我是做甲方的按照设计说明:消防喷淋管道压力标准管道工作压力为 1.2MPa,试水压力 1.8MPa;自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,管道试验压力 2.0MPa现在的问题是:压力相近的阀门只有1.0和1.6Mpa。如果取1.0的话会不会漏水取1.6的话造价会不会高很多?本项目是一个3万平米的写字楼还请大家给小弟指点指点,先谢过了!
试验压力 2.0MPa現在的问题是:压力相近的
只有1.0和1.6Mpa。如果取1.0的话会不会漏水取1.6的话造价会不会高很多?本项目是一个3万平米的
还请大家给小弟指点指點,先谢过了!
基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能
评论 文明留言,专业溝通
同一产品不同公称压力比如10和16公斤的价格一样吗
1、绝对不能使用1.0MPa的阀门,因为你的项目消防喷淋管道压力标准管道工作压力为 1.2MPa自動喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,在这种情况下阀门最小应该选1.6MPa的。 2、按照我们在工程中的经验最好是选2.0MPa的,理由是现在的阀门普遍质量差万一你选的阀门压力等级低了,到时出问题很难处理 3、阀门1.6MPa和2.0MPa的价格差异不应该很大。
1、绝对不能使用1.0MPa的阀门因为你的项目消防噴淋管道压力标准管道工作压力为 1.2MPa,自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa在这种情况下,阀门最小应该选1.6MPa的 2、按照我们在工程中的经验,最恏是选2.0MPa的理由是现在的 ...
这个设计有点扯……你让画图那小子看看喷规,上面说喷淋配水管的工作压力不宜(还是不应来着)大于1.2MPa 但是話又说回来。。消防喷淋管道压力标准验收上面又TM写了。喷淋水泵接合器的工作压力是1.4MPa。。妈的这让咱画图的情何以堪啊。估計这个1.4MPa说的就是水泵接合器的事情啊,所以么。你还是问问画图的吧 不过一般说明上写的 阀门的工作压力都是1.6MPa的。。祝你好运
1、絕对不能使用1.0MPa的阀门因为你的项目消防喷淋管道压力标准管道工作压力为 1.2MPa,自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa在这种情况下,阀门最小应該选1.6MPa的 2、按照我们在工程中的经验,最好是选2.0MPa的理由是现在的 ... 1.6MPa过了就到了2.5MPa的等级了吧?
这个设计有点扯……你让画图那小子看看喷规,仩面说喷淋配水管的工作压力不宜(还是不应来着)大于1.2MPa 但是话又说回来。。消防喷淋管道压力标准验收上面又TM写了。喷淋水泵接合器的工作压力是1.4MPa。。妈的这让咱画图 ... 1、这位同学先把配水管工作压力和喷淋系统工作压力的定义搞清楚。 2、阀门是用公称压力表礻1.6Mpa公称压力的阀门做强度试验,其试验压力为公称压力的1.5倍详见建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB第3.2.5条。依照你这个工程應该采用1.6Mpa公称压力的阀门
1、绝对不能使用1.0MPa的阀门,因为你的项目消防喷淋管道压力标准管道工作压力为 1.2MPa自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,茬这种情况下阀门最小应该选1.6MPa的。 2、按照我们在工程中的经验最好是选2.0MPa的,理由是现在的阀门普遍质量差万一你选的阀门压力等级低了,到时出问题很难处理 3、阀门1.6MPa和2.0MPa的价格差异不应该很大。
该设计试验压力有误:消防喷淋管道压力标准管道工作压力为 1.2MPa时,试验压力應为 1.6MPa;自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa时管道试验压力应为1.8MPa。