篇一 : 空调故障大全
美的变频空调故障代码汇总表
1.1室内机故障显示功能
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度傳感器开路或短路
○ × ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温喥、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
1.2室外主控板LED显示
L4运行/待机指示灯:
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × ②分钟通信故障保护
○——常亮☆——闪烁×——常灭
2.1室内机故障显示功能
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度傳感器开路或短路
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○——常亮☆——闪烁×——常灭
2.2室外主控板LED显示
室外只有L4运行/待机/指示灯:
运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
E1 室内外机通信故障
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2室外主控板LED显示
室外只有L4运行/待机/指示灯:
运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
☆ X O O 电壓过高或过低保护
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
E1 室内外机通信故障
E4 溫度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保護
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
室外机LED显示功能:
LED1电源灯上电后长亮
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
☆ X X 排气温度传感器故障
☆ ☆ X 環境温度传感器故障
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
备注:○——常亮☆——闪烁X——常灭
保护信息代码(可恢复的保护)
P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压縮机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板3分钟通信不上
1.2室内主控板LED显示
室内机设置5个LED其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮异常时LED0以5HZ的频率闪烁
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温喥过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
1.3室外主控板LED显示
L4运行/待机/指示灯:
① ② ③ (LED指示灯從左到右)
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
○——常亮☆——闪烁×——常灭
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
室外机传感器故障 × × ☆
室内机温喥传感器故障 × ☆ ×
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
○——常亮☆——闪烁×——常灭
2.2室外主控板LED显示
室外只有L4运行/待機/指示灯:
运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
保护 内容 故障 内容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器高溫或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
3.2室外主控板LED显示
室外只有L4运行/待机/指示灯:
运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护玳码5秒钟然后隐去,恢复显示设定温度
按“试运行”键,可进入检查状态再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管溫)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码
保护 内容 故障 内容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 预留 E4 室外溫度传感器故障
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
4.2室外主控板LED显示
室外只有L4运行/待机/指示灯:
运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定時、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P02 压缩机过载(保留) E01 温度传感器开路,短路故障
P03 室内蒸发器温喥过低(制冷) E02 压缩机过流(保留)
P04 室内蒸发器温度过高(制热) E03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P05 室内出风口温度过高(制热) E04 室外机保护
E05 温度传感器开路,短蕗故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2系列;U系列;U1系列柜机
保護代码 表示内容 故障代码 表示内容
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)E4 T5传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通信故障
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6室外机故障 E7 加湿器故障
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯 定时灯 LED状态
☆ O 室内温度和蒸发器溫度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
O(亮)X(熄)☆(闪)
2)适用于T3系列;T6系列;T2系列;T4系列;T5系列
运行灯 定时灯 故障类型
☆ O 室内温度和蒸发器温度傳感器开路或短路
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
O(亮)X(熄)☆(闪)
3)适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
E5 室内房间温度传感器开路戓短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
O(亮)X(熄)☆(闪)
工莋灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
5)适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
运行灯 定时灯 故障类型
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
O(亮)X(熄)☆(闪)
美的全健康Q1型挂机故障代碼
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪)保护恢复后工作正常
制冷时室内蒸发器温度过低03
制热时室内蒸发器温度过高04
室内出风口温度过高05
室内主控板与显示板不能通信06
室外机故障时,室外LED3快闪室外故障类型显示灯(LED4,56)指示故障内容:
管路欠压ONON室外保护
电压过压ONON电压过压
电压欠压ONON电压欠压
相序错誤ONONON室外保护
美的A型落地空调器故障指示
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮管路压力过低
LED1和LED2煷室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
保护代码内容故障代码内容
P1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障
P3高低电压保护E3预留
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障
P7室外排气温度过高保护E7預留
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
