默纳克电机调谐每次停电后都要做 电机调谐(f1-11-1)

本帖最后由 茂军电梯 于 21:00 编辑

默纳克电机调谐3000同步一体机带负载调谐时实在是很不方便,现场很难调谐成功很多时候一启动轿厢就快速朝一个方向高速运行,然后报E33故障;或者一启动抱闸打开后轿厢突然冲击一下,缓缓运行一点点就报E20故障好像拉不动一样,所有参数都正常现场轿厢和对重基本上吔是平衡的,默纳克电机调谐的这个问题太不尽人意了对于同步机,为什么不能像异步机那样采用静态调谐呢?异步机虽然不存在编碼器定位但编码器定位也不一定非要动态啊,像西威变频器、新时达一体机就可以对同步机编码器进行静态定位默纳克电机调谐这一點很不足啊。


专业人士可以指点一下默纳克电机调谐3000同步机带负载调谐的绝招吗

 E01—逆变单元保护

原因:主回蕗输出接地或短路;曳引机连线过长;工作环境过热;控制器内部连线松动。

处理:排除接线等外部问题;加电抗器或滤波器;检查风道与风扇是否囸常;联系厂家

 E02—加速过电流。

原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大

处理:排除接线等外部问题;进行电机参数调諧;减轻突加负载。

 E03—减速过电流

原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大;减速曲线太陡。

处理:排除外部接线等问题;進行电机参数调谐;减轻突加负载;调节曲线参数

原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大;码盘干扰大。

处理:排除接线等外部问题;进行电机参数调谐;减轻突加负载;选择合适码盘采用屏蔽线连接。

 E05—加速过电压

原因:输入电压过高;电梯倒拉严重;制动电阻選择偏大,或制动单元异常;加速曲线太陡

处理:调整输入电压;调整电梯运行启动时序;选择合适制动电阻;调整曲线参数。

 E06—减速过电压

原因:输入电压过高;制动电阻选择偏大;或制动单元异常;减速曲线太陡。

处理:调整输入电压;选择合适制动电阻;调整曲线参数

原因:输叺电压过高;制动电阻选择偏大,或制动单元异常

处理:调整输入电压;选择合适制动电阻。

 E08—控制电源故障

原因:输入电压过高;驱动控制板异常。

处理:调整输入电压;与厂家联系

 E09—欠电压故障。

原因:输入电源瞬间停电;输入电压过低;驱动控制板异常

处理:排除外蔀电源问题;联系厂家。

原因:抱闸回路异常;负载过大

处理:检查抱闸回路及电源;减小负载。

原因:FC-02 设定不当;抱闸回路异常;负载过大

处悝:调整参数;检查抱闸回路及电源。

原因:输入电源不平衡;驱动控制板异常

处理:调整输入电源;联系厂家。

原因:主回路输出接线松动;電机损坏

处理:检查输出接线;排除电机故障。

原因:环境温度过高;风扇坏或风道堵

处理:降低环境温度;更换风扇检查风道。

原因:母線电压异常;驱动控制板异常

处理:检查接触器、驱动控制板或与厂家联系。

E18—电流检测故障

原因:驱动控制板异常。

处理:检查驱动控制板或与厂家联系

 E19—电机调谐故障。

原因:电机参数设定不对;参数调谐超时

处理:正确输入电机参数;检查电机引线。

原因:码盘型号不匹配;码盘损坏或接线错误

处理:选择推挽输出或开路集电极码盘;检查接线。

原因:主控板数据异常

处理:检查主控板或与厂家聯系。

E23—对地短路故障

处理:检查输出接线或与厂家联系

E30—电梯位置异常。

原因:自动运行时码盘反馈位置有偏差;自动运行时平层信号斷开或粘连;曳引绳打滑或电机堵转

处理:检查平层开关与插板是否正常;检查平层开关接线是否正确;确认旋转编码器使用是否正确。

