厂房370实心钢柱砖围护墙与柱如何连接

格式:DOCX ? 页数:71页 ? 上传日期: 23:09:13 ? 浏览次数:1 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档


门式轻钢厂房与砖墙外维护如何連接

砖墙不是内嵌在钢柱之间的而是外包在刚架外边缘的,之前没做过这种围护请教一下砖墙是否与刚架要连接呢?如何连接呢

另外我在论坛上看到过类似的这种围护方式,好像是和刚架脱开的这样的话是不是砖墙得自设构造柱和圈梁呢?这样的话基础如何做刚架是独立基础,那砖墙下面是不是也要设基础




如果围护墙为砌体,它是自成体系的,当然也有墙的基础.不与钢架锚拉。时新的只做矮墙或导牆上面都用钢檩龙骨挂保温彩色压型钢板。钢架独立基础可和墙下条基一起浇注


我施工的类似结构 与旁人大哥叙述得一样


轻钢厂房的圍护结构最好用轻质围护,因一般的轻钢厂房都比较高砖墙一方面比较重,地震时与钢结构不同步另一方面存在稳定性和与钢架的连接等问题。


谢谢旁人GXX 兄的热心解答
是否可以在刚架柱独立基础间设一道拉梁来做砖墙基础呢?假如这样可以的话拉梁如何计算比较好,就是普通的砼梁可以么
如果围护墙为砌体,它是自成体系的,当然也有墙的基础.不与钢架锚拉。时新的只做矮墙或导墙上面都用钢檩龙骨挂保温彩色压型钢板。钢架独立基础可和墙下条基一起浇注


这不关拉梁的事,凡梁就与跨度大小相关墙的荷载直接传基础不好吗?


外砌墙与钢架的钢柱是有钢筋拉结的这个和钢框架外砌墙的做法基本一样,墙体做独立的构造柱和圈梁至于基础,可以采用单独的墙基础也可以采用拉梁担墙,这种情况下算钢柱的独立基础时须考虑墙体传来的荷载主要为轴力和对独立基础偏心产生的弯矩


有件事提醒你,其实lishuxia2005 帖子已提过你可能没注意到。不知道你那个地区抗震设防几度、你的工程抗震设防类别你可看看“门式刚架轻钢结构技术規程”CECS102:98 。按照里面的规定看你的工程可不可以砌砖围护墙。


《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》已有新版本CECS102:2002。


啊看到了!CECS102:2002门式剛架轻型房屋钢结构技术规程 。谢谢书侠老弟了!