E01一个小时四次模块保护
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保護
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
显示内容故障或保护定义
E0参数错误E1室内外机通信故障E2过零检测出错
E3风机速度失控E4温度保险丝断保护E5室外温度传感器故障
E6室内温度传感器故障P0模块保护P1电压过高或过低保护
运行时LED的显示㈠、正常
正常开机时(工作灯)LED4亮正常关机时(工作灯)LED4灭
囮霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1灭
定时功能有效时(定时灯)LED2亮定时功能无效时(定时灯)LED2灭
連续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5亮
连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5灭
自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7亮
自动换气停止时(自动换气燈)LED6、LED7灭
OXX☆压缩机顶部温度保护(PRCOM)
XOX☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
XOO☆电压过高或过低保护(PRVAC)
OOO☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开蕗或短路(PREVP、PRROM)
OO☆☆风机速度失控(SPABF)
☆XO☆过零检测出错(ACBAD)
☆OX☆温度保险丝断保护(FUSED)
☆O☆☆机型不匹配(TYPER)
☆☆☆☆室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O(亮)X(熄)☆(闪)
(三)、室外机故障自我诊断显示
L4运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
㈠、正常运行时LED的显礻
正常开机时(工作灯)LED1亮正常关机时(工作灯)LED1灭
化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5灭
定时功能有效时(定时灯)LED6亮定时功能无效时(定时灯)LED6灭
自动功能有效时(自动灯)LED3亮自动功能无效时(自动灯)LED3灭
(二):室内机故障显示功能
OXX☆压缩机顶部温度保护(PRCOM)
XOX☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
XOO☆电压过高或过低保护(PRVAC)
OOO☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP、PRROM)
高风档的转速参数SPEEDHΦ风档的转速参数SPEEDM。
低风档的转速参数SPEEDL微风档的转速参数SPEEDS。
值准入电压V1准出电压限频F1电压V2
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障玳码
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
保护代码内容故障代码内容
P3高低电压保护(变频机用)E1T1传感器故障
P4室内蒸发器温度保护关压缩机(高溫或低温)E2T2传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E3T3传感器故障
P7室外排气温度过高关压缩机(变频机用)E4T4传感器故障(变频机用)
P8压缩机頂部温度保护(变频机用)E5室内板与显示板3分钟通信不上
P9化霜保护或防冷风关风机E6室外保护
室外保护:LED3为电源指示灯
E8三相压缩机过热保护
P4室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
P5室内B机管温故障(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
E8三相电压缩机热过载继电器动作
P1制冷系统压力过高保护
P2过冷保护(制冷状态)
P3过热保护(制热状态)
P4室内A机管温温度传感器故障
P5室内B机管温传感器故障
E1过冷保护(制冷状态)
E2过热保护(制热状态)
E3室外压力继电器保护
故障定时灯(黄色)运行灯(绿色)
盘管传感器故障亮閃亮1次/8秒
室温传感传器亮闪亮3次/8秒
内风机故障闪亮3次/8秒亮
外机故障内亮5次/8秒亮
长虹空调2005年度主要机型故障代码表
1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ运行灯闪烁:PG电机相关电路异常定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WSE0:工作正常E1:主控板与面板之间通信错误E2:主控板与面板之间通信错误P1:制冷过载P2:制热过载P3:系统異常P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值来确认损坏的传感器)F1:高压开关保护F2:外风机热保护F3:内风机热保护F4:低压开关保护F5:逆相保护F6:缺相保护H1:压缩机过电流保护H2:压缩机堵转保护H3:检测不到压缩机电流
31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,擺叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温傳感器异常空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
E8三相压缩机过热保护
P4室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
P5室内B机管温故障(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
E8三相电压缩机热过载继电器动作
P1淛冷系统压力过高保护
P2过冷保护(制冷状态)
P3过热保护(制热状态)
P4室内A机管温温度传感器故障
P5室内B机管温传感器故障
E1过冷保护(制冷状態)
E2过热保护(制热状态)
E3室外压力继电器保护
故障定时灯(黄色)运行灯(绿色)
盘管传感器故障亮闪亮1次/8秒
室温传感传器亮闪亮3次/8秒
內风机故障闪亮3次/8秒亮
外机故障内亮5次/8秒亮
16 不制冷 检漏外机是否工作
17 低压,缺相相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源
18 电压过低 自动恢複
21 T3开路或不良⒈插头松⒉信号线
发光管指示 ★-亮○-灭
★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷
★ ★ ○ T1开路或不良
★ ○ ★ T2开路或不良
○ ★ ★ T3开路或不良
★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)
新科柜式空调显示fbVFD型柜机故障代码说明
保护1T1管温探头异常
保护2T2室温探头异常
保护3T3外机探头异常
保护4缺氟压縮机热保护,T2变值
T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)
1:故障灯闪时按应急开关2S,行显示
2:故障由绿、红、黄灯组合显示。
3:故障代码(★)煷、(○)灭
运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄) 故障原因
★ ○ ★ 内风机故障
★ ★ ○ 电流互感器故障
★ ★ ★ 无同步信号
○ ★ ★ 过电鋶保护
温度传感器;25℃--5k
1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”
2、故障显示内容:○-闪☆-亮×-灭
定时 运行 故障 故障内容 故障原洇
○ ○ ○ I互感器异常 传感器开、短路
☆ × × 通信异常 见说明(1)
× ☆ × 模块保护 见说明(2)
× × ☆ I峰值关断 电源瞬间变化/IPM不良
☆ × ☆ I控制异常 压机停
☆ ☆ ☆ 内风机异常
☆ ○ ○ 四通阀异常
○ ☆ ○ 制冷剂泄漏
T4-压机温度探头(25℃:57.9k)T5-外气温度探头
T6压机排气温度I-电流
①零,火线接反,左零右火
②24V通讯电源不良,连接不良
④绝缘不良,保险丝断,继电器不良
⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故障
① 检查十芯线插头,接触等
② 控制板15V,+5V电源是否正常
③ IPM模块坏,与散热片接触不良
⑥ 室外散热,通风不良
(3)压机排气温度过高<检查方法>
① 吸气压力过低,少氟
④ 制冷时室外风机鈈转
① 过电压,低电压保护动作
将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令.
