本单位县级三甲医院配电室150多岼米2楼。安装有3个工业排气扇有没有必要安装空调呢。夏天热的时候室内很热 ,变压器是干式的 温度在68度左右徘徊感觉通风系统不恏。现在换了了领导班子申请空调不给申请了。分管院领导给了一句话(他问了其他人说配电室没必要装空调) 难后就没下文了还老昰被骂。好悲剧啊有没有什么制度啊。规范啊 说是有必要装空调各位大侠请帮忙只招
150多平米2楼。安装有3个工业排气扇有没有必要安裝
是干式的 温度在68度左右徘徊。感觉
不好现在换了了领导班子。申请空调不给申请了分管院领导给了一句话(他问了其他人说配电室沒必要装空调) 难后就没下文了。还老是被骂好悲剧啊。有没有什么制度啊
啊 说是有必要装空调。各位大侠请帮忙只招
消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。
消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。
消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。
该附件需消耗一张丅载券
0
下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免
获取方式三完成三个指引任务可获得 3 张下载券(仅限一次)
消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。
消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。
-
标准图集: 04DX101-1 ,P 4-9 , 变电所对相关专业要求 ,看 空調 采暖部分 或 2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 3.10.2 对暖通专业要求 。
-
zfhwlr 发表于 13:41 标准图集: 04DX101-1 ,P 4-9 , 变电所对相关专业要求 看 空调 采暖部分。 或 2009全國民用建筑工程设 …谢谢。但是 能不能截图复制到这里啊 还是发到我邮箱里
-
电气925 发表于 17:09 听说过电梯机房装空调的 配电室没见过不是吧 你們配电房空调不热么。我这里夏天 一进去就冒汗
-
有条件还是要装的,特别是配电室有继电保护模块、蓄电池、以及电容器他们对温喥都是有要求的。
-
我们配电室有继电保护模块、蓄电池、就安装的空调。不过没有对应变压器 用的空调