轴瓦绝缘意义测绝缘需要拆对轮吗

汽轮机常识中密封瓦检修过程中絕缘测量的部位在哪里要求如何?
全部
  • 测量内挡油盖对地绝缘电阻用1000V绝缘电阻表测量其值不小于lMn;测量过渡环对密封座及端盖对地绝缘電阻,用1000V绝缘电阻表测量其值不小于lMf);检查轴承盖与轴瓦绝缘意义的绝缘电阻用1000V绝缘电阻表测量其值不小于lMfi。
    全部
现在的电缆一端接在35kv变压器上┅端接在开关柜上,变压器和开关柜都不带电明天想要用摇表测电缆的绝缘电阻,我需要把电缆的两端都拆下来摇绝缘吗还是不用拆端子,直接把摇表线... 现在的电缆一端接在35kv变压器上一端接在开关柜上,变压器和开关柜都不带电明天想要用摇表测电缆的绝缘电阻,峩需要把电缆的两端都拆下来摇绝缘吗还是不用拆端子,直接把摇表线接在电缆端子上摇就行了

极对接,轻摇一下测试兆欧表

2、注意,测试时需要断电把电器设备插头也拔了

3、可以不拆线,但是摇表需要夹在电缆线的金属线芯上进行测试所以只要找到个线头就可鉯测试了

4、电缆线测试绝缘分为:“220V:火线对零线;零线对地线;火线对地线””380V:相线对相线(3根相线互相对测),相线对地线(3根相線分别对地线测)“

5、通常电缆线绝缘正常的话摇出来都是”无穷大(大于500兆欧)“

至少要拆变压器上的电缆,变压器不管是三角还是煋接内部三个线圈都是连一起的,也就意味着你的三根电缆也是连一起的如果不拆开,只能测相对地的绝缘电阻相间是连通的,测鈈了绝缘电阻

本回答由武汉华电高盛电测技术有限公司提供

1、测量10kV电力电缆,

选择2500V兆欧表一只(带有测试线)将兆欧表水平放置,未接线湔先做仪表外观检查及开路、短路试验确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)

摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地;

W—U、V、地共三次。

2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求

答:判断合格的标准规定如下:

(1)长喥在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

(2)三相之间绝缘电阻值比较一致;若不一致,则鈈平衡系数不得大于2.5

(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值在电纜温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。

3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行安全措施应足够)。

答:摇测方法及步骤如下:

首先执行有关的安全措施:

1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;

3)确定工作負责人和监护人; 4)如须减轻负荷应提前通知受影响的用户。

1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌);

2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好);

3)其他用具及材料(电工工具等);

按操作票步骤将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌

(1)被遥测电缆必须停电、验电后再进行逐相放电,放电时间不得小于1min电缆较长电容量较大的不少于2min;

(2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布擦净电缆头线芯附近的污垢;

(3)按要求进行接线,应正确无误如摇测相对地绝緣,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地同时将共同接地的导线接茬兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯一人用手握住“L”测试线的绝缘部汾(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后)记录其绝缘电阻值,将“L”线撤離线芯停止转动摇把,然后进行放电;

(4)摇侧中仪表应水平放置摇测中不得减速或停摇;

(5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套遥測前、后必须进行充分放电;

(6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等

摇测中的安全注意事项:

(1)摇測前和摇测后都应放电;

(2)摇动兆欧表的手柄时,转速应尽量保持额定值更不得低于额定转速的80%;

(3)电缆的另一端也必须作好安全措施,勿使人接近被测电缆更不能造成反送电事故;

(4)为保证仪表安全。要做到将兆欧表摇至120r/min后再将兆欧表的“L”线接被测电缆线芯,撤离测試线“L”后方可停止摇动手柄

当然需要把电缆两端拆下来了。

但是必须要按照操作规程走,验电以后挂接地线,其实挂接地线另┅个意义是对电缆、变压器进行一下“放电”。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案。

汽轮发电机的维护与检修 Q616

发电机應有一个确定的检查与检修计划以防止故障发展,这个计划分成大修和小修两个部分每台发电机应建立记录卡,登录测试结果和检修記录以利今后参考。

大修时要对发电机作全面的检查、清扫测量和修理,消除设备和系统的缺陷更换已到期的、需要定期更换的零蔀件等。小修时则只对发电机作一般性的检查和维护并消除一些小的设备缺陷。其推荐的检修周期如下:

建议:发电机在最初运行一年后应进行一次彻底大修,包括抽出转子

1) 清除可以触及部件(特别是碳刷架及集电环)上的脏物及灰尘 2) 清洗定子冷却水系统中的过滤器,并进荇反冲洗 3) 清洗油密封系统中的过滤器。 4) 调换集电环极性

5) 检查可以触及的部件是否有螺栓及销子松动。 6) 测量定子绕组的直流电阻及绝缘電阻

7) 测量电阻检温计的直流电阻及绝缘电阻,并与以前记录值比较 8) 测量转子绕组冷态直流电阻、静态交流阻抗以及对地绝缘电阻。 9) 检測励端密封座及轴瓦绝缘意义的绝缘电阻 10) 根据用户经验认为其它必要的检修项目。

汽轮发电机的维护与检修 Q616

检查发电机与汽轮机整个轴系的轴对中情况如果发现轴线存在移动现象,必须按照安装说明书的要求重新校正轴系中心线 同时,测量定转子空气间隙如果空气間隙不均匀,应进行调整

发电机拆开前,应进行预防性电气试验一般试验项目包括:

测量绝缘电阻和吸收比; 测量直流泄漏电流; 进行茭流或直流耐压试验;

冷却后,再测量各相绕组的直流电阻

注意: 测量定子直流泄漏电流或进行交(直)流耐压试验时,定子绕组

冷却水必须處于正常循环之中;或者完全排干定子绕组内部的存水,让其处于干燥状态不允许定子绕组在半充水状态时进行试验,以免电弧沿绝缘引沝管内壁放电烧伤管内壁。

1) 用吸尘器将定子各处仔细清扫一遍然后用清洁的布条揩擦定子铁

心通风道,以清除积灰和污垢如定子端蔀有油污,则用清洁的布条蘸四氯化碳擦去端部油污。 2) 检查和清理端盖、内端盖、导风环、轴瓦绝缘意义、密封座、密封环 3) 检查和清掃定子机座、定子出线罩内部及定子出线套管。 4) 进行定子绕组水路的反冲洗

汽轮发电机的维护与检修 Q616

1) 肉眼检查铁心端部、压指,有无过熱(漆膜变色)或松动的痕迹 2) 检查定子内膛是否有残片,外来金属物及机械损伤等 3) 肉眼观察定子线棒是否有因振动、热力或电磁力所引起嘚磨损现

象。 4) 检查槽口垫块、绕组端部、端部绑扎带、线圈支架、线圈环形引

线、过渡引线、联接块的固定是否牢固 5) 检查定子引线接头處及过渡引线手包绝缘处是否有绝缘层松驰,肿

大等现象如有,请立即通知制造厂妥善处理。 6) 肉眼观察定子绝缘引水管如果发现有磨损、漏水或因电弧在管内

壁造成的烧伤等现象,必须更换水管 7) 检查过渡引线与出线套管接头处的绝缘盒是否松动,环氧腻子是否

有裂紋等如有应即时处理。 8) 检查出线套管的密封状态密封橡皮垫是否”发胖”、发硬、变脆,

如已变质则应更换新的 9) 检查和校验温度表,测量电阻测温计的绝缘电阻及直流电阻并与

以前记录值比较。 10) 检查可以触及的部件是否有螺栓及销子松动 11) 进行定子水系统的水压试驗及流量试验。 12) 按电力部门相关规程进行各项电气性能与检查

1) 清除集电环上的脏物及灰尘。

2) 用压力0.4~0.6MPa、干净、无水、无油的压缩空气反复吹净转子通

风道及转子端部绕组如果发现风道有通风不畅的情况,必须查明原因并妥善处理。

汽轮发电机的维护与检修 Q616

1) 抽转子后测量转子绕组冷态直流电阻、静态交流阻抗以及对地绝

缘电阻,以判断转子绕组是否有接地、匝间短路等故障 2) 仔细检查转子表面是否有过熱点,护环与本体搭接处是否有过热现

象如果护环在搭接处发现有过热现象,应立即通知制造厂的工程师对损坏的部件做详细的全面检查并妥善处理。 3) 检查护环、中心环、风叶、风扇座环及集电环的紧固情况检查和

测量护环有无位移、变形。 4) 检查护环、中心环、风扇環、风叶及集电环表面是否有机械损伤或

细微裂纹 5) 检查转子上的螺栓、销子、平衡螺钉、平衡块有无松动。 6) 检查转子槽楔是否有位移现潒

7) 检查轴颈的磨损情况,如有划伤应查明原因并妥善处理。 8) 检测集电环的磨损情况及外圆跳动其值一般应小于 0.10mm。 9) 调换集电环极性

10) 清理转子绕组的径向引出线的绝缘,检查导电螺钉的紧固性 11) 检查中心环下的尼龙导风叶有无变形、老化等现象;如有,应予

以更换 12) 如囿必要,拆下护环维护转子绕组 13) 做转子气密试验及通风试验。

1) 清扫轴承及油密封的油室和油路 2) 检查是否有松动的螺钉。

3) 仔细检查轴瓦絕缘意义及密封环是否有钨金龟裂、脱层、划痕等现象如果

发现有小颗粒或脏物埋在钨金或钨金面上有划痕,整个润滑系统应进行冲洗並清理润滑油

汽轮发电机的维护与检修 Q616 4) 检查轴承及密封环的几何尺寸,应与制造厂提供的规范一致 5) 检查轴瓦绝缘意义、密封环、挡油蓋的磨损情况。

6) 按照安装说明书及安装间隙图检查轴瓦绝缘意义、密封环、挡油盖的间隙 7) 检查轴承的自调心功能,观察轴承能否在轴承座中自由运动 8) 检查励端轴瓦绝缘意义、密封座、挡油盖及内端盖的对地绝缘。

1) 拆开水箱用尼龙刷清洗冷却水管内壁。 2) 用热水清扫冷却器的散热铜片除去污垢。

3) 详细检查所有橡皮密封垫应更换已损坏、硬化变质的橡皮垫。 4) 最后氢气冷却器应按《安装说明书》要求进荇水压试验。 5) 冷却器清洗完毕应用压缩空气吹干以防腐蚀。

检查和清扫刷架、引线检查碳刷压力,更换碳刷等参照 1.2节《集电环、碳刷的维护》执行。

1) 发电机在拆开端盖和抽出转子后应及时盖好帆布并按2.1节《长

期停机》的规定,对其进行防尘、防潮、防结露和防冻处悝 2) 凡是能通向发电机内部的孔洞,都应堵严盖实防止鼠害。 3) 检修及装配过程中应防止异物进入定子水路和铁心通风道。