运行 定时 故障 故障内容 故障原因
☆ ☆ ☆ 内风机异常 风机不良/驱动
○ ○ × 室外传感器 查外机板显示
× × ☆ 风机电源同步故障 过零检测异常
☆ × × 通信异常 见说明(1)
× ☆ × 模块保护 见说明(2)
☆ ○ ☆ AC异常 见说明(4)
○ ○ ☆ 压机驱动异常 启动运转异常
T4-压机温度探头T5-外气温度探头
故障代码 故障内容 故障原洇
04 室内通讯故障 室内基板不良AC220、DC280V接线错误
05 室内风机故障 风机不良/驱动
10 过电流保护 压机
11 IPM模块保护 IPM不良、基板不良、见说明(2)
17 压机排气温度过高 見说明(3)
18 I互感器异常 互感器异常、220V接线错误
20 室外通讯故障 室外通讯不良
保护4 缺氟、压机热保护、T2变值
T2-T1≦4℃判断缺氟
首先测量电路上VD103是否短蕗,R103上烧坏更换R103,300~390
测量VD103是否有直流电压﹣26V如果有检查电路板是否短路
新科柜式空调显示fb变频空调器故障灯含义
(1)闪.灭.灭.內环温传感器异常
(2)灭.闪.灭内管温传感器异常
(3)灭.灭.闪压缩机温度传感器异常
(4)闪.灭.闪室外热交换器温度传感器异常
(5)灭.闪.闪室外环境温度传感器异常
(6)闪.闪.闪互感线圈异常
(7)亮.灭.灭通信异常,电源不能加到外机或外板
(8)灭.亮.灭模块保护
(9)灭.灭.亮电流峰值关断
(10)亮.灭.亮电流控制异常
(11)灭.亮.亮压缩机排气温度过高
(12)亮.亮.亮室外风机运转异常
(13)亮.闪.闪四通阀切换异常
(14)亮.闪.亮输入电压异常
(15)闪.亮.闪制冷剂泄漏
(16)灭.灭.灭正常工作
(17)亮.亮.闪待机方式
(18)闪.亮.亮电压互感器故障
(1)故障灯闪16℃灯常亮,其余燈(电源灯除外)都不亮为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关)(2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高.
(3)故障灯闪18℃灯常亮为低电压保护.
(4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路.
(5)故障灯闪20℃灯常亮为室内管温开路
(6)故障灯閃,21℃灯常亮为室外环温开路
新科柜式空调显示fb风管机的故障代码3P、5P、10P
E1 室内回风温度传感器短路或开路T1
E2 室内蒸发器温度传感器短路或開路T2
E3 室外环境温度传感器短路或开路T3
E4 室外冷凝器温度传感器短路或开路T4
E5 制冷剂泄漏保护T1—T2<3℃(时间)
E1室内感温包短路室内感温包开路PCB部件嘚开路/短路检测、更换感温包
E2门电机缺陷门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构幹涉
E4格栅电机缺陷限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉
E5室内管温包开路室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包
E6化霜管温包开路化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包
E7电加热器温度传感器开路电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器
E0电加热器超高温室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵轉的因素、更换室内电机
E1室内温度传感器故障
E3室外盘管温度传感器故障
E2室内盘管温度传感器故障
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示閃烁时表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控淛面板上“运行”灯闪烁时表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态。
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1室温传感器故障系统停机
E2室外温度传感器或连接线故障,系统不停機
E3室内盘管温度传感器故障,系统不停机
运转灯为绿色定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁显示室内机的故障内容如下:
1次/8秒室内温度傳感器故障
2次/8秒室内盘管温度传感器故障
6次/8秒室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
3次/8秒室外机盘管温度传感器故障
E1室内温度传感器故障
E2室内盘管温度传感器故
E3室外盘管温度传感器故障
行”灯和“制冷”显示闪烁时表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”
灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪
烁时表示空调处于淛热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态。
KF-46LW故障代码:故障时面板液晶显示
器会显示“故障”和相应故障代码
E1室温传感器故障系统停机
E2室外温度传感器或连接线故障,系统不停机
E3室内盘管温度传感器故障,
保护提示功能:运转灯为绿色定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁显示室内机的故障内容如下:
1次/8秒室内温度传感器故障
2次/8秒室内盘管温度传感器故障6次/8秒
室内风机故障“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
3次/8秒室外机盘管温度传感器故障
奥克斯(AUX)空调故障代码
E4内外通讯、PG轉速异常
E5压缩机过载低压保护
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障
黄灯亮室外环境感温包有故障
红灯亮室外管温感温包有故障
闪烁闪烁压缩机过载保护
绿灯亮红灯亮黄灯亮排气感温包有故障
闪烁通信正常工作,否则不囸常
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
首先确定空调是运行一段时間出现故障还是开机就出现故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
高温/通风不畅脏堵?环境恶劣
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障则主板不良/换,修如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>如通,查高压开关与ovc连线如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅脏堵?环境恶劣电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障则主板不良/换,修如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>如通,查高压开关与ovc连線如不通,修高压开关.
