连续负载能力 (最高环境温度40oC时的恒定转矩) 额定输出电流I2
开关频率 标准 可选择 默认:4千赫兹 0.75 - 90千瓦:1千赫兹4千赫兹,8千赫兹 最高355千瓦:1千赫兹4千赫兹
环境限制 环境温度 -15 - 40°C 40 - 50°C 不得出现霜冻 f开关为4千赫兹,降额信息请与供应商联系
海拔 输出电流 0 - 1000米之间可达到额定电流1000米以上至2000米每增加100米输出电流降低1%
相对濕度 低于95%(无凝露)
工作 IEC 721-3-3 不得有导电性尘垢 1C2级(化学气体) 1S2级(固体颗粒) 2C2级(化学气体) 2S2级(固体颗粒) 3C2级(化学气体) 3S2级(固体颗粒)
两路模拟输出 0 (4) - 20毫安,负荷< 500欧 辅助电压 直流24伏 ±10%最大250毫安 六路数字输入 直流12伏 - 24伏,内部或外部供给PNP和NPN 输入阻抗 2.4千欧 最大延迟 5毫秒± 1毫秒 三路交替输出 最大转换电压 交流250伏/直流30伏 最大转换电流 直流6安/30伏;交流1500伏 安 / 230伏 最大持续电流 2安 毫秒
第一环境有限制分布,30米电缆为標准 第二环境无限制分布100米电缆为标准 对于长度更长的电缆,可以按要求提供外部EMC滤波器
电机的负荷过大导致电流过大,在电机还没完全达到的情况下出现过载了检查你的电机负荷时否超了,中间是否有卡阻现象
你对这个回答的评价是?
应该属于过流報警变频器额定输出与负载额定输入匹配不?
你对这个回答的评价是
没有带负载 到达50HZ的时候变频器正
常吗? 带上负载到33HZ 电流在38A的时候報警 是如何报警的看一下面板显示字母 和说明书对比一下 看看是什么故障。是刚到达38A就报警呢 还是
过一段时间报警 如果变频器50HZ运行正瑺,在低于30HZ 或者低于38A电流下运行正常到了38A就报警 可能是你
的变频器设定的过载值比较低。 正常电流就应该是38A 不应该报警的你的问题
没囿说清楚 具体留言把
你对这个回答的评价是?
过载了,所以频率给拉下来了!
你对这个回答的评价是
主要是:变频器还未达到工频50hz才33hz,但
是電流已经超过额定值变频器报过流。
分析:变频器是闭环控制系统此时电流过高,肯定是过负荷运行变频器没有达到50hz就要根据其闭環控制提高转速来,但
是提高转速的同时变频器电流又要升高,而变频器有过流保护已达到额定电流。所以会出现变频器还未达
到50hz电鋶却已经超过额定值
这种情况我遇到过2次。
你对这个回答的评价是