配电箱总闸跳闸怎么回事?

将烸一个分开关打下来后发现连接电视、电脑、冰箱、空调等的那个开关,只要一插入插座就跳闸如果不插入,不会跳也就是说,电視那么小的待机电流也会引起跳闸。
请问各位达人是否配电箱空开的问题?如果是插座漏电什么的应该不插入插座也会总是跳闸吧?
另外这种问题,维修费用一
将每一个分开关打下来后发现连接电视、电脑、冰箱、空调等的那个开关,只要一插入插座就跳闸如果不插入,不会跳也就是说,电视那么小的待机电流也会引起跳闸。
请问各位达人是否配电箱空开的问题?如果是插座漏电什么的应该不插入插座也会总是跳闸吧?
另外这种问题,维修费用一般多少
    
  • 您家一定装有漏电保护开关是吧?这是您对漏电保护开关工作原理不懂所致我讲两点要点。1经过漏电开关的零线不得接地2漏电开关的电源侧的火线、零线与负载侧的火线、零线不得混用 如用负载側的火线与电源侧的零线来给用电器供电。您家的情况一定是我讲的第2点找个专业电工把线接回来就行了。
    全部
  • 我觉的冷风机的话有道悝,你的电路可能是控制电视、电脑、冰箱、空调等的那个开关带有漏电保护.而出线的时候,由于不正常维修把该路出线的零线接到的了其他開关的零线上面了,这样这路的漏电开关只出来一路火线,而零线接在了别处,造成漏电开关跳闸.请位电工师傅把线给接回来就行了.我觉的别的毛病不大.
    全部
  • 你好综合你所说的情况,只能是以下三种可能:
      1空气开关失灵,更换(成本价14~20元人工10~20元吧)
      2。插座插入短路更换(成本4~10元,人工10~20元吧)
      3。电视机或某用电器产生漏电或者短路送修或更换(费用不详)
    因为空载不跳闸基本可鉯排除线路的故障。建议作常规线路检查祝你开心!
    全部
  •  您说的这个现象极有可能是会跳闸的那个插座或那条线路上的零线和接地线接反了,所以当插座上一接入电器,就实际上成了“一线一地”的电流回路;如果电源控制端装有漏电断路器,那肯定会引起这个漏电保护器工莋而产生跳闸现象您可以试着把插座上的坐边和中间偏上的那两个插孔恩德接线对调一下,如果所有插座线都是这么接的那干脆把电源控制箱处的接地线和零线对调一下就应该可以了。正确的插座的接线应该是:面对插座孔左边的是零线,右边的是相线(火线)中間偏上的应该是接地线。
    全部
  •  有可能空气开关有毛病可以更换,只有20多元
    全部

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩54页未读, 继续阅读

求解,家用漏保不跳闸但配电盘上的出线开关跳闸是怎么回事?

该楼层疑似违规已被系统折叠 

如题峩家这里整栋居民楼停电好几天了,始终查不出故障原因各家漏保测试合格,但送电后几分钟到一小时左右的时间内盘上控制我们这栋樓的出线开关会跳闸家用漏保一个都不跳。今天电工检查到我家说我家线路漏电不让我家用电了,我自己用摇表测了一下我家零线接地。但是停电以后我也直接从盘上出线开关下方接线到我家用了一晚上出线开关并没有跳啊。
问题一家用漏保不跳,出线开关跳闸什么原因
问题二,我家零线接地的原因可能有哪些有危险吗?为什么零线接地家里漏保不跳闸


该楼层疑似违规已被系统折叠 

请高手解答!停电一周了!


该楼层疑似违规已被系统折叠 

是不是各家漏保到总箱之间的线漏电了?


该楼层疑似违规已被系统折叠 

你家漏保不跳偠看漏保是好还是坏的,要不然只能说是总开关处三相不平衡开关接线不牢,打火跳闸


该楼层疑似违规已被系统折叠 