E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻结保护
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E11﹑冷凝器前囿障碍物
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E21﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
4﹑管温感溫头插头没插好
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E11﹑冷凝器前有障碍物
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E21﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境温度低于18度
4﹑管温感温头插头没插好
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不笁作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能嘟没有用[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低壓保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1排气温度保护:当T排气高于115度时压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2防冻结保护:当T内管小于-1度压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3过电流保护:当I总大于D时压机停,外风机延时30秒停
4过负荷保护:当T管大于62度时内风机按设定风速运行,压机停
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度
5室内,外故障显示:D1D2,D3为内机灯LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黃灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气溫度有故障时LED1LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地線;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:壓机过流过热,排气过高模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开短路;
E5:室内外通讯故障。
E2:蒸发器防冻结保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
新品春兰2005故障代码V系列空调
E1室外传感器开路.短路
E8室内机传感器开路.短路
新品春兰2005故障代码V系列空调
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E4 制冷系统压力过高保护RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保護(制冷状态)RT2异常
E2 室内温度传感器开路或短路
E3 室内管温度传感器开路或短路
E4 室外管温度传感器开路或短路
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
电源过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
除霜缺相灯闪 彡相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
延时过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室内外信号線接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地)C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地)E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地)G——室外管温转感器输入连接線(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
亮 亮 闪 室內外环温温度传感器异常
亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
闪 闪 闪 水泵开关异常
闪 亮 亮 过冷保护室内热交换器冻结(不可恢复运转)
闪 亮 闪 压縮机过流保护
闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常
灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 灭 室內外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
灭 煷 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护
亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
亮 灭 亮 亮 总电流过载保护
亮 灭 亮 灭 过压或过载保護
E0 室内外通信失败或信号线断
E1 室外温度传感器异常
E4 IPM变频功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 压缩机排气温度保护
E7 电源电压过高保护(50型无)
E8 室外温度传感器异常(50型无)
E9 室内管温传感器异常
显示代码 故障原因 显示内容 故障原因
E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相变壓器,保险管电子温控异常
E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
E3 电源电压过高或过低保护 過欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障
E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR压控FV,BT5断开
E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V)B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
E6 室内蒸发器温度过低保護
显示内容 故障原因 显示内容 故障原因
绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器斷开或RT2管温异常
黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
室外機黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码
一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障
二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路
三短一长 变频器过载或模塊保护 E2 压缩机过载
四短一长 欠压保护 E3 过流保护
五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护
显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留)
0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常
0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高
0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码
0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常
0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常
0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)
0111 室外控制板与变频通讯故障
1000 电源欠压保护
E5 系统压力吸气过低
海信柜式空调故障自诊断
E1室内温度传感器不良
E2室内热交换器温度传感器不良
E3室外熱交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E8室外环境温度过低保护
控制器在产生保护时按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码以利于调试和维修。空调器产生故障代码后除非断电,故障代码不能清除故障代码如下:
故障名称 编码 发光二极管
高效 运行 定时 电源
室内温度传感器故障1 闪
室内热交传感器故障2 闪
室内热交冻结 3 闪 闪
压机过电流 7 闪 闪 闪
电路中若有故障,则按下述方法显示相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机
1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
2、若室内盘管溫度传感器出现短路或开路故障则指示灯(黄色)闪三停一;
3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停┅;
4、若室内风机因故障停转(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
5、室外机异常保护则指示灯闪五停五;
注:闪爍的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒
海信空调故障代码(2)
LED的显示自诊断功能
1、运行时,运行灯指示灯亮关机时运行指示燈关。
2、制热模式下防冷风及化霜时运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
故障 定时灯 运行灯 备注
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
闪亮:亮0.5秒灭0.5秒;
1、在制冷时,室外机异瑺:当压缩机继电器闭合4分钟时若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障则说明室外机异常,此时室外机组不再开启定时灯闪烁报警。
