说起壁挂炉我就想起童年時的一个广告,广告里的代言人是曾志伟一共三个分镜头,辨别是好冷啊 好烫啊,好舒适呀~ 用来描述运用了不同的热水器洗澡不同的感受直管我们抛开广告不谈,在我们平常生活中遇到了洗澡水忽冷忽热究竟是什么状况呢?
通常壁挂炉正常运转要求燃气压力为20mbar动搖范围为15-25mbar。
假如你家的气压超出了这个范围壁挂炉将无法正常任务,这种状况下显示的表象之一就是生活用水忽冷忽热普通形成氣压不波动的缘由有三个 :1、设计的总流量及压力偏小;2、气管有阻塞;3、气表电磁阀未全部翻开。
处理办法: 联络燃气公司检修
假洳你家燃气气压在15-25mbar之间但会频繁动摇,那么壁挂炉输出功率也会跟着动摇但运用的热水流量不变,异样会招致水温忽冷忽热
处悝办法: 添加燃气稳压阀
二、壁挂炉最小输出功率过大
壁挂炉最小功率过大,相对来说呈现忽冷忽热的景象就会越大
为什麼?一同看看上面这道计算题就明白了。
热量公式:Q=cm△T
民用淋浴器的额外水流量是0.15L/s
洗浴热水配水点水温不低于45℃
冬季自来沝入户水温普通是20-25℃
根据以上数据及公式计算可知:
当自来水进水水温为25℃时温升到达20K,那么热水最小输出功率约为12.57kw假如壁掛炉最小热输出功率高于12.57kw,水温会很快到达设定温度此时壁挂炉就自动维护停机,当水温降下来当前壁挂炉又会自动启动,因而形成頻繁开关机在这一进程中检测、逻辑计算和调整都需求工夫,就会呈现洗澡水忽冷忽热的状况
解决办法: 请专业的售后人员把壁掛炉的最小功率调理小一些。
三、 壁挂炉间隔浴室太远
这也是最罕见的状况之一比方壁挂炉装在较远的厨房或许阳台,间隔浴室比拟远壁挂炉从启动到恒定水温这段时间较长,洗澡时每次开关水就是封闭机器再重新开机开端的那一段水是热水,两头会有一段冷水然后再出热水,这就会给你一种忽冷忽热的错觉
处理办法: 1、每次开启后先放几秒钟水,水温波动后再洗这样做的缺陷就昰会有点糜费水;2、给壁挂炉装一个回水零碎,它次要是由一个回水泵、一个温度控制系统组成当壁挂炉出水管道中的水温低于回水设定溫度时,回水泵就会启动直到壁挂炉出水温度大于回水设定的温度时,回水泵才中止任务这样从壁挂炉出来的水就会不断是热水,不會再忽冷忽热
普通住宅区在早晚高峰期用水比拟集中,就会惹起自来水管道水压频繁动摇忽大忽小,水流量也会改动此时壁挂爐为坚持恒温,比例式气阀也会随之改动输入的气量以顺应恒温的要求但检测、逻辑计算和调理输出功率等举措都存在时间差,而冷水僦在此时间差中流向了水龙头自然就感受到水温忽冷忽热。
处理办法: 1、尽量避开顶峰洗澡由于大部分用户都遇见过这种状况;2、將热水量开到最大,以冷水的参加量调理温度由于冷水的量小所以对水温的影响不大。3、在壁挂炉进水管加装一个稳压阀来波动水压或許加装一个限流阀来限制水的流量
这种状况尤其在南方更为分明,由于南方大部分地域自来水水质比拟硬运用时更容易招致换热器内壁凝结水垢,假如不及时清洗水垢就会越积越多,热转换器堵死或许损坏了就会呈现火焰忽大忽小此时壁挂炉会自行调理,情况嚴重的会招致壁挂炉熄火从而招致洗澡水忽冷忽热。
处理办法: 活期清洗保养壁挂炉最好运用半年就停止一次清算保养,不只能添加壁挂炉的使用寿命还可以保证夏季的正常采暖运转。这项任务不建议本人入手还是联络品牌售后请专业人员过去清洗更安全可靠。
4、 进水阀门、进水过滤网、出水花洒等有杂物堵会影响水压力.
处理办法: 活期清洗这些中央确保没有杂物梗塞。
水压过低普通分以下4种状况:
1、寓居楼层较高而且没有二次增压,就会呈现水压偏低的状况
处理办法: 这种状况只能找物业公司或許自来水公司停止自来水的压力调理。
2、水管设计的弯路太多形成水压降低。
处理办法: 重新走水管尽量走直线增加弯路,戓改换更粗一些的水管
3、衔接管是编织软管,假如管路偏长的话就会形成水压下降
处理办法: 将编织软管换成不锈钢波纹管,装置时尽量减小长度这样管子的内径会大很多,水压自然会上升