阳泉供暖管道支架联系电话fqzv
山东澳德海特天然气支架支架天然气管道三角支架说说天然气管道支架的质量标准你清楚吗
天然气管道三角支架想进步他的质量那就要茬制作的时分下功夫!制作天然气管架的时分要注意哪些你知道吗?选用手工、半自动切开时,天然气管道三角支架应熔渣和飞溅物管架的切开质量应该符合下列要求:
概述: 该页主题为导向支架安装示意图的图片集,内容包含有管道固定支架规范【相关词_管道支架安装规范】导向架结构示意图[转载]掌握热力管道施工与安装暖通空调 采暖供熱工程 共1张立即查看 管道固...
导向支架安装示意图相关
固定支架是暖通空调中经常用到嘚一种支架它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道洇温度增高引起膨胀造成的长度增大 有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸縮量、管径等条件选用。可是现在许多设计人员对此不重视或漏画,或胡乱对付位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理本文根據笔者经验,总结了一套在室内95/70℃热水采暖系统设计中快速设置固定支架和补偿器的方法结合示例详述如下,望能起到抛砖引玉的作用由于成文比较仓促,文中定有许多不足之处望各位指正。 系统中固定支架的设置应在管径计算完毕之后此时系统管道的布置已经完荿,系统每一段的管径已经计算确定固定支架可以开始布置。 2.1 计算管道热伸长量 △X——管道的热伸长量,mm; t1——热媒温度,℃, t2——管道安装时嘚温度, ℃,一般按-5℃计算. L——计算管道长度m; 0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃ 2.2 确定可以不装补偿器和应用“г”型、“Z”型管段自然补偿的管段 对於本文所述系统由固定点起允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m(管道伸长量分别为40mm和50mm)。实际设计时一般每段臂长不大于20~30m,不小于2m在自然补偿两臂顶端设置固定支架。“г”型补偿器一般用于DN150以下管道;最大允许距离与管径关系见表1“Z” 型补償器可以看做两个“г”型补偿器。 表1 г”型补偿器最大允许距离(暖通设计杜老师微信 ) 2.3确定不能进行自然补偿部分管道的热伸长量,并根據计算结果设置补偿器 能进行自然补偿部分管道确定了,其余部分就是应该设置补偿器的部分计算这部分伸长量,如果较长要设置多个補偿器应注意均匀设置;并在两个补偿器中间设置固定支架。选择时注意套筒补偿器容易漏水漏气适合安装在地沟内,不适宜安装在建筑物上部;波纹管补偿器能力大耐腐蚀但造价高并且需要设置导向支架;方形补偿器需要的安装空间较大,但运行可靠应用广泛设計时可以根据工程具体情况选用。 《暖通设计实时在线教学》 [已知] 如图1所示某民用建筑95/70℃热媒供热管道a-b段长度为32m,b-c段长度为24mc-d段长度为63m,d-e段长度为48m管径如图所示。 [求] 计算管道热伸长量设置补偿器和固定支架。 [解] 首先按照公式(2)计算可得 a-b段和b-c段伸长量不超过规定值可不設补偿器,但应在管段中部(点f、g)设一固定支架使管道可以有固定点向两侧自由伸缩。 d-e段可以从e点开始向d点量33m的p处设一固定支架p-d段长15m.。 c-d段上设h和k点,这样g-c和c-h形成“г”型补偿器, k-d和d-p形成另一“г”型补偿器。根据管径查表1知c-h长度介于2.5m到18m之间,本系统定为15m; k-d长度介于3m到20m之间,本系统定為15m.h-k长度为33m设置一个方形补偿器,详见国标图N106本不再赘述。设定好固定支架和补偿器的系统如图2所示(暖通设计杜老师微信 图2 供热干管补偿器和固定支架设置示意图 固定支架和补偿器的设置应按照一定的步骤精心设计,并密切配合施工单位施工才能获得较好的效果对此我们应充分重视,不能草草了事 怎么样成为暖通工程师? 暖通设计师的成长过程(未来的暖通设计工程师必看) 暖通设计|看懂并应用焓湿图一定要收藏! 暖通设计视频-风管设计-树上鸟教育 学习更多暖通知识请点击"阅读原文" |