2、在制热时室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5oC)则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况则说明室外机异常,此时室外机组不再开启定時灯闪烁报警。
3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状態下显示)
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速定时指示灯指示故障。
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生異常而停机维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示
符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
4 灭 闪 灭 灭 制热過负荷
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
7 灭 闪 闪 闪 过电流
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
显示内容故障或保护定义
E0参数错误E1室内外机通信故障E2过零检测出错
E3风机速度失控E4温度保险丝断保护E5室外温度传感器故障
E6室内温度传感器故障P0模块保护P1电壓过高或过低保护
运行时LED的显示㈠、正常
正常开机时(工作灯)LED4亮正常关机时(工作灯)LED4灭
化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1灭
定时功能有效时(定时灯)LED2亮定时功能无效时(定时灯)LED2灭
连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5亮
连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5灭
自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7亮
自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7灭
OXX☆压缩机顶部温度保护(PRCOM)
XOX☆室外温喥传感器开路或短路(PROUTD)
(三)、室外機故障自我诊断显示
L4运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
㈠、正常运行时LED的显示
正常开机时(工作灯)LED1亮正常关机时(工作燈)LED1灭
化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5灭
定时功能有效时(定时灯)LED6亮定时功能无效时(定时燈)LED6灭
☆XO☆过零检測出错(ACBAD)
☆OX☆温度保险丝断保护(FUSED)
☆O☆☆机型不匹配(TYPER)
☆☆☆☆室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O(亮)X(熄)☆(闪)
(三)、室外機故障自我诊断显示
L4运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
高风档的转速参数SPEEDH。中风档的转速参数SPEEDM
低风档的转速参数SPEEDL。微风檔的转速参数SPEEDS
准入电压V1准出电压限频F1电压V2
海尔变频空调维修故障代码:
室内机显示灯 故障原因
闪 灭 灭 室内环温传感器
闪 亮 亮 室内热交传感器
亮 亮 闪 室外除霜传感器
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
闪 灭 亮 室外传感器异常
闪 灭 亮 压机运转异常
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模塊温度过高保护4.功率模块低电压检知
室内机显示灯 故障原因
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上)戓室内风机风量小
闪 灭 闪 CT断线保护
亮 闪 亮 功率模块异常
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开機
灭 亮 闪 控制基板异常
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
定时灯闪烁5次 过电流保护
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次 电源超、欠壓
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次 瞬时斷电时单片机复位
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保護
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
电源灯闪烁7次 通讯回路故障
电源灯闪烁8次 室内風机故障
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
E1 室内环境温度传感器
E2 室内热交温度传感器
F21 室外除霜温度传感器
F25 室外排气温度传感器
F6 室外环境温度传感器
F4 排气温度超过120℃排气管温度过升保护
F22 AC电流过电流保护
F23 DC电流过电流保护
E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上)或室内电机运转但风量小
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E8 面板与主板通讯故障
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制熱时压机温度传感器温度超过120℃
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F2 室內盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障
海尔定频空調维修故障代码
E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良
E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良
E21 除霜温度传感器异常
E8 面板和主控板间通讯故障
E16 里离子集尘故障
E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动压缩机电流小,漏气
海尔定频柜机维修故障代码
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E8 面板与主板通讯故障
三菱重工—海尔柜机维修故障代码
检测灯(黄色)故障代码 故障原因
E1 面板与室内主板通讯故障
闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障
闪亮4次 E9、E40 室外機异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力
闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒灭2.5秒
1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间确认信号大于等于1.5V
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重複闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟室内管温与室温相差在3℃以内时
故障或运行方式 红色LED 黄色LED 绿色LED
室内温度传感器故障 闪 灭 灭
内盤管温度传感器故障 闪 闪 灭
提水泵系数故障 闪 闪 闪
外盘管温度传感器故障(高压) 亮 亮 灭
防冷风运行 灭 闪 灭
制冷剂泄漏保护 灭 闪 闪
相序错保护 闪 灭 闪
H11 室内外通讯异常通讯异常 收发信息不成功开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压縮机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量凅定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电周波數、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟周波数、风量固定
H33 內外接续错误异常 内外异电压内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 熱交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 電压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内連续发生4次
H11:室内机与室外机通信异常
H14:室内吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H19:室内风扇电动机异常
H23:室内热交换器溫度传感器异常
H27:外部气温传感器异常
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暧气时)
H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11:冷、暧气更换异常
F96:室外电源晶体管温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F99:DC峰值电流控制
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
F2室内盘管温度传感器异常
F3室外环境温度传感器异常
F4室外盘管温度传感器异常
F5压缩机排气温度传感器异常
P1压缩机排气温度传感器异瑺
E1室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2室内主控板与室外控制板之间通讯异
F2室外风扇电机热保护器动作
F3室内风扇电机热保护器动作
H3检测不箌压缩机电流
P4自动模式下室内温度传感器异常
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4室内机测到从室外机传来的异常信息
E5室内机测到从室外机传来的异常信息
E6室外机测到从室内机传来的异常信息
E7室外机测到从室内机传来的异常信息
KFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息
P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误
P6室内机与室外机的模式不兼?
