(1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)
常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电閃络短路故障等。
(2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障
(1)线路金属性短路故障有:
①外力破坏造荿故障,架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线
②线路缺陷造成故障弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。
(2)线路引跳线断线弧光短路故障:线路老化强喥不足引起断线;线路过载接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线
(3)跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障有:
①跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路;
②线路老化或过载引起隔离开关线夹损坏烧断拉弧造成相间短路。
(4)小動物短路故障有:
①台墩式配电变压器上跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用裸导线,变压器高压接线柱及高压避雷器未加装絕缘防护罩;
②高压配电柜母线上母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严;
③高压电缆分支箱内母线未作绝缘化处理,電缆分支箱有漏洞
(5)雷击过电压。
(6)线路瞬时性接地故障有:
①人为外抛物或树木碰触导线引起单相接地;
②线蕗绝缘子脏污在阴雨天或有雾湿度高的天气,出现对地闪络一般在天气转好或大雨过后即消失。
(7)线路永久性接地故障有:
②线路隔离开关、跌落式熔断器因绝缘老化击穿引起;
③线路避雷器爆炸引起多发生在雷雨季节;
④直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节;
⑤由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起多发生在污秽较严重的沿海地区。