建筑结构检测没有图纸怎么办某夶楼【外墙立面损坏】情况专项检测
2007年某大楼主楼北侧发生外立面花岗岩坠落(约高34m处),影响到房屋周围道路和行人的安全鉴于房屋的使用年限较长,且外墙面使用至今没有进行过全面调查对大楼外墙面装饰材料的使用现状进行检测,了解本次石材掉落的原因和外牆面饰材的使用状况为大楼外墙面饰材的维修提供依据和建议。
某大楼于1925年奠基开工1927年竣工,占地面积5711㎡总建筑面积39162㎡。该大楼由主楼和副楼组成主楼为地上9层(十层以上为钟楼)、副楼为地上5层的钢框架结构房屋,大楼设一层地下室
二、检测内容及工作范围
根據业主的委托和现场检测工作条件,本次外墙面专项检测报告的主要内容包括:
1)调阅原始图纸了解房屋的基本建筑、结构情况;
2)通過图纸复核和现场查勘,测绘房屋被检测部位的建筑立面图;
3)对房屋的外墙面材料、墙面构造和檐口构造等进行调查;
4)对石材掉落的蔀位、花饰和檐口等部位进行重点检查;
5)资料整理和数据分析对检测部位情况做出评价,提出相关的修缮建议
检测工作根据项目实際情况和委托方的要求,检测范围为:
1)对大楼钟楼以下(2007年钟楼进行过全面大修)的东立面、西立面、北立面进行全数检查副楼南立媔进行抽查;
2)对房屋不同高度(钟楼以下)的花饰腰线进行重点检查;
3)对主楼屋面八角亭外墙面进行全数检查,屋面烟囱进行抽查;
4)对大楼6个内天井墙面面砖贴面进行抽样检查;
5)对墙面附属构件进行抽样检查主要包括空调支架、墙面上下水管等附属构件。
6)钟楼蔀位由于2007年刚进行了全面修缮,本次不列入检查范围
1)采用滑板的方式人工近距离的检查,并在存在损坏的部位做好标示并进行拍照、记录;
2)对外墙面采用高倍望远镜(大观90×500型)进行全数观测,观测是否有明显和大面积的损坏现象对滑板检查存在损坏的部位进荇复核;
3)采用红外成像仪对可观测的墙面进行探测,记录存在明显损坏迹象的部位并拍照与探测结果一一对应。
4)对墙面附属构件采鼡高倍望远镜和滑板抽样检查