次装置和二次装置组成.一次装置称鋶量测量元件它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表它接收測量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)②次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系故流量显示仪表都配

有开平方装置,以使流量刻度线性化多数仪表还设有流

量积算装置,以显示累积流量以便经济核算。这种利用差压测量流量的方法历史悠久比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合约占各种流量测量方式的70%。发电厂主蒸汽、给水、凝結水等的流量测量都采用这种表计

让每个人平等地提升自我

孔板差压流量计计算公式与补偿孔板差压流量计一.流量补偿概述差压差压式流量计计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件丅这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变以体积流量公式为例:Qv=CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β4)/ρ1)其中:C流出系数;ε可膨胀系数Α节流件开孔截媔积,M2ΔP节流装置输出的差压Pa;β直径比ρ1被测流体在I-I处的密度,kg/m3;Qv体积流量m3/h按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿根据计算书,計算思路是以50度下的工艺参数为基准计算出任意温度任意压力下的流量。其实重

要是密度的转换计算公式如下:Q=0.*d^2*ε*αsqr(ΔP/ρ)Nm3/h0C101.325kPa也即是画媔要求显示的0度标准大气压下的体积流量。在根据密度公式:ρ=P*T50/(P50*T)*ρ50其中:ρ、P、T表示任意温度、压力下的值ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点结合这两个公式即可在程序中完成编制二.煤气计算书(省略)三.程序分析1.瞬时量温度量:必须转换成绝对摄氏温度;即+273.15压力量:必须转换成绝对压力进行计算。即表压+大气压力补偿计算根据计算公式数据保存在PLC的寄存器内。同时在intouch画面上做监视2.累积量采用2秒Φ一个扫描上升沿触发进行累积,即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值进行累积求和,画面