能给我分析一下吗(什么是接触器联锁连锁正反转控制线路)

1、按钮内接线时用力不能过猛,以防螺钉打滑

2、接线时一定要认真仔细,不可接错

3、接电前必须经教师检查无误后,才能通电操作

4、实验中一定要注意安全操作。

实验三三相异步电动机什么是接触器联锁点动控制实验

1、熟悉三相异步电动机的结构和铭牌数据

2、熟悉电动机常用控制电器的结构与動作原理。

3、学会三相异步电动机的点动控制的接线和操作方法

三、实验的内容及电路图

当合上电源开关QS时,电机是不会启动运转的洇为这时什么是接触器联锁KM的线圈未通电,它的主触头处在断开状态电动机M的定子绕组上没有电压。若要使电动机M转动只要按下按钮SB,使得线圈KM通电主电路中的主触头KM闭合,电动机M即可起动但松开按钮SB,线圈KM失电释放KM主触头分开,切断电动机M的电源电动机即停轉,这种只要按下按钮电动机才会运转松开按钮即停的线路,称为点动控制线路这种线路常用于作快速移动或调整机床。

布置图如图1.1接线图如图1.2

在WD-22铁板上选择熔断器FU、开关QF、什么是接触器联锁KM、按钮SB及端子排XT。按照接线图 进行接线

安装动力电路的接线采用黑色,控淛电路采用红色安装后应符合第二章的要求。

检测接线无误后接通交流电源,“合”开关QF此时电机不转,按按钮SB电机即起动,松開按钮电机即停转若电机不能点动控制或熔丝熔断等故障,则应“分”断电源分析排除故障后使之正常工作。

①实验工作结束后应切断电动机的三相交流电源。

②拆除控制线路、主电路和有关实验电器

③将各电气设备和实验物品按规定位置安放整齐。

画出继电控制線路图、拍照记录实验接线按实验小组分析讨论控制线路的工作原理

1、按钮内接线时,用力不能过猛以防螺钉打滑。

2、接线时一定要認真仔细不可接错。

3、接电前必须经教师检查无误后才能通电操作。

4、实验中一定要注意安全操作

实验四按钮联锁的三相异步电动機正反转控制线路

1.掌握三相鼠笼式异步电动机正反转的工作原理、接线方式及操作方法。

2.掌握机械及电气互锁的连接方法及其在控制線路中所起的作用

3.掌握按钮联锁控制的三相异步电动机正反转的控制线路。

生产过程中生产机械的运动部件往往要求能进行正反方姠的运动,这就是拖动电机能作正反向旋转由电机原理可知,将接至电机的三相电源进线中的任意两相对调即可改变电机的旋转方向。但为了避免误动作引起电源相间短路往往在这两个相反方向的单相运行线路中加设必要的机械及电气互锁。按照电机正反转操作顺序嘚不同分别有“正—停—反”和“正—反—停”两种控制线路。对于“正—停—反”控制线路要实现电机有“正转—反转”或“反转—正转”的控制,都必须按下停止按钮再进行方向起动。然而对于生产过程中要求频繁的实现正反转的电机为提高生产效率,减少辅助工时往往要求能直接实现电机正反转控制。

当需要改变电动机的转向时只要直接按反转按钮就行,不必先按停止按钮这是因为,洳果电动机按正转方向运转线圈是通电的。这时如果按下按钮SB2,SB2串在KM1线圈回路中的常闭触头首先断开将KM1线圈回路断开,相当于按下停止按钮SB3的作用使电动机停转,随后SB2的常开触头闭合接通线圈KM2的回路,使得电源相序相反电机及反向旋转。同样当电动机已作反姠旋转,若按下SB1电动机就先停转后正转。该线路是利用按钮动作时常闭先断开、常开后闭合的特点来保证KM1与KM2不会同时通电,由此来实現电动机正反转的联锁控制所以SB1和SB2的常闭触头也称为联锁触头。

按布置图器件的位置在挂板上旋转QF、FU、KM1、KM2、FR、SB1、SB2、SB3及XT等器件。图中各端子的编号法有二种:1)用器件端子的实际编号,例:KM1的1、3、5、13、A1;FR的95SB的①②③④等。2)用器件端子的人为编号例FU的1、3、5,指示灯嘚1、2等一般器件的端子已有实际编号应优先采用,因为编号本身就表示元件的结构例如KM1的1与2、3与4代表常开触头;SB的①与②代表常闭按鈕,③与④代表常开按钮……

另外,在图中的接线图中我们没有画连续线或中断线,仅在端子上标出线号有助于操作者画出完整的接线图。

1.按钮联锁实现电机正反转的优缺点是什么与什么是接触器联锁互锁控制有什么不同?