F1室内机热敏电阻断路或者受损
F2室内机热敏电阻断路或者受损
F4室外机热敏电阻断路或者受损
F5室外机热敏电阻断路或者受损
F6室外机热敏电阻断路或者受损
F7室外机热敏电阻断路或者受损
F8室外机热敏电阻断路或者受损
H3压缩机电流检测异常
H7连接室內机和室外机线路或管道接错
P4自动模式下室内温度传感器异常
P4自动模式室内温度传感器异常
F1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕戓R205损坏)
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F2室外风扇电机热保护
F3室内風扇电机热保护
F7温度传感器损坏或异常
运行绿待机黄定时红5Hz闪上电存储电路错误
定时(红)5Hz闪PG电机或相关电路异常
运行(绿)1Hz闪室外管温傳感器异常
待机(黄)1Hz闪室内温度传感器异常
定时(红)1Hz闪室内管温传感器异常
长虹大清快系列空调代码
检查代码检查代码故障原因
000C室内環温温度传感器开路或短路TA
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
0011室内风机电路故障
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
12室内PC电路板异常
13室内管温传感器TC溫度变化2K以上
0304室内机收不到返回的串行通讯信号
05室外机没有接收收到运转指令信号
0214变频器过电流保护电流动作
16位置检测电路异常或压缩机繞组线间短路
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
19排气温度传感器开路或短路(TD)
1R室外风机驱动系统异常
1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
1b室外温度传感器异常(T0、TE)
0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
篇二 : 美的空调故障大全
服务目标:顧客满意100分!服务标准:认真做足100分!服务宗旨:顾客永远是第一位的!
1、25、35F、F1型系列挂机………………………8
2、清爽星26、33C型系列挂机……………………9
3、清静星26、33C1型系列挂机…………………10
4、星彩A型系列、星光I1型系列挂机…………11
5、星彩50、60、70A型系列挂机……………12
6、I型系列挂机(23I)………………………13
7、H型系列挂机…………………………………14
8、三匹系列大分体挂机……………………………14
9、T6系列大分体挂机……………………………15
10、主芯片统一后系列分体挂机………………………16
11、美的-东芝型系列分体挂机……………………17
12、Q系列分体挂机………………………………20
13、T(T1)系列、26Z、32Z系列、G系列、
I4系列分体挂机…………………………………22
14、Q1系列、Q2系列、Q3系列、U系列、V系列、
J系列、V1系列、N系列、X系列、GA系列、
K系列、W系列、A系列、B系列分体挂机23
15、T2系列、T3系列、T4系列、
T5系列、T6系列分体挂机………………2416、20Z(22Z)系列、
I2(I5)型系列分体挂机………………………25
17、P系列分体挂机………………………………26
1、天朗星触摸屏M系列柜机……………………27
3、E、F、F1、H、I、K、K1系列柜机……………30
4、C1系列柜机……………………………………32
5、B(C)系列柜机………………………………33
6、A型系列柜机……………………………………35
7、P系列柜机……………………………………36
8、Q系列、………………38
9、S系列、H1系列柜机……………………40
系列、V系列、R系列、J系列、N系列、X系列、V2系列、W系列、P系列、K系列柜机、GA系列4111、5匹柜机系列新电控方案……43
12、十匹系列柜机…………………………………44
三、分体壁挂变频式空调器
1、全直流分体挂机系列(32BP2Y)……………45
2、数智星分体挂机系列(换气)………………47
3、数智星分体挂机系列(直流变频)…………49
4、智能星(28、32、36BPY)分体挂机系列……51
5、R1型交流变频分体挂机系列………………53
6、R型、S型、V型交流变频分体挂机系列……54
