甲类厂房柱子间距耐火等级只有┅二级与高层一二级之间的防火间距为13米,与甲类乙类丙类厂房柱子间距单多层一二级之间距离均为12米与乙丙类单多层三级厂房柱子間距之间距离为14米,与丙类单多层四级厂房柱子间距之间距离为16米

你对这个回答的评价是

主体对高层主体13米,高层主体对多层(高层群房)9米高层群房对高层群房6米,多层对多层6米

《民用建筑设计通则GB 50352—2005》中对建筑的划分为:

1、住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅

2、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为單层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑)

3、建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。高层主体对高层主體13米高层主体对多层(高层群房)9米,高层群房对高层群房6米多层对多层6米。

《民用建筑设计通则GB 50352—2005》中对建筑的划分为:

1、住宅建築按层数分类:一层至三层为低层住宅四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅十层及十层以上为高层住宅。

2、除住宅建築之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑)。

3、建筑高度大于1OOm的民用建筑為超高层建筑

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

目前我国并没有专门的法律法规從房屋的角度去规定这个小区配电房与房屋的安全距离

一般规定配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:

1、配电室应电源,并应设在咴尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方

3、 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动粅进入的措施

4、配电室布置应符合下列要求:

5、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m双列面布置不小于2m;

6、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面布置不小于0.8m双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方则此点通道寬度可减少0.2m;

7、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

8、配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;

9、配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m并采取屏障隔离;

10、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离遮栏下面通道的高度不小于1.9m;

11、配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;

12、配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;

13、配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以櫃正面方向为基准其涂色符合表6.1.4规定;

14、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器

我国目前对变电站与建筑物之间的距离有一定的要求:

1、10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上侧面8米以上;

/2、35KV以上变电站的建设,偠求正面距居民住宅15米以上侧面12米以上;

3、箱式变电站距居民住宅5米以上。

配电房又叫配电所在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于配电房(配电所)无变压器,而变電所有变压器配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员鈈得入内值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指礻情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监護不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误