2.若在实验中发生故障分析故障原因。

1.绘制三相鼠笼式异步电动机正反转控制图按实验小组分析讨论控制线路的工作原理。

控制电机正反转的什么是接触器聯锁联锁(互锁)电路是2个什么是接触器联锁常闭触点分别串联对方的线圈当其中一个什么是接触器联锁吸合就能切断另一个什么是接触器聯锁电路,此为互锁

双重联锁在上述什么是接触器联锁互锁基础上,增添启动按钮的分别互锁

你对这个回答的评价是?

  1.控制线路电路结构及特点    鼠笼式三相异步电动机正反转控制线路原理如图l所示此电路是通过相序的更换来改变电动机旋转方向的。其特点如下:    (1)电气互锁为了避免什么是接触器联锁KMI(正转)、KM2(反转)同时得电吸合,造成三相电源短路在KMI(KM2)线圈支路中串联有KM1(KM2)动断触头,来保证線路工作时KMI、KM2不会同时得电达到电气互锁目的。    (

  1.控制线路电路结构及特点
  鼠笼式三相异步电动机正反转控制线路原悝如图l所示此电路是通过相序的更换来改变电动机旋转方向的。其特点如下:
  (1)电气互锁为了避免什么是接触器联锁KMI(正转)、KM2(反转)同时得电吸合,造成三相电源短路在KMI(KM2)线圈支路中串联有KM1(KM2)动断触头,来保证线路工作时KMI、KM2不会同时得电达到电气互锁目的。
  (2)機械互锁除电气互锁外,还采用复合按钮SB1与SB2组成的机械互锁环节构成电气和机械双重互锁,以求线路工作更加可靠
  (3)线路具有短蕗、过载、失,欠压保护等功能
  2.PLC外部接线及转化梯形图
  (1)根据电气原理图绘制PLC外部接线图(见图2)。
  图2中将外部按钮连接到PLC的输入和输出接口上,SB1与x000输入映象寄存器对应将SB2与x001输入映象对应,SB3与X002输入映象寄存器对应FR与X003输入映象寄存器对应。KM1与输出YOOO映象寄存器对应KM2与输出YO01映象寄存器对应。
  (2)将电气原理图转化为梯形(参见图3)


  按下SB1和SB2按钮时输出继电器YOOO和YO01可同时得电,运用PLC控制实現不了联锁功能
  学生在操作实践过程中发现,先按下启动按钮SB1输出继电器YOOO得电,再按启动按钮SB2时YO01得电串联在输出继电器YO01支路中嘚YOOO的动断触点起不到联锁作用;反过来操作时,串联在输出继电器YOOO支路中的YO01的动断触点也起不到联锁作用如果没有在输出端接上什么是接触器联锁的联锁触头,就造成了相与相之间的短路然而,此现象在什么是接触器联锁——继电器控制线路中不会出现究其原因,是洇为PLC的软继电器的触点响应时间在lOms左右动合触点和动断触点一起动作,没有先后之分因而无法避免输出继电器YOOO和YO01同时得电。而在什么昰接触器联锁——继电器中触点的动作有先断后合的动作顺序,不会出现KM1和KM2同时得电的情况
  根据以上分析,可以利用复合按钮机械联锁功能重新进行对SB1和SB2的映象寄存器进行设置:
  将SB1动合与x000映象对应,SBI动断与X003映象对应将SB2动合与XOOI映象对应,SB1动断与X004映象对应利鼡复合按钮触头之间的动作顺序的先后,成功地解决了该问题.YOOO与YO01再不会同时得电修改后的PLC外部接线图和梯形图见图4、图5。