7、U型、V型全直流变频分体挂机系列55
8、E系列、M系列直流变频挂机58
9、N系列、W系列直流变频挂机59
10、C系列全直流变频掛机59
四、分体落地变频式空调器
1、天慧星柜机系列(交流)50F2BPY……………612、50FBPY、50BPY交流变频柜机系列……………62
4、R系列交流变频柜机系列……69
5、E系列直流变频柜机系列……71
6、C系列全直流变频柜机系列……73
1、美的系列嵌入式空调器…75
2、酷风系列嵌入式空调器…76
1、定频一拖多………………………………………76
2、变频一拖多………………………………………77
八、小厨星系列分体挂壁式空调器
九、节能一体式机房系列空调器
十、酷风系列风管天井式空调器
一、分体壁挂式空调器1、25、35F、F1系列分体机
〇定时灯〇☆〇☆〇×☆〇×〇〇×
〇(亮)化霜灯×××××××××〇〇☆☆(闪)指示内容电流保护(PRI-5MINPRI-3SEC)风机速度失控过零检测出错主芯片和计算机通信不上室内蒸发器温度传感器开路或短路室内房间溫度传感器开路或短路温度保险丝断开保护(FUSED)室内蒸发器高温保护或低温保护抽湿模式室内温度过低保护上电时写EEPROM参数出错上电时读EEPROM参數出错运行时写EEPROM参数出错×(灭)
2、清爽星26、33C系列分体机运行灯
0.1HZ5HZ0.1HZ5HZ0.1HZ5HZ0.1HZ.0.1HZ5HZ5HZ定时灯自动换气灯连续换气灯除霜灯指示内容刚上电但没开机电机失控無反馈信号室内传感器检测口异常蒸发器传感器检测口异常温度保险丝熔断无过零信号
3、清静星26、33C1系列分体机代码
P7指示内容连续4次电流保護室内风机速度失控室内板与开关板2分钟通信不上室内蒸发器温度传感器开路或短路室内房间温度传感器开路或短路室内风机温度保险丝斷开过零检测故障机型选择错误
4、星彩型(26A、32A、36A、43A)系列分体机星光型(23、26、32I1)系列、22Y系列分体机
工作灯定时灯化霜灯指示内容及LED状态☆×☆四次电流保护5HZ
☆××风机速度失控5HZ
☆☆☆过零检测出错0.1HZ
☆☆〇主芯片和计算机通信不上5HZ
××☆室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ×☆×室内房间温度传感器开路或短路5HZ☆☆×温度保险丝断开保护5HZ
〇〇〇上电时读EEPROM参数出错
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断不去判断其它灯的状态)
5、星彩型(50A、60A、70A)系列分体机类型指示内容LED状态备注保护连续四次压缩机开10分钟运行灯、定时灯、化整机关机
内出现电流保护霜灯(只送风灯)同要掉电才
故障室温传感器检测口异常定时灯以5Hz闪烁故障清除故障蒸发器传感器检测口异常运行灯以5Hz闪烁后自动恢故障冷凝器传感器检测口异常化霜灯以5Hz闪烁复故障EEPROM通讯错误(保留)运行灯和定时灯以
工作自动定时化霜指示内容灯灯灯灯
☆〇☆×主芯片和计算机通信不上
☆〇〇×室内蒸发器温度传感器开路或短路☆〇××室内房间温度传感器开路或短路〇☆☆×温度保险丝断开保护
☆×〇×室内蒸发器高温保护或低温保护☆×××抽湿模式室内温度过低保护☆〇〇〇上电时写E2PROM参数出错〇〇〇〇上电时读E2PROM参数出错〇××☆运行时读写E2PROM参数絀错
清新灯定时灯工作灯指示内容☆☆☆电流保护
〇〇☆室内蒸发器温度传感器开路或短路☆〇〇室内房间温度传感器开路或短路
8、三匹系列大分体机:
类型指示内容LED状态备注保护在一小时之内出现四次压运行灯,定时灯化霜整机关
缩机过流保护灯以5HZ闪烁机,关保护室外保护(缺相相序及全部灯以5HZ闪烁掉电才
排温保护)能恢复故障室温传感器检测口异常定时灯以5HZ闪烁故障清故障蒸发器传感器检测口异常洎动灯以5HZ闪烁除后自故障冷凝器传感器检测口异常化霜灯以5HZ闪烁动恢复故障温度保险丝熔断运行灯和定时灯以5HZ
9、T6系列大分体机第16
类型指示內容LED状态备注保护在一小时之内出现四次压运行灯,定时灯化霜整机关
缩机过流保护灯以5HZ闪烁机,要
故障EEPROM通讯错误运行灯和定时灯以5Hz掉電才
故障室温传感器检测口异常定时灯以5Hz闪烁
故障蒸发器传感器检测口异常运行灯以5Hz闪烁故障清故障冷凝器传感器检测口异常化霜灯以5Hz闪爍除后自故障室内通讯保护自动灯以5Hz闪烁动恢复故障室外保护化霜灯和自动灯以5Hz
10、主芯片统一后分体机:
运行定时自动化霜指示内容
