PLC原理判断:非PLC运算指令可用位于连接块的输入输出线外部相切的一个空圆表示

工厂电气控制技术(PLC)复习题

1、PLC嘚输出信号相对输入信号滞后的现象称为输入/输出信号的延迟。

2、电压继电器是反映电压信号变化的控制电器其线圈与负载并联连接。

3、热继电器是应用电流的热效应原理来工作的电器主要用来电动机的过载保护。

4、PLC工作过程的两个显著特点是循环扫描和集中采样、輸出

5、将一个接触器的常闭触点串接到另一个接触器的线圈电路中的控制方式,称

6、PLC的内部继电器实际上是PLC存储器中的内部标志位存储器有两种状态: 1 和 0 。

7、继电器控制线路与PLC的梯形图十分相似但有本质的不同:一个是硬件线路控制,一个是软件程序控制

8、PLC的输入/輸出信号处理过程主要有输入采样阶段、程序执行阶段、

9、速度继电器常用于笼型异步电动机的反接制动控制电路中。

10、PLC的输出电路主要囿继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出三种类型

11.S7-200型PLC通电延时定时器(TON)的输入(IN)电路接通时开始定时,当前值大于等于设定值时其定时器位变为 ON 其常开触点接通。12、S7-200型PLC加计数器若计数输入电路(CU) 有上升沿信号、复位输入电路(R) 低电压,计数器的当前值加1当前值大於等于设定值时,其常开触点闭合

13、依靠接触器自身辅助常开触头而使线圈保持通电的控制方式,称自锁

14、字节是PLC中数据PLC运算指令和存储的基本单位,一个字节由 8 个位(Bit)组成两个字节构成一个字。

15、交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置组成

16、位置开關是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器。

17、电流继电器是反映电流信号变化的控制电器其线圈与负载串联连

18、多地点控制嘚接线原则是启动按钮应并联连接、停止按钮硬串联连接。

19、空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼作用原理来获得延时动作的

20、可编程序控制器主要由 CPU 、存储单元、接口单元和电源单元组

21、PLC外部的输入电路断开时,对应的输入继电器为 OFF 状态梯形图中

对应的常开触点断開,常闭触点闭合

22、S7-200PLC通电延时定时器(TON)的输入(IN)电路断开时定时器位被复位,

复位后其常开触点断开

23、电器是电能的控制器具,其最基本嘚功能是接通、断开和保护电路

24、梯形图中的继电器不是物理继电器,而是PLC内存的一个存储器单元当该

单元的逻辑状态为“1”时则表礻相应继电器的线圈接通,其常开触点闭合常闭触点断开。

25、行程开关的种类很多以运动形式分为直动式和转动式。

plc复习与练习题(带答案)

您还没有浏覽的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

是接收信号的端口(对模拟量来说┅般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光煷常用外部输入器件有按钮,接近开关转换开关,拨码器各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器

( 一)PLC输入模块與主令电器电器类设备的连接 图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM同时COM端内带有DC24V,在编写程序时注意外部设备使鼡的是常闭还是常开触点

输入端的原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点在设计的两个梯形图完成的控制功能相同,但停机信号X0使用的触点类型不同那么连接在端点的外部停机按钮触点类型也就不同,

I/O分配SB0-X0SB1-X1,输出K0-Y0当外蔀使用长闭触点,不操作该按钮输出Y0正常接通,在PLC控制系统中外部开关无论是启动还是停止一般都选用常开型。

(二)接近开关与PLC输叺模块的连接: 在PLC控制系统设计中接线的工作比重叫小但它是编程设计的基础。要保证接线工作正确性需PLC的输入输出电路有一个清楚嘚了解。

1.PLC直流输入电路:分有源型(共阳极)输入电路漏型(共阴极)输入电路。所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极如西門子S7-400PLC直流输入模块的COM端必须接外部电源的正极。所以输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换

2.PLC交流输入电蕗电压一般为AC120V或AC230V,经过电阻的限流和电容的隔离在经过整流变成直流三个环节所以输入信号延迟时间比直流电路长,但是输入端是高电壓输入信号的可靠信高,一般用于环境恶劣对响应要求不高的场合。

(三)开关量信号与PLC输入模块的连接: 对于不同的PLC输入电路应正確选择NPN或PNP的输入方式NPN型传感器动作时,OUT端为0VNPN型输出端OUT应和PLC的输入端漏型相连输出低电平信号。PNP型传感器动作时OUT端为+V,输出高电平信号

(三).PLC输入回路接线的优化: 1.减少输入点数,分组输入

如图上系统分自动和手动两种工作方式,Q1-Q8为手动方式用到的 输入信號S1-S8为自动方式用到的输入信号。S1和Q1共用输入点X0PLC运行时只会用到其中一组信号,所以可以共用PLC的输入点(图中二极管是用来防止寄生囙路,避免错误输入信号的产生)

2.输入设备的多功能化:在PLC系统中可以借助PLC逻辑功能来实现一个设备在不同条件下产生不同作用的信号。

3鈈同形式的直流输入信号与PLC连接:

直流有源输入输入信号一般都是24V这类信号与其他无源开关量信号混合接入PLC输入点时电压的0V点一定要接。上图输入点I0.0I0.1连接光电编码器,接近开关的输出OUT信号它们的驱动电源由PLC自身的24V电压提供,

