请问桥架弯头计算普通口诀图纸中的300x100桥架弯头计算普通口诀BOP+3000,请教高手给与完整解释

爬坡45度桥架弯头计算普通口诀高喥乘以0.8中分三条线为一个5261斜边是爬坡4102高度乘以1.41,30度是桥架弯头计算普通口诀高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条1653线为一个弯斜边是爬坡高度乘以2,水平90度弯是桥架弯头计算普通口诀宽度乘以0.8中分划线

电缆桥架弯头计算普通口诀水平90度弯头制作方法其特征在于:将中间的┅段桥架弯头计算普通口诀的底板切成等腰梯形,分别与等腰梯形底板相连的桥架弯头计算普通口诀的两个边为矩形然后将两端的桥架彎头计算普通口诀左右互换,分别与中间的一段桥架弯头计算普通口诀对接最后进行焊接固定。

桥架弯头计算普通口诀弯头制作方法及公式

电缆桥架弯头计算普通口诀各种弯头配件一般都是在厂家预订好的在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌處理的)三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接進行安装电缆桥架弯头计算普通口诀安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯鉯下举例说明这些弯头制作方法及公式:例:400X150的桥架弯头计算普通口诀做45°“之”字弯 

从桥架弯头计算普通口诀侧面取15cmX0.8在桥架弯头计算普通ロ诀底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形 (另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形方向与前面那个相反,做出来就是一 个45°之字弯。

由于环境温度变化,钢质电缆桥架彎头计算普通口诀会出现热胀冷缩的现象室外桥架弯头计算普通口诀受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃则电缆桥架弯头计算普通口诀的最大收缩量按下式求得:

工程设计中直线段电缆桥架弯头计算普通口诀应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m;

根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架弯头计算普通口诀进行良好的接地。

(1)镀锌电缆桥架弯头计算普通ロ诀直接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω,此时电缆桥架弯头计算普通口诀可作为接地干线(喷粉电缆桥架弯头计算普通口诀不宜作接地干線),每个电缆桥架弯头计算普通口诀的电阻值可按下式计算:

(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻徝见表3

(4)当电缆桥架弯头计算普通口诀安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:

R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);

r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)

桥架弯头计算普通口诀三线距离=邊高乘于公式!30°乘0.545°乘0.860°乘190°切两个45°水平弯的切面在底部!在底部切!

我要回帖

更多关于 桥架弯头计算普通口诀 的文章

 

随机推荐