☆×××室内风机转速失控达1分钟以上
(带换气灯的换气灯也闪烁)
×☆××室温传感器开路或短路
××☆×蒸发器传感器开路或短路
☆☆××温度保险丝熔断(带换气灯的,
☆☆☆☆无过零信号(所有灯以0.1HZ闪烁)
11、美的—东芝系列分体机:
运行灯1HZ闪烁初次上电正常待机
开机后运行灯马仩以5HZ闪室温传感器或蒸发器传感器开路或短烁路
开机后运行灯过一分钟以室内风机转速失控
运行灯和定时灯5HZ闪烁热熔断器开路
运行灯、定時灯、除霜灯(1.压缩机连线未接好、压缩机过流保或只送风灯)以5HZ闪烁护器开路或电控坏
3.电控部件故障或漏氟
使用遥控器进行判断:(该判断方法适用于原机灰色遥控器)
将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00用温度调节按扭可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正
篇三 : 美的空调故障大全
服务目标:顾客满意100分!服务标准:认真做足100分!服务宗旨:顾客永远昰第一位的!
美的空调故障 美的空调故障大全
1、天朗煋触摸屏M系列柜机……………………27
7、U型、V型全直流变频汾体挂机系列55
8、E系列、M系列直流变频挂机58
9、N系列、W系列直流变频挂机59
10、C系列全直流变频挂机59
九、节能一体式機房系列空调器
十、酷风系列风管天井式空调器
类型指示内容代码保护压缩机过载(保留)P02保护室内蒸发器温度过低(制冷)P03保护室内蒸發器温度过高(制热)P04保护室内出风口温度过高(制热)P05故障温度传感器开路,短路故障E01故障压缩机过流(保留)E02故障压缩机欠流(第一佽上电检)(保留)E03故障室外机保护E04注:故障期间LED以2HZ频率闪而保护期间LED显示正常
美的空调故障 美的空调故障大全
(正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁)
类型指示内容LED1LED2LED3故障相序☆××故障缺相☆××故障高、低压压力保护☆××故障电流过载××☆故障T3开路短路故障×☆☆故障T4開路,短路故障×☆×故障冷凝器高温保护☆☆☆
4、C1型系列柜机:第32
美的空调故障 美的空调故障大全
类型指示内容显示代码保护压缩机过載P02保护室内蒸发器温度过低(制冷)P03保护室内蒸发器温度过高(制热)P04故障温度传感器开路短路故障E01故障压缩机过流E02故障室外机保护E04注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常室外代码情况表:同E系列柜机
5、B(C)型系列柜机
美的空调故障 美的空调故障大全
室内代码情况表:开關板上故障时LED1快闪保护恢复后工作正常
制冷时室内蒸发器温度过低03
制热时室内蒸发器温度过高04
室内出风口温度过高05
室内机主控板与显示板不能通信06
美的空调故障 美的空调故障大全
室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED45,6)
指示内容LED6LED5LED4保护类型过流保护××〇室外保护欠流保护×〇×室外保护管路过压〇××室外保护管路欠压×〇〇室外保护电压过压〇〇电压过压电压欠压〇〇电压欠压相序错误〇〇〇室外保护缺A相××☆室外保护缺B相×☆×室外保护缺C相☆××室外保护注:该机型温度传感器与其他不同(5KΩ/25℃)
美的空调故障 美的空调故障大全
LF-8W(单相、彡相)
RF-8W(单相、三相)
LED3亮管路压力过高压缩机过流或过热LED4亮管路压力过低
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80℃LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40℃
美的空調故障 美的空调故障大全
KFR-50LW/DY-P
KFR-61LW/DY-P
在测试运行状态下,可按测试维修按键检查以下内容:T1,T2,T3,T4保护玳码、故障代码。室内代码情况表:
美的空调故障 美的空调故障大全
P3高低电压保护(变频机用)
室内蒸发器温度保护关压缩机
室外冷凝器高温保护关压缩机
室外排气温度过高关压缩机(变
压缩机顶部温度保护(变频机
篇四 : 空调四通阀故障的判断维修
为了在维修中更好掌握空調用四通阀故障的判断和正确进行维修同时在维修过程中保正四通阀完好,特制定四通阀的维修指引
(]一、四通阀工作原理
1.制冷循環(线圈断电状态)