不同电压直流信号与PLC输入模块输入点的连接注意信号电位差的参考点必须相同。即它们的0V信号必须连接在一起

4.对与用长线引入PLC的开关量信号可以用小行继电器来转接输入信号,避免外部的强电感应的干扰

二。输出回路接线: 由于PLC输出元件被封装在线路板上并连接至输出端子板上若将输出元件短路将烧毁印制電路板,所以应用熔断器保护输出元件开关量输出模块有继电器,晶体管晶闸管输出。输出端接线分公共输出和独立输出直流输出嘚续流管保护,交流输出阻容吸收电路晶体管,晶闸管输出的旁路电阻保护以及外部紧急停车电路。

PLC输出有三种,这三种输出回路的配線应注意:

1.继电器输出配线:通用于交直流电路,不同公共点可以带不同交直流电压负载负载容量以负载性质区分,阻抗负载2A/1点,8A/4点COM ,感抗负载容量80VA,灯泡负载100W。可知继电器型输出的PLC可通过相对大的电流但输出触点响应的时间相对较慢。

2.晶体管输出:通用于直流电路,电压范围DC5-30V阻抗負载0.5A/1点,0.8A/4点COM ,感抗负载容量12W/DC24,灯泡负载1.5W/DC24。可知晶体管型输出的PLC输出触点响应时间快但个通过的电流小

3.晶闸管输出:适应高频动作,但只能带DC5-30V負载最大电流电流为0.5A,灯泡负载30W

4.在输出回路必须设置适当熔断器作为保护。DC直流感抗负载要并联二极管以延长触点寿命二极管规格为耐压时负载电压5-10倍,电路大于负载电流

5.氖灯或小电流负载需要并联浪涌吸收器。

6.马达正反转电路除PLC内部程序要设计互锁,输出外部配線也必须互锁配线

(二)COM 点的选择: 因为PLC内部没有熔断器,需在COM点处加一个熔断器当负载种类多且电流大可采用一个COM点带1-2个输出点的PLC產品,当负载数量多且种类少可采用一个COM点带4-8个输出点的PLC产品

(三)PLC与感性设备的连接: 当PLC输入输出端接有感性负载元件时,直流输出嘚续流管保护(直流电路两端并联续流二极管

)交流输出阻容吸收电路。

对与大容量负载电路须在继电器主触头两端连接RC阻容吸收电蕗

( 四)PLC与七段LED显示器的连接:

上图两只CD4513的数据输入端A-D共用PLC四个输出端Y0-Y3,A为最底D为最高LE 为寄存输入端,当LE 为高电平时输入数据将存在芯片内的寄存器中,并将其译码后显示出来如PLC使用继电器输出模块时,与CD4513相连的输出各端在接一个下拉电阻避免输出继电器断开的时候CD4513输入端悬空。

七段数码管有共阴极(公共极接地)和共阳极(公共极接+5V)两种,是电气仪表常用的数显器件

(五)PLC控制系统输出回路接线的优化: 1.减少输出点的措施:

① 巨阵输出:要使某个设备(负载)接通工作,只要控制相对应的输出继电器接通即可采用巨阵输出必须将同一時间段接通的负载安排在同一列。

②分组输出:PLC每个输出点可以控制两个不同时工作的负载当两组负载不会同时工作事,可以通过外部轉换开关SA进行切换

③ 并联输出:两个通段完全相同的负载可并联后共用PLC的一个输出点。

④ 提高PLC输出可靠性措施:PLC输出模块的继电器触点嫆量一般为2A如果输出点的负载功率太大,可以采用输出继电器带动一个中间继电器在由中间继电器驱动负载。

上图的程序是用来判断外部是否可靠动作X0为接触器动作条件,Y0为线圈的输入XI 为接触器辅助常开触点,定时器DRK的定时时间大于接触器动作时间R0为故障位,ON时為故障应报警处理故障具有记忆功能,由故障复位按钮清除当定时器定时时间大于Y0开启到位时间,表示Y0故障

上图电机正反转对接触器的互锁单纯在PLC内部逻辑上互锁是不够的,当外电路发生故障就失去了作用将两个接触器的常开辅助触点作为输入点引入PLC的输入端,在軟件中把这两个以长闭方式串联对方输出线圈中同时外部线圈也相互串接对方常闭触点,起到了完善的保护

(六).PLC与的连接:

变频器嘚输入信号有运行/停止,正转/反转微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。注意当输入开关信号进入变频器时会发生外部电源同变頻器内部控制电源之间的串扰使用晶体管进行连接时,需利用PLC电源将外部晶体管集电极经过二极管接到PLC上

变频器工作时会产生较强的電磁干扰,与PLC连接时避免使用共同的接地线使变频器有关线路同PLC线路分开,都应采用屏蔽电缆

对于低频电路应单端接地,对于高频电蕗屏蔽层应双端接地电缆芯线和连接器插针连在一起,同时将金属外壳与屏蔽层良好焊接PLC的输入和输出布线时尽量分开走线,输入和輸出回路配线必须使用压接端子或单股线,不宜用多股绞合线直接与PLC的接线端连接容易出现火花。

我要回帖