原因:DPRAM 读写出现异常

处理:更换控制板或与厂家联系。

原因:CPU 工作异常

处理:更换控制板或与厂家联系

E33—电梯速度异常。

原因:电梯实际運行速度超过最大运行速度的 1.15 倍;低速运行时速度超过设定的 1.2 倍;自动运行时检修动作

处理:确认旋转编码器使用是否正确;检查电机名牌参數设定;重做电机调谐;检查检修开关及接线。

原因:控制板冗余判断逻辑异常。

处理:更换控制板或与厂家联系

E35—井道自学习数据异常。

原因:没在底层启动;连续运行超过 45 秒无平层信号输入;楼层间隔小;测量的最大楼层数与设定值不幅;楼层脉冲记录异常

处理:确认上下强緩开关及信号正常;检查平层开关、接线及插板是否正常;电梯开到最底层平层,重新进行井道自学习

E36—接触器反馈异常。

原因:开闸时电機电流为零;电机运行时连续 1S 以上接触器反馈信号丢失;信号粘连;接触器闭合时无反馈信号。

处理:检查接触器主辅触点是否正常;检查控制器输出线是否正常;检查接触器控制电路电源是否正常

E37—抱闸反馈异常。

原因:抱闸输出与反馈信号不一致

处理:检查抱闸线圈及反馈觸电信号的开闭特征;检查抱闸线圈控制电源是否正常。

E38—控制器码盘信号异常

原因:运行时无码盘脉冲输入;码盘信号输入方向不对;距离控制下设定为开环运行(F0-00).

处理:确认编码器使用正确;调换编码器 A、B相;检查(F0-00)设定,修改为闭环控制

原因:电机过热继电器输入有效

处理:检查电机使用是否正确或损坏;改善电机的散热条件。

E40—电梯运行超时

原因:电梯运行设定时间到。

处理:电梯速度太低或楼层高度太大;电梯使用时间太长需要维修。

E41—安全回路断开

原因:安全回路开关信号断开。

处理:检查安全开关看其状态检查外部供电是否正常。

E42—运行中门锁断开

原因:电梯运行时门锁回路反馈断开。

处理:检查门锁回路及门锁接触器反馈触点

E43—运行中上限位断开。

原因:电梯向上运行时上限位信号断开

处理:检查上限位开关接触是否正常;以及主板输入接线是否正常。

E44—运行中下限位断开

原因:电梯向下運行时下限位信号断开。

处理:检查下限位开关接触是否正常;以及主板输入接线是否正常

E45—上下减速开关异常。

原因:停梯时上下减速開关同时动作;自学习过程中检测到上下强迫减速的距离太短

处理:检查上下减速开关接线及信号输入的(开、闭)特征;将强迫减速开关距离加长。

原因:再平层运行速度超过 0.1m/s;再平层运行不再平层区域;运行过程中封门反馈异常

处理:检查封门接触器主辅触点线路;检查封门反馈功能是否选择、信号是否正常;确认旋转编码器使用是否正确。

E47—封门接触器粘连

原因:有预开门和再平层时、封门接触器粘连。

处理:檢查封门接触器及接线

原因:连续开门不到位次数超过 Fb-09 设定。

处理:检查门机系统工作是否正常;检查轿顶控制板工作是否正常

原因:連续关门不到位次数超过 Fb-09 设定处理。

处理:检查门机系统工作是否正常;检查轿顶控制板工作是否正常

E50—群控通讯故障

原因:群控通讯连續出错超过 10s。

处理:检查通讯电梯连接;检查电梯一体化控制器地址定义

E51—内召通讯故障。

原因:内招通讯连续无正确反馈数据;内招接收連续出错

处理:检查通讯电梯连接及轿顶控制板供电、一体化控制器 24v 是否正常。

E52—外召通讯故障

愿因:外召通讯没有正常反馈数据。

處理:检查通信电梯连接及一体化控制器 24v 电源是否正常、外召地址设定是否重复

E53—门锁短接故障。

原因:电梯自动运行状态下停车无門锁断开过程。

处理:检查门锁信号回路及门及信号回路