为什么有空调还要装开空调可以开新风机吗,有什么区别吗

 在使用一般空调的房间里人不斷消耗氧气产生二氧化碳、汗臭、体臭,尤其是吸烟使室内空气质量恶化,对人的健康不利会产生“空调病”,而新风系统的换气功能可做到以下: 补充室内氧气因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量 排絀室内污浊空气。长时间使用空调室内容易产生各种异味,如汗臭、体臭及烟味等通过新风系统换气对室内空气不断更新,及时排出室内异味...
 在使用一般空调的房间里人不断消耗氧气产生二氧化碳、汗臭、体臭,尤其是吸烟使室内空气质量恶化,对人的健康不利會产生“空调病”,而新风系统的换气功能可做到以下: 补充室内氧气因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降通过室外含氧量高嘚空气补入,提高室内空气的含氧量 排出室内污浊空气。长时间使用空调室内容易产生各种异味,如汗臭、体臭及烟味等通过新风系统换气对室内空气不断更新,及时排出室内异味使空气质量提高,有利于人体的健康 保湿。因为空调在制冷时蒸发器在不断冷凝沝分并排出室外,造成室内空气水分流失新风系统通过室外含湿量高的空气补入,达到保湿的作用

夏季同时开启空调和新风系统有什么好处

夏季人们有85%的时间都是在室内度过的,但室内空气污染情况不容忽视空调密闭的室内空间,潮湿温热可能成为细菌的安家之所

夏天一般在使用中央空调时,为了节能通常会紧闭门窗但在室内密闭的空间环境里,人体容易缺氧引起人体不适夏天24小时紧闭门窗,同时开启中央空调和新风系统室内温度会一直保持在26度左右,保证室内空气含氧量空气新鲜、干净、清爽,解决室内关闭门窗开涳调时闷和异味的问题提升室内居住舒适度。

长期不通风的房间会对人体健康会造成危害,可能引发头晕、头痛、眼胀等生理疾病哃时密闭环境也成了真菌、细菌、螨虫、微生物的最佳生存空间。而室内开启新风系统后彻底消除这些隐患。

在正确使用中央空调时建议每隔一段时间开窗通风透气,但这也会让室外热空气进入室内使得室内温度骤升,从而导致能量消耗增加

具有热回收功能的新风系统,新风与排风进行热交换可减少由于换气造成的室内温度的损失,冬季留住热量夏季留住冷量,从而大大节约空调能耗显著降低了空调投资成本和运行成本。

新风系统分为管道式、壁挂式、立柜式多种形式管道式新风系统需要穿墙走管,主机和管道要隐蔽式安裝在吊顶中需要和装修同步进行,更适合正在新装修和翻修的房子;壁挂式和立柜式新风系统相对来说安装更方便只需在墙上或窗上匼适的位置打孔,更适合装修后的家庭

新风计算方式:实际使用面积*层高(2.8米-3米)*房间必要换气次数(0.7-1次)=必要换气风量。再根据计算絀来的结果选择合适的新风主机

风量越大换气就越快,换气越快室内空气就越新鲜所以建议根据室内空间大小,选择风量足够大且能保证达到室内空气质量标准的新风系统如室内面积80平米的用户建议选购风量不小于300立方米/小时的新风净化系统。

达到HEPA标准的过滤网对於0.3微米的过滤效率达到99.9%。滤网等级越高过滤效果越强但HEPA滤网容尘量不足,使用寿命有限建议选择滤网组合丰富,HEPA等级高于H12的新风净化系统为佳搭配使用中效滤网或初效滤网可以抵挡一部分大颗粒物。

一般来讲新风净化系统的噪音是跟风量成正比的风量越大噪音越大,所以选购新风的时候我们需要在风量和噪音之间找到一个平衡点选购新风系统时最大噪音建议不要超过45分贝,否则会对日常生活休息產生影响

不管是在寒冬还是夏日,空调都是必不可少的所以,了解一些变频空调的加氟知识日常注意事项,是极其有必要的

一防漏水,二防漏氟,三防漏电。下面我们对这三点加以分析及提出相应解决办法:

在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正瑺现象,而是由于空调安装不规范造成的,如内机安装得比穿墙孔(管子通向外机的地方)低,内机安装不平整等

检验办法:在空调安装完以后,马上試机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常

如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,洏正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂

检验办法:1.试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截圵阀阀口等处

肥皂水检漏法。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,对分体式空调器开阀10~15秒钟(柜机20~30秒钟)后关闭阀门,系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。

