哪位大神推荐一下哪里有卖10KV高压接地线线的

电线最大外径25(mm) mm
电压等级中、低压电力电缆(35千伏及以下)

接地棒颜色有红色 黄色 绿色杆价格一样

长度均可定做,报价为50公分平口螺旋式接地棒价格 不含税不含运费

議价请联系石家庄派祥电力器具有限公司  谢经理

石家庄派祥电力器具有限公司是集研发、生产、销售及服务于一体的电力安全工器具专业苼产厂家公司以“科技兴企”为发展方针,引进高科技人才结合多年的实践经验,在新领域不断探索不断研制开发新产品,改进完善老产品 公司主要产品:接地线、验电器、拉闸杆、绝缘胶垫、安全围栏、电力安全工具柜、绝缘梯、绝缘凳、挡鼠板、标识牌、安全帶、核相器、工频信号发生器、绝缘挡板、智能除冰工具、绝缘夹钳、绝缘升降平台、快装型绝缘脚手架、驱鸟刺,零值测零仪、绝缘靴绝缘手套,安全帽等电力安全工器具产品 安全供电关系到国计民生,因此我公司视产品质量为企业生命在生产和检测的每一个环节嘟严格执行国家统一质量标准,并制定了一套完整的质量管理监督体系公司通过并坚持贯彻ISO9001:2000质量管理体系认证,产品全部通过电力部電力安全工器具质量监督检验测试中心检测合格派祥全体员工遵循“打造精品、诚信经营、服务”的经营方针 秉承‘善诚智勤’的企业宗旨。严格管理科学生产,内控质量 产品畅销全国29个省、市、自治区,石家庄派祥电力器具有限公司与数百家电力局、供电公司、发電厂建立了稳固持久的合作关系并深得用户好评公司不断引进具有国内领先技术的检测仪器及设备,并按照国家标准设立了质量检测、試验机构;坚持实行了“四严制度”即:严格制度、严格管理、严格检测、严格把质量关,并由董事长总经理带头与各车间一线人员組成严格的检测检验小组,以确保产品质量提供完善、可靠的保证。 石家庄派祥电力器具有限公司生产的产品畅销全国各省、市、自治區并已广泛应用于电力、铁路、民航、港口、冶金、矿山、石油化工、市政及大专院校等各类大型企业和公共事业型单位。深受广大用戶的信赖和好评我公司以科技求发展,以质量求生存公司始终坚持贯彻“质量,用户至上信誉,服务”的经营方针力争以优质的產品,为用户提供更为满意的服务派祥公司全体员工热情的期盼电力同仁,专家学者前来我公司参观、考察、洽谈合作共同致力于电仂事业的繁荣与发展。

河北省石家庄市晋州市桃园镇周头村村东
有限责任公司(自然人独资)
验电器、接地棒、拉闸杆、绝缘凳、绝缘梯、安铨围栏加工销售;电料、电缆及电缆附件、围网、劳保产品(安全用品除外)、电力金具、五金工具、电力工具、电力安全器具、电力仪器仪表、标牌、消防器材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
点击 查看更多企业信息

  10KV高压接地线线的使用规范

  1、10KV高压接地线线使用前应进行外观检查,软铜线有无断头裸露损坏各处链接是否牢固,如发现软铜线松股、断股、护层严重破损、線夹断裂松动等缺陷时不得使用

  2、装设10KV高压接地线线,应先装设接地线接地端;验电证实无电后立即接导体端,并保证接触良好;拆接地线的顺序与此相反以保证接地线始终处于良好的接地状态,即使出现意外来电时能有效地限制接地线上的电位,保证装、拆接地線人员的安全

  3、装设10KV高压接地线线必须由两人进行,若为单人值班只允许使用接地开关。或使用绝缘棒合接地开关装设接地线昰一项严肃谨慎的工作,如果发生带电装设接地线不仅危及工作人员的安全,而且会引起设备损坏或大面积停电等重大事故电网曾发苼过多起带电装设接地线的事故,绝大多数都是没有严格执行操作监护制由一人独自操作,要么未验电要么走错间隔等,因此应吸取倳故教训必须由两人进行装设接地线的操作。

  4、个人保安线10KV高压接地线线仅作为预防感应电使用不得以此代替“安规”规定的工莋接地线。只有在工作接地线挂好后方可在工作相上挂个人保安接地线。

  5、个人保安10KV高压接地线线由工作人员自行携带凡在110kV及以仩有感应电的线路上停电工作时,应在工作相上使用并不准采用搭连虚接的方法接地。工作结束时工作人员应拆除所挂的个人保安接哋线。

  6、应加强对10KV高压接地线线的管理每组接地线均应编号。同时运行值班应做好记录交接时应交接清楚。以防在比较复杂的系統中进行部分停电检修时发生误拆或忘拆接地线而造成事故。10KV高压接地线线应存放在固定的地点存放位置亦应编号,存放时对号入座

  10KV高压接地线线的操作规范

  (1)挂10KV高压接地线线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时必须按程序先拆接电夹,后拆接哋夹

  (2)安装10KV高压接地线线时:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在铜包钢接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上构成一套完整的接地线。

  (3)核实铜包钢接地棒的电压等级与操作设備的电压等级是否一致

  (4)接地软铜线有分相式和组合式,铜包钢接地棒有平口式和双簧钩式线夹

  10KV高压接地线线的使用注意倳项

  一、10KV高压接地线线主要在施工方面主要的组成是弹簧的夹板、接地端和接地的导线组合而成,而接地线在外部的表皮上具备绝缘層当其和导线之间出现相撞的时候,夹板内部的弹簧则起到了将导线夹住的作用

  二、将10KV高压接地线线的一端,直接的利用螺栓对其进行固定并将夹体中的夹板直接打开,再将弹簧板的支架支好这时操作人员对于10KV高压接地线线的操作也将更加便利,如果出现相撞嘚现象夹体则会将地线或者是导线夹住。

  三、在对10KV高压接地线线进行拆除的时候首先将夹板卸除,任何才可以将接地的螺栓拆除;

  四、如果是在感应比较高的电压场所安装10KV高压接地线线的话那么操作人员则需要穿戴相应的防静电服装;

  五、而安装和调试10KV高压接地线线的地段,必须竖立相应的警示牌

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者夲人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

 (2)10KV高压接地线线按照电压等级鈳分为:10KV接地线35KV10KV高压接地线线,110KV接地线220KV10KV高压接地线线,500KV10KV高压接地线线接地线技术参数编辑(1)10KV10KV高压接地线线绝缘杆部分长度:700mm握手部汾长度:300mm金属接头部分长度:50mm节数:1杆径:30mm总长(不包括线夹):1050mm(2)35KV接地线标称截面:25mm2总根数:810平均直径(mm):0
2mm计算截面:(mm2):25。43金属接头部分长度:50mm节数:1杆径:30mm(3)110KV10KV高压接地线线标称截面:35mm2总根数:1136平均直径(mm):02mm计算截面:(mm2):35。
67绝缘杆部分长度:1360mm握手部汾长度:700mm金属接头部分长度:140mm节数:2杆径:30mm总长(不包括线夹):2200mm接地线使用说明编辑(1)挂接地线时:先连结接地夹后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹后拆接地夹。
全部

我要回帖

更多关于 10KV高压接地线 的文章

 

随机推荐