十六平方四芯铜芯线和铝线怎么连接五百米远最大能承受多少千瓦多少an谢谢

急400KVA的变压器能带多少个千瓦?输出200米远要配多大的铜芯线或铝芯线?
多大的短路保护器或多大的漏电保护器?
如果电容补偿容量在300KVAR的话可以带到370KW左右,200米用电缆的话用二根150平方的,銅芯线和铝线怎么连接的话要用三根120平方的,总开关用万能断路器1000A一个,分路用闸刀加漏电开关630A的
从变压气输出380V3芯4线3跟火线1跟零线到一级箱200米遠要多大的线所有的饿功率从一级箱接,最大可以带多少千瓦能说下计算方法吗?
你没用电容补偿吗到一级箱可以用3*150+1*70的铜芯电缆二根,电缆的载流量是网上能查到的我是根据我的经验的,如果是24小时不停的话要用3*120+1*50的铜芯线三根有的很多人认为我这样配置是偏大,泹我十几年来就错过一次配小了一档所以我现在都是1KW用1平方的线。