还要限位开关干吗。 只要PLC发脉冲就能控制距离。当然咯 你这种杀鸡用牛刀的方式也可以。。 有点搞笑 找个懂点嘚直接编的NB一点。可以控制移动距离什么的 非常舒服。
你对这个回答的评价是
找个想昆山中宇这样的自动化公司开发一下,你不就学會了吗
你对这个回答的评价是
自己琢磨出来的,记忆比较深刻!……
你对这个回答的评价是
还要限位开关干吗。 只要PLC发脉冲就能控制距离。当然咯 你这种杀鸡用牛刀的方式也可以。。 有点搞笑 找个懂点嘚直接编的NB一点。可以控制移动距离什么的 非常舒服。
你对这个回答的评价是
找个想昆山中宇这样的自动化公司开发一下,你不就学會了吗
你对这个回答的评价是
自己琢磨出来的,记忆比较深刻!……
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
本文将以“用200SMART运动控制向导功能莋运动控制”来讲解:伺服电机只往一个方向转电机的旋转方向与哪些因素有关200SMART ST30及以上PLC能提供Q0.0 、Q0.1、Q0.3三路高速脉冲输出。
打开运动控制向導选择轴2单相(2输出)。那么脉冲和方向分别为Q0.3和Q1.0运动向导设置极性为负或为正的意义是什么呢?经实测我发现以下规律:
当运动向導设置极性为负时控制面板操作:目标方向正时方向位Q1.0为0,目标方向负时Q1.0为1
当运动向导设置极性为正时,控制面板操作:目标方向正時方向位Q1.0为1目标方向负时Q1.0为0。
以上就是运动向导设置极性的意义那么方向位是为1还是为0给到驱动器就会直接影响到电机的旋转方向。
臸于伺服电机只往一个方向转电机到底是顺时针转还是逆时针转(从轴向看)还要取决于伺服电机只往一个方向转驱动器的参数设置例洳设置为方向位为1时顺时针转;方向位为0时逆时针转。
我们在项目上经常用到伺服电机只往一个方向转电机+滚珠丝杆的组合(或者直接用伺服电机只往一个方向转电缸)在伺服电机只往一个方向转电机旋转方向确定后,与伺服电机只往一个方向转电机相连的丝杆上的滑块迻动方向还要取决于丝杆螺纹旋向
补充一个冷知识:观察螺旋线,想象一个蚂蚁沿螺旋线往上爬如果蚂蚁向左爬,则该螺旋结构为左旋;反之则为右旋。如图所示:
我们平时都会拧螺丝逆时针旋转旋入的螺纹是左旋螺纹,顺时针旋转旋入的螺纹是右旋螺纹看上图吔可以想象得出。
伺服电机只往一个方向转驱动器的UVW三相和伺服电机只往一个方向转电机的UVW三相要一一对应不应随便调换相序。
还有最後一点运动向导设置:负限位,正限位的意义经实测我发现以下规律:
控制面板操作:目标方向为负的时候,需要遇到负限位才会停圵目标方向为正的时候 需要遇到正限位才会停止。
所以我们在组态正限位负限位时要注意:我们要搞清楚系统控制滑块向正方向移动時,滑块是往哪个方向移动的然后把在该方向上的极限位置的传感器所接的I点组态为正限位点。负限位点组态也一样
大家好,我是小楊该文建议大家收藏,多看几遍这是我在一个小项目中试验后总结的经验。
