢管敷设而已,故时有雷击事故发生;幸运的是:目前已有适合电子地磅称重信号系统的国产避雷器,参见图3瓦斯监测信号系统防雷已有文章介绍,本文不再赘述。

2.3 铁轨断接、接地

铁轨断接就是在铁轨入井口处串入绝缘段,预防直接雷电、雷电波沿铁轨入侵井洞内引起瓦斯爆炸,对每一根铁轨,在引入井(洞)之后,应至少选定三个自然接头,串入绝缘轨段,每个绝缘轨段长度不小于3cm串入绝缘轨段的铁轨接头夹板、螺丝杆、帽,都要选用适当厚度的绝缘衬垫、套管、垫圈。绝缘段之间的距离,必须大于电机车、列车的总长喥两相邻绝缘段之间的铁轨与轨枕之间,必须加绝缘垫,保证轨~地之间绝缘良好,同时至少必须有一个绝缘轨段在井口内并保持干燥绝缘,否则會失去绝缘断接的作用。

铁轨接地洞外接地装置尽量沿洞口两边敷设,洞内部分接地装置距离

静电放电过程类似与雷电放电,只不过是一种微弱的雷电放电形式,当静电电流通过物体散放时,它在寻找一条对地阻抗低的通路使电位均衡而已,因此,设置相应保护措施,保证设备良好接地、哋线连接良好就可完全避免静电放电造成的重大事故

正常情况下人体的静电电压在500—1500V,使用交流电源的设备外壳,在使用过程中也会带有静電,特别在矿井中,有一定浓度的瓦斯,一旦出现静电放电,后果不堪设想。由于矿井内部设备接地、保护措施不属于项目考虑,故不予讨论但如果使用电雷管时,电雷管库必须设置防静电装置和人体消静电装置,消静电装置防静电的接地电阻阻小于100Ω。

3、小结 (1)进行煤矿防雷措施设计时,┅定要仔细考察现场情况,在施工过程中发现存在不合理地方时,要及时反馈设计人员重新论证修改。设计规范主要以GB50057-94规范和《煤矿安全规程》相关规定为主,建筑物防雷按照第三类考虑,防静电的接地电阻阻建议提高为小于10Ω。

(2)如采用塔式避雷针,建议使用φ20元钢制作避雷针塔体,塔基础按照标准图集3D501—4《接地装置安装》中15m针高基础设计,避雷针用φ20×500mm规格材型,同时避雷针安装地点尽量避免在可能出现垮塌地点

(3)即使在莋了可靠轨道断接的情况下,井口避雷针接地建议采用

独立接地装置,最好不与主井口外地面轨道接地体连成综合接地体。

(4)由于矿山采用高电壓IT供电系统,最好架空电源线路每杆铁横担均接地并做简易放电间隙,多级衰减、逐级分流架空线路上超强的雷电过电压脉冲,尽量避免避雷器、电气设备一并被雷击损坏的现象出现