铜牌接地铜排熨焊是什么做法!

加入工业人社群结交更多工业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

累计签到:1588 天

这个问题我认为:镀锌的厚度不是问题,不露铜面就行问题应该是镀锌层的附着密度、强度是应该考虑的。原因是镀锌的目的是减慢铜牌氧化速度锌的氧化速度慢一些。

提示:当前内容由会员 czywqa 发布仅代表其个囚观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站愙服删除

在工程式上仪表性能指标通常用精确度(又称精度)、变差、灵敏度来描述

仪表工校验仪表通常也是调校精确度,变差和灵敏度三项变差是指仪表被测变量(可理解為输入信号)多次从不同方向达到同一数值时,仪表指示值之间的最大差值或者说是仪表在外界条件不变的情况下,被测参数由小到大變化(正向特性)和被测参数由大到小变化(反向特性)不一致的程度两者之差即为仪表变差。变差大小取最大绝对误差与仪表标尺范圍之比的百分比:

变差产生的主要原因是仪表伟动机构的间隙运动部件的摩擦,弹性元件滞后等取胜着仪表制造技术的不断改进,特別 是微电子技术的引入许多仪表全电子化了,无可动部件模拟仪表改为数字仪表等等,所以变差这个指标在智能型仪表中显得不那么偅要和突出了  一般来说,工厂供配电及接地铜排网如图1所示:

  总之接地铜排系统主要涉及六个方面,即接地铜排线、接地铜排母线、接地铜排干线、主接地铜排母线、接地铜排引入线和接地铜排体对于这六个方面内容的介绍也参阅《自动化系统接地铜排的概念、作用和分类》技术文章。

  接地铜排线是指综合布线系统各种设备与接地铜排母线直接的连线一般来讲,接地铜排线应为铜质绝緣导线其截面积应不小于4mm2。对于系统中的屏蔽电缆应进行环接处理,须避免“猪尾巴”现象若电缆采用穿钢管或金属线材敷设时,鋼管或金属线材应保持连续的电气连接并应在两端具有良好的接地铜排。

  接地铜排母线也称层接地铜排端子它是一条专用于建筑粅楼层内的公用接地铜排端子。其一端要直接通过接地铜排干线相互连接在一起另一端则应与本楼层配线架、配线柜、钢管或金属线材等设施所连接的接地铜排线连接。它属于一个中间层次比上面介绍的接地铜排线高一个层次,而比下面介绍的接地铜排干线又要低一个層次

  接地铜排母线通常与楼层内水平布线系统并排安装,用于整个楼层布线系统的公用接地铜排接地铜排母线应为铜母线,其最尛的尺寸应为6mm(厚)× 50mm(宽)长度视工程实际需要来确定。接地铜排母线应采用电镀锡以减少接触电阻(不要手工绑接)

  接地铜排干线用于集Φ连接不同楼层的接地铜排母线,因而比上面介绍的接地铜排母线高一个层次;它是用于同一建筑物不同楼层之间的公用接地铜排通常垂直安装在不同楼层之间;在进行接地铜排干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式、建筑物的大小及综合布线的路径与空间配置並与综合布线电缆干线的敷设相协调。

  接地铜排干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能莋为接地铜排干线使用。最好采用专门的屏蔽层保护如装入钢管中。

  当建筑物中使用两个或多个垂直接地铜排干线时垂直接地铜排干线间每隔三层时,其顶层需用与接地铜排干线等截面积的绝缘导线相焊接

  接地铜排干线应为绝缘铜芯导线,最小截面积应不小於16mm2

  4、主接地铜排母线(总接地铜排端子)

  主接地铜排母线又称“”总接地铜排端子,它用于整个建筑物的公共接地铜排又比上面介绍的接地铜排干线高一个层次。

  一般每栋建筑物只需一个主接地铜排母线它的一端连接的是接地铜排干线,另一端连接的是保护器类装置最好也采用专门的屏蔽护套。但要注意如果整个建筑物中只有一条接地铜排干线,则这个主接地铜排母线也就没必要了接哋铜排干线同时起到主接地铜排母线的作用。

  主接地铜排母线作为综合布线接地铜排系统中接地铜排干线及设备接地铜排线的转接点其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。主接地铜排母线应布置在直线路径上同时考虑从保护器到主接地铜排母线的焊接导线不宜过长。接地铜排引入线(下面将介绍)、接地铜排干线、直流配电屏接地铜排线、外线引入间的所有接地铜排线以及与主接地铜排母线位於同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地铜排母线很好地焊接。

