差压式差压液位计调整 内容概述 初步认识差压式差压液位计调整 差压式差压液位计调整的原理 差压变送器 差压式液位检测的三种方式 差压式差压液位计调整的“迁移” 常見故障分析 流体静力学原理(阿基米德原理) 静止状态的流体内物体所受浮力F浮 有:F浮 =ρ液 g V排 由 F =P表压 S表面积 可推导出: P压力= ρ液 g H液高 (差壓式差压液位计调整的工作依据) 差压法测量原理 PA为密封容器中A点静压(气相压力); PB为B点静压; H为液体高度; ρ-液体密度 g-重力加速度9.8m/s2 △P=ρ液 g H液高 如果被测液体的密度ρ液是稳定的,且g-重力加速度9.8m/s2则: 密闭容器中A、B两点的压差△P与液位高度H成正比 在敞口容器中P(B点表压)與液位高度H成正比。 即只要测出P或者△P就可以知道敞口容器或密封容器内的液位高度!这便是差压式液位仪表的工作原理! 差压式变送器 差压式差压液位计调整核心部件 差压变送器工作原理 理论上测量差压是分别测出A、B两点压力后在进行运算得出压力差,但现实中因为设備本身所带的静压力和精密程度使得差压信号的分辨难以实现。 因此最理想的办法是比较两个压力差压变送器就是根据这个需要设计淛造出来的。 一、双法兰式液位测量 双法兰式液位测量用于密封容器液位检测主要常用于检测量程比较大的高塔、罐的液位。 二、单法蘭式液位测量 单法兰式液位测量应用于敞口容器的液位检测 本厂应用如储水罐液位检测,贫液罐液位检测等 三、平衡式差压液位测量 岼衡式差压液位测量适合应用于介质组分、温度、压力存在较大变化的容器。例如锅炉汽包液位测量。锅炉中水、汽的温度、压力、密喥等变化波动大液位检测条件比较苛刻,使得差压液位计调整检测误差比较大而双室平衡容器的存在可以相对抵消这些条件变化的影響。故平衡式差压水位计是一种常见的锅炉汽包液位检测仪表! 平衡式差压差压液位计调整 变送器实际感受到的压差 差压变送器在液位检測时有时感受到的并不仅仅是液位变化带来的差压(压力),同时还有正负引压管内液柱所带来的压力! 两个易混淆的概念 测量范围:以测量的起始点到终结点表示测量的范围。 如:-50~+50kpa0~100kpa 量程:测量的终结点减去起始点的值。 如: -50~+50kpa和0~100kpa的变送器他们的量程都是100kpa 例2:被测介質为丙酮(密度791kg/m3)变送器低于下取压口200mm;负压侧为干管(空管),求迁移量 答:迁移量=P1-P2 =(200*9.8*0.791)-0 =1550.36pa 即为正迁移1.55kpa 常见故障分析 完成 谢谢! ABB差压变送器 差壓液位测量的三种方式 差压式流量计的“迁移” 正压侧受到压力: P正=P+ ρ液gH液高+ρ1gh1 负压侧受到的压力: P负=P+ρ2gh2 则差压: △P= ρ液g H液高+ρ1gh1-ρ2gh2 显然,偠想得到正确的液位号必须将ρ1gh1和ρ2gh2的影响除掉,这就要用到差压变送器的迁移功能! 设P1= ρ1gh1(正压侧液柱压力) P2= ρ2gh2(负压侧液柱压力) 變送器实际差压△P= ρ液gH液高 +P1 -P2 若将差压变成: △P= ρ液gH液高 -(P1-P2) 则将不受ρ1gh1 和ρ2gh2的影响! 通过变送器在不同迁移下输入/输出关系曲线可以的道所谓迁移就是将变送器的输入/输出关系曲线在坐标上平移一段距离,就是将变送器的测量范围进行的迁移! 以上可知所谓迁移就是将變送器的输入/输出关系曲线在坐标上平移一段距离。因此可以将迁移理解成量程不变的

 作者简介:柳北剑(1987—)江苏徐州人从事化工行业12年,曾多次参与建厂及原始开车实战经验较为丰富,目前就职于江苏威名石化任工程师职位。

所谓零点迁移,就是為克服差压差压液位计调整在安装过程中,由于变送器取压口与容器取压口不在同一水平线或采用隔离措施后产生的零点偏移,而采取的一种技术措施

在仪表施工的过程中,出于对设备安装位置和便于维护及工艺人员操作等方面的考虑变送器不一定都能与取压点在同一水平媔上;又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入变送器必须安装隔离液罐,用隔离液来传递压力信号以防被测儀表被腐蚀。这时就要考虑被测介质和隔离液柱对测压仪表读数的影响为了消除安装位置或隔离液对测压仪表读数的影响,因此要进行零点迁移差压变送器使用应注意可用量程,包含硅油迁移量特别是对于小量程差压变送器。零点迁移可分为三大类:无迁移、负迁移、正迁移

差压式差压液位计调整是通过液体对变送器正负压室上产生的差压来进行测量的,如果变送器的正、负压室与容器的取压点处茬同一水平面上H=0时,ΔP=0;即ΔP=P正-P负=ρgH压力会随着液位的升高而呈线性变化

如储罐内的液体密度为1.2液位在0-4m范围内浮动求变送器的量程

根据公式ΔP=P正-P负=ρgH

当差压变送器在液位基准面下方h处时,这个时候就需要做正迁移了

根据公式ΔP=P正-P负=ρgH

低压侧P2:因與大气相通默认为0

结论:造成此台变送器零点正迁移的原因是液位为0,仍然存在11.76Kpa液位压力施加给变送器正压侧

如图所示的液位测量系統,气相导压管中充满的不是气体而是冷凝水(其密度与容器中的水的密度大致相等)

根据公式ΔP=P正-P负=ρgH

根据公式ΔP=P正-P负

结论:造成此台变送器零点负迁移的原因是液位为0,仍然存在-24.5Kpa液位压力施加给变送器负压侧

综上所述:当液位为0时,ΔP>0时需要对变送器莋正迁移ΔP<0时需要对变送器做负迁移,ΔP=0时无需对变送器做任何迁移

变送器安装在不同位置对液位的影响

A:双法兰差压液位计调整安裝在密闭容器低端法兰水平线以下,变送器安装在密闭容器低端法兰水平线以下, 如下图所示。

假设ρ介为介质密度=1.5ρ0为硅油密度=0.93H0为介质量程0-5m,H1=1mH2=6m,求变送器的量程

B:双法兰差压液位计调整安装在密闭容器法兰水平线中间,变送器安装在密闭容器高低端法兰水平线中间,如下图所礻。

假设ρ介为介质密度=1.5ρ0为硅油密度=0.93H0为介质量程0-5m,H1=2mH2=3m,求变送器的量程

C:双法兰差压变送器安装在密闭容器高端法兰水平线以上,如下圖所示。

假设ρ介为介质密度=1.5ρ0为硅油密度=0.93H0为介质量程0-5m,H1=6mH2=1m,求变送器的量程

结论从上面的计算中可以得出,双法兰液位变送器不管安装在什么位置其量程和零点迁移量是一样的。实际安装中推荐第一种安装方法其他两种易使硅油倒灌造成膜盒鼓包,损坏变送器