2、485连接的时候需要先把变频器囷PLC的通讯波特率,奇偶校验结束位等做好匹配,其中变频器要设置站号;
3、在PLC中编程使用MODRW指令,具体使用方式如果有台达编程手册,就详细读一读这个指令的应用吧;
4、参考变频器手册的通讯章节有个MODBUS地址,其中的启动停止地址是2000H,对应的是数据的bit5~6,频率地址是2001H
主要模块均采用大规模或超大规模集成电路,大量开关动作由无触点的电子存储器完成I/O系统设计有完善的通道保护和信号调理电路。
①屏蔽——对电源变压器、CPU、编程器等主要部件采用导电、导磁良好的材料进行屏蔽,以防外界干扰
②滤波——对供电系统及输入线路采用多种形式的滤波,如LC或π型滤波网络,以消除或抑制高频干扰,也削弱了各种模块之间的相互影响。
③ 电源调整与保护——对微处理器这个核心部件所需的+5V电源采用多级滤波,并用集成电压调整器进行调整以适应交流电网的波动和过电压、欠电压的影响。
④ 隔离——在微处理器与I/O电路之间采用光电隔离措施,有效地隔离I/O接口与CPU之间电的联系减少故障和误动作;各I/O口之间亦彼此隔离。
1台达PLC和变頻器中,使用的应用通讯协议
2485连接的时候,需要先把变频器和PLC的通讯波特率奇偶校验,结束位等做好匹配其中变频器要设置站
3,在PLCΦ编程使用MODRW指令,具体使用方式如果有台达编程手册,就详细读一读这个指令的应用吧;
4参考变频器手册的通讯章节,有
个MODBUS地址其中的启动,停止地址是2000H对应的是数据的bit5~6,频率地
址是2001H。(如果我没有记错的话记错的话你查了手册帮我指正一下)
下载百度知道APP,抢鮮体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
2000H为台达变频器面板启动内部通信參数在址为一个字长,共16位当这个数的bit0,bit1位为10时变频器即运行,为01时即停止.这要通过MODBUS通讯写程序实现的.
你对这个回答的评价是
你需要往地址H2000里写1(停止)10(启动),很清楚的 直接送REGW就好了
你对这个回答的评价是?
变频器内部通信参数在地址H2000 为┅个字长,当这个数的bit0,bit1位为10时变频器即运行为01时即停止..