长锋科技智能精密配电柜全天候状态监测,可以让用户及早发现问题采取预防措施同时根据客户需求,可以选择在本地或者遠程发出警报或警告;此外通过对断路器的性能进行实时监控实现运营方对其健康状态的实时洞察,并在出现意外情况时发出警报或警告其性能监测数据也可有助于运营者对设备制定更好的长期维护计划。长锋科技智能精密配电柜其主要用于电信、金融、政府及IT等IDC数据Φ心或工业企业等重要客户  经过多年的发展,长锋科技智能精密配电柜受到了市场的欢迎和好评参与到了诸多重要领域,如建行洋桥數据中心、国电通信中心、北京电力、河北电力、山东移动、天津电信、湖南电信、湖南联通、广西移动、昆明轨道交通、厦门轨道交通、军队通信台站、航天一院、航天二院、航天五院、国家发改委、人民日报社、经济日报社等等长锋创新科技智能精密配电柜实现了可視化管理,满足了现代数据中心智能化集中监测的要求为用户高效和安全用电起到了保驾护航的作用。

免责声明:市场有风险选择需謹慎!此文仅供参考,不作买卖依据

IDC机房建设中动力系统的建设无疑是其重中之重,各项业务的开展各种服务器的稳定工作,都离不开稳定、可靠、不间断的电力供给本文简单探讨IDC机房几种电源系统結构的基本原理、优缺点、实现的可行性等。

一、IDC机房对供电的需求有如下几个特点

IDC面对的客户一般都是企业级客户有的甚至为门户网站,若负载中断IDC业务提供者,将会面临巨大损失因此对供电的可靠性要求很高。

IDC机房建设投入巨大并且会考虑到未来几年的业务增長,因此其要能承接足够大的业务量一般一个机房约放置50-100个机架,每个机架的负载量约为几千瓦因此一个机房的负载量约为几百到上芉千瓦,一个IDC中心可能建设多个机房

3、相对集中的供电方式

为了分担风险,同时又考虑到集中供电的方便管理性一般按一个机房的负載容量来考虑,负载量约在几百到上千千瓦

4、对设备的谐波污染要求高

随着国家对节能、环保的要求越来越高,电信运营商积极响应哃时,IDC机房也是用电大户是供电单位的重点关注对象,对谐波关注的程度高这已经是趋势。

二、传统的UPS供电机房解决方案案

传统的数據通信设备要求交流输入电源一般是与市电电源的电压和频率相同的电源,即220V50Hz的单相交流电源。传统的数据通信设备的电源系统是UPS系統 UPS系统一般由整流器、逆变器、蓄电池和静态开关等组成,市电正常时市电经整流器变换为直流电供给逆变器,同时给蓄电池充电逆变器将直流电变换为交流电供给负载。UPS本身故障时负载可经静态开关转换为旁路市电供电市电长时间停电时,由备用发电机组供电

雖然IDC机房内的设备是单相供电,但功率越来越大单相UPS功率不能做的很大,受到限制解决的方法是用三相UPS供电,功率一般平均分到三相仩同时进行UPS并机,解决其供电的可靠性由于UPS最终通过逆变换流供电给数据设备,如果逆变与切换部分出现故障电池不是直接给数据設备供电,会导致数据设备中断

几种常见的UPS供电模式

此种UPS供电方式消除了单点故障,实现简单但是其同一时间只有一台UPS带载,因此存茬超载能力差、主备机老化不均等问题目前已经较少采用,系统图见图1:

此种UPS供电方式最大的好处是可以负载均分,其中任意一台UPS故障其被切离,UPS系统不用做任何切换仍可工作在在线模式。可以根据负载量通过增加UPS的方式实现系统容量扩充。系统图见图2

此种UPS供電方式,其最大的特点是同时提供2路互不影响的供电母线分别提供给双电源负载,或者通过STS再提供给单电源负载此方式也很好的消除叻单点故障,但限于供电方案中又增加了LBS(同步控制)和STS(双路切换)因此也增加了故障点。系统图见图3

UPS供电方案的优点:

技术方案荿熟,目前在大量应用

UPS供电方案的缺点:

并机难度大,需电压、频率、相位同步

系统设计复杂,单点故障多

变换级数多效率相对低

輸入谐波大,功率因数低

三、共用48V母线的混合系统机房解决方案案

这种电源系统结构特点是直流负载和交流负载的电源系统都采用-48V母线作為输入电源在市电或整流器故障时,由于蓄电池与输出母排是并联的所以-48V母线电源是不间断的。直流负载由-48V母线直接供电交流负载經逆变器供电,即用-48V直流电源供电的逆变器代替了UPS系统图见图4。

混合系统机房解决方案案优点:

技术成熟48V电源是真正的不间断电源,其输出纯净所以系统整体稳定性有提高。不易拉弧安全性高。

混合系统机房解决方案案缺点:

在交流负载的电源链中增加了电源变换嘚次数且电压低,电流大增加了损耗,降低了系统效率这种电源系统结构仅适用于交流负载为中小功率的情况。

四、整流型rAC高压供電机房解决方案案

2001年发表的《新电信网络和服务的最佳新型供电》和2000年发表的《电信和数据通信融合的rAC供电技术的新研究》为代表法国電信公司试用。rAC供电系统类似传统的48V直流电源系统中的直流母线由经过整流的母线替代,实际上是脉动的直流系统由整流桥、高电压蓄电池组、蓄电池开关、充电机等组成。这种rAC供电系统的输入谐波电流抑制和功率因数需要补偿须在rAC母线上并联连接谐波抑制器。系统圖见图5

rAC高压供电机房解决方案案的优点:

在整个供电电路中只有一个变换级,损耗小效率高;蓄电池充电机只用于给蓄电池离线充电,洇此容量较小成本低。rAC高压供电机房解决方案案的缺点:

采用用电压较高 安全标准要求高;采用单体蓄电池数量较多,要求进行更严格蓄电池管理

五、高压直流供电的可行性探讨

数据设备内部电源状况是计算机主机、显示器、打印机等电气设备的内部电源都是开关电源,将输入的交流220V先整流、滤波成直流300V后再通过电源开关管和开关变压器降压、稳压成低压,为各部分提供电源一般交流电压在110-250V之间,通过整流、滤波后直流电压为150V-340V之间因此,给这些设备输入一个150V-340V直流电压设备是可以正常工作的。综合考虑 额定电压在228V~280V(后备12V电池19呮或20只)范围内直流电通过桥式整流电路、滤波后,仍是直流228V~280V在150V-340V之间,因此开关电源仍能正常工作目前的实验证明数据设备输入DC270V左祐时效果好。系统图见图6

六、高电压直流供电系统机房解决方案案一

高电压直流供方案一的交流输入、整流电路和蓄电池、充电机与rAC供電系统是相同的。不同的是rAC供电系统将rAC直接供到集中的大功率DC/DC变换器再其变换为稳定的高压DC270V。日本NTT公司试验了此系统如果交流输入电源故障,由蓄电池经直流开关和大功率DC/DC变换器供给负载设备270V直流电系统图见图7。

可靠性高、效率高在负载设备的功率较大时更为突出;荿本低;

采用单体大功率DC/DC,电压高电流大,要求较高的安全标准;采用蓄电池数量多要求进行更严格蓄电池管理。

七、高压直流供电系统機房解决方案案二

此方案是目前国内电信运营商在IDC机房改善供电的试用电源系统最早盐城电信为代表,现在一些电信分公司与移动分公司均有试用与传统48V供电系统类似,是由多个并联冗余整流器和蓄电池组成的在正常情况下,整流器将市电变换为270V直流电供给电信设備,同时给蓄电池充电市电停电时,由蓄电池放电为电信设备供电长时间市电停电时,由备用发电机组供电与传统的-48V直流电源系统嘚一样,蓄电池备用时间为1~24h典型的蓄电池备用时间为1~3h。此高压直流电源系统在试用中优势得到较充分的体现,系统图见图8

可靠性:电源模块化输出和电池直接并联给负载供电,电池直接并联到输出母线上母线电源是不间断的。采用分级分布式控制整流模块和CSU故障时各自独立控制,避免故障扩散

易维护:并机容易,电源模块化设计支持带电热插拔,更换方便采用分级分布式控制,整流模塊和CSU可各自独立控制便于维护。

智能化管理:此系统与传统48V直流电源系统一样系统管理采用全面的智能化管理模式;对电池部分管理完善,有效延长了电池的使用寿命

无谐波干扰、易扩容:对于计算机和服务器来说,采用直流输入不再存在相位和频率的问题,多机并聯变得简单易行无谐波干扰。

安全性:采用标准电气柜对分路输出和母线的绝缘状况可进行实时监控,安全性高

性价比:同样容量嘚系统,高压直流电源系统由于采用N+1模式投资低,性价比高

此供电系统要求直流专用元器件;对器件灭弧要求高;由于电压高,无过零点对安全性要求高。

八、高压直流供电系统机房解决方案案三

高电压直流供电系统方案三与方案二供电系统是类似的所不同的是,方案彡供电系统增加升压电路将直流输出电压提高到400V(此种类似的供电系统在移动公司有实验点,直流电压350V)是针对专门的高压服务器电源,目前此服务器尚在研制之中由于系统输出电压高,对目前大量在使用的服务器有些是不可用的但由于某些优点突出,可能成为未來的一种发展的趋势系统图见图9。

此方案供电系统的优点:

模块化供电电池直接连接负载,母线电源不间断;电源效率最高最节能;输絀为直流无率因数与谐波问题,具备最大负载能力;供电电缆最细节省成本与空间。

此方案供电系统的缺点:

故障的安装拆除易造成拉弧;對安全的要求高器件的要求也高。

电信技术的迅速发展推动了电源设备技术的进步高电压直流供电系统方案二与方案三因为其可靠性高,效率高特别适用于设备功率较大的场合的IDC机房供电。方案二适合于目前的服务器也是目前IDC机房供电的改造相对最适合的方案,方案三可能是一种IDC机房设备供电的发展趋势IDC机房最佳供电系统到底是什么,还值得深入探讨与研究最终总会找到一种适合的方案。