  1月4日国网石狮市供电公司對110千伏永宁变电站蓄电池充放电容量开展核对性充放电试验工作,消除潜在缺陷保障电网安全。

  根据现场工作人员介绍每座110千伏變电站均配有一组蓄电池充放电,每组蓄电池充放电共有103个或104个单体电池每次试验需要放电5小时。在放电过程中工作人员通过蓄电池充放电核对性充放电仪器监测单体电池电压,对电压低于1.8伏的及时进行处理本次蓄电池充放电充放电试验目的是检查蓄电池充放电组容量是否正常和单体电池是否损坏,及时筛选出不合格的单体电池保证蓄电池充放电组的容量符合电网运行要求。

  据了解在变电站Φ,直流系统是独立的操作电源为变电站内的控制系统、继电保护、事故照明、信号装置、自动装置等提供可靠的直流电源。直流系统昰核心可视为变电站的“心脏”,其作用是在交流失电的情况下直流系统保证不间断供电,是变电站的最后一道防线因此直流系统嘚负荷极为重要,直流电源应具备高度的可靠性和稳定性

  而蓄电池充放电作为直流系统的重要组成部分,为站内保护装置、控制回蕗、信号回路及事故照明等提供了可靠的直流电源蓄电池充放电的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用因此,蓄电池充放电的稳定性和在放电过程中能提供给负载的实际容量对确保电力设备的安全稳定运行具有十分重要的意义

  通过蓄电池充放电充放电试验,不仅保证了蓄电池充放电安全、经济、可靠运行延长了使用寿命,同时可消除潜在缺陷全面提高变电站二次系统运行的可靠性,为110千伏变电站的安全稳定运行夯实基础

  目前供电公司已完成5个110千伏变电站的蓄电池充放电试验工作,下阶段将继续加强蓄电池充放电的现场运行和维护确保变电站直流设备的健康运行。(许伟哲)