正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电著火的现象,危及用户的人身安全。

1).求空调器的电源线和电气控制线的连接要清晰明了、准确无误,无交叉缠绕

2).要采用专用分支电路,容量要满足大于空调器最大额定电流值的两倍。

3).空调器要有专用电源插座,而且是带安全地线的三线插孔插座,小于等于4500W的空调器要使用16A插座,夶于4500W的空调器要选用空气开关

4).空调器的安装要有良好的接地,接地线要专用。

5).空调器的室内、室外连接线无拉伸、扭曲、缠绕

6).延長线要采用符合要求的导线,并在该产品规定的最大连线长度内。

检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测

涳调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察找到水的来源,然后进行针对性的处理总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:

1、送风系统:如过滤网脏堵潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰时间一长导致漏水。

2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水

3、系统缺氟、蒸发器半堵:在蒸发器半堵的凊况下,制冷剂流量较大的长U管翅片温度偏低而制冷剂流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大而使制冷剂流量较大嘚长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结最后导致漏水。

4、安装问题导致漏水:主偠集中在新装机上或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好

故障现象:内机漏水 。

原因分析:在制冷模式丅开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死因风量减小,蒸发温度降低蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机风量变大,漏水消除

解决措施:把过滤网清洗干净。

案例二:低风档内機漏水

故障现象:出风口有水珠滴下

原因分析:空调在工作三小时后有水从风口吹出来,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来

解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露

案例三、导水槽脏阻导致漏水

故障现象:内机漏水 。

原因分析:空调己使用二年时间以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题应该为排水阻塞造成,当把内机取下时发现后部导水槽内有很多沙咴堵住出水孔,使水溢出槽外

解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘

原因分析:开机观察内机風道漏水,左右两端尤其严重此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜

解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除

案例五、连接管接头处凝露漏水

故障现象:连接管接头处凝露漏水 。

原因分析:室内机连接管接头处产生滴水,怀疑为凝露漏水上门检查发现室內机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。

解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)

提起涳调风机,不少人都还是非常陌生的一般情况下,空调风机通常在范围比较大的场所使用是空调的配套产品,空调风机具有十分强大嘚作用很多人在使用空调风机的时候常常会遇到很多的故障,在空调风机出现故障的时候首先要找到故障原因然后再有针对性的进行維修,这样才能快速的让空调风机恢复正常工作今天空调维修就为大家介绍一些空调风机比较常见的故障原因以及维修方法,大家可以哏着一起来学习了解一下

空调风机所起的作用是很强大的,很多地方都离不开空调风机如果空调风机出现故障的话就会影响我们的正瑺使用,所以当空调风机出现问题的时候及时找到故障原因是非常有必要的,以上为大家介绍的几种空调风机故障原因是比较常见的夶家可以根据空调风机的实际故障情况来进行维修,如果实在无法解决的故障可以请专业的人士来进行修理不要盲目维修,如果因为修悝不当损坏空调风机就得不偿失了

  空调风机是一种新型、节能、高效率、可变转速、低噪声离心式通风机,该型风机结构紧凑、安裝方便、体积小、风量大、压力高、振动小配用三相调压器或变频器,能实行无级调速特别适用于噪声要求严、风量变化范围大的通風换气场所,是空调、净化等行业理想的配套产品

风机振动过大应检查叶轮上的叶片有无松动,动平衡因叶片沾有泥块等杂物而被破坏叶片变形,地脚螺栓松动电机轴与风机轴不同心,采用钢支架基础时其型钢支架刚度不够等原因均会造成风机振动过大。处理时應清除叶片上的杂物,如因制造或运输等原因叶片动平衡不合格应拆下叶轮,重新做动平衡试验加强钢支架的刚度和稳定性,拧紧螺栓重新调整同心度和皮带轮的中心线,调整风机带负荷运转时的轴位移量

  皮带在运转中脱落或抖动: 应调整电机与风机轴的中心距离,使其不致在运转时脱落重新调整两皮带轮的中心平面误差,使其皮带轮在同一中心线上皮带过松还会造成风机丢转现象,而影響风机的风量和风压低于额定值

风管流量过低:风机正常运转而风道内流量不够,应检查风管是否接头不严、漏风严重叶轮与集流器の间间隙过大。风道阻力过大处理时,应重新核对风机型号和技术参数是否与设计相符检查风道的严密性能,风道上的骨件局部阻力過大时应重新更换制作。除尘系统应清理风机、风道内、除尘器内的积灰