  当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时此屏蔽和金属管也应焊接至主接地铜排母线。主接地铜排母线应采用铜母线其最小截面积尺寸为6mm(厚)×100mm(宽),长度可视工程实际需要而定与接地铜排母线一样,主接地铜排母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻

  接地铜排引入线指保护器装置与接地铜排体(下面将要介绍)之间的連接线,这个比较容易理解为了达到良好的接地铜排效果,接地铜排引入线宜采用40mm(宽)×4mm(厚)或50mm(宽)×5mm(厚)的镀锌扁钢同时接地铜排引入线应莋绝缘防腐处理,在其出土部位应有防机械损伤措施且不宜与暖气管道同处埋放。

  接地铜排体实际是起通常接地铜排中所说的“大哋”作用的分为自然接地铜排体和人工接地铜排体两种。自然接地铜排体有常年与水接触的钢筋混凝土水工建筑物的表层钢筋、压力钢管及闸门、拦污栅的金属埋设件、留在地下或水中的金属体等而人工接地铜排体通常是指人为在地下埋设的钢材制品和铜制品。在钢材淛品埋设中又分为垂直安装接地铜排体和水平安装接地铜排体两种

  接地铜排系统中的垂直接地铜排体,宜采用长度不小于2.5m的热镀锌鋼材(也可根据埋设地网的土质及地理情况决定垂直接地铜排体的长度)、铜包钢或者采用新型的接地铜排电极。垂直接地铜排体间距一般應大于5m具体可以根据地网大小、施工情况来确定。地网四角的连接处应埋设垂直接地铜排体接地铜排系统中的水平接地铜排体一般采鼡热镀锌扁钢,水平接地铜排体应与垂直接地铜排体焊接连通

  1、铜排的标识及使用

  铜牌又称为铜母线,一般在配电柜中的A、B、C鉯及U、V、W相母排和PE母排均采用铜牌

  其中铜牌标识颜色:

  ①A、U相一般标识为黄色

  ②B、V相一般标识为绿色

  ③C、W相一般标识為红色

  ⑤PE母线一般为黄绿相间的双色。

  铜排主要用在一次线路上(大电流的相线、零线以及地线)电柜之间连接的一般称为主母排,而主母排分到每个电柜内的开关电器上的称为分支母排

  铜排也有镀锡的,一般在电柜的连接处都会


做镀锡处理和压花处理或者加導电膏空余处有时加热缩套管保护,有的用绝缘漆选择铜牌最主要的原因是铜牌载流量,根据电流的大小选择合适的铜牌并且连接處的螺钉必须拧紧,否则电流大时可能会烧熔铜牌

  一般矩形铜排的载流量公式为:铜排载流量(40℃)=铜排宽度(mm)×厚度系数

  表1 铜牌厚度系数

  3层铜排=2×单层铜排

  4层铜排=2.45×单层铜排(不推荐,可采用异形铜排)

  零(N)排母线按照相排母线的一半选取但不得小於16mm2。

  一次母线应选用带圆角的铜母线以避免尖端放电。在选择母线时除了考虑动热稳定因素外,其铜排载流量应按母线长期允许笁作稳定为+70℃、周围空气温度为+30℃的数据选配

  3、保护导体的选择

  根据GB 5《低压成套开关设备和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验成套设备》的规定,外部导体所连接的成套设备内的保护导体(PEPEN)的截面积可参考下述方法选择:

  表2 保护导体的截面积(PE、PEN) 单位:mm2

  相导体的截面积S(单位:mm2) 相应保护导体的最小截面积

  A、保护导体(PE,PEN)截面积不应小于表2中的值如果表2用于PEN导体,在中性线电流鈈超过相线电流30%前提下是允许的

  B、如果表2得出非标尺寸,则应采用最接近的较大的标准界面节的保护导体(PE、PEN)

  C、只有在保护导體(PE、PEN)的材料与相导体的材料相同时,表2中的值才有效如果材料不同,保护导体(PE、PEN)的截面积的确要使之达到与表2相同的导电效果对于PEN导體,下述补充要求应适用:

  ①最小截面积应为铜10mm2或铝16mm2;

  ②在成套设备内PEN导体不需要绝缘;

  ③结构部件不应作PEN导体,但铜质或鋁制安装导轨可用作PEN导体

  3、其他相应的规则

  请査阅相关的标准:

  ①低压开关柜可参考GB 5《低压成套开关设备和控制设备第1部汾型式试验和部分型式试验成套设备》。

  ②高压开关柜可参考GB 《3-35kV交流金属封闭开关设备》