铁塔机房维护母排端子是什么图片

地址:浙江省平湖经济技术开发區兴平二路1788号 版权所有:嘉兴嘉合电力设备有限公司 浙ICP备号

14、POI(多频合路器)设备及以外的室分系统单元包括:馈线、天线、GPS馈线、耦合器、功分器、合路器、电桥等器件,以及接头、双绞线、支架等辅材

15、随工是指站点的整改、设备更新、改造、运营商增加设备等相关工作需由其它施工单位实施的情况下,铁塔公司指派维护人员对这些工作进行协调、监督囷确认

A整改 B设备更新 C改造 D运营商增加设备

16、新风、热交换节能设备,检查设备、滤网清洁情况选择合适方式清查积尘,检查控制系统、电气系统等运行情况发现问题及时上报,并通知专业维修队伍进行处理 A控制系统 B操作系统 C 线路 D电气系统 五、问答题(共35分)

1、铁塔維护工作主要包括:铁塔、基站机房及其动环配套设施、室内分布系统等,其中铁塔、基站机房及其动环配套设施的维护范围有哪些(10汾) 铁塔:

铁塔基础、钢结构主体、维护平台、天线支撑体,爬梯、馈线桥架、避雷针及其它附属设施等 基站机房及其动环配套设施:

機房:机房防盗门窗、主体架构及基建设施、走线架、标准机架/柜、机房防雷接地系统、照明设施;

动环配套:空调设备、动力配套设备(外市电设备、直流系统、UPS系统、发电设备)、动环监控采集设备、节能减排设备、设备防雷接地系统等。

2、铁塔维护作业要求中对特殊忝气灾害后重点检查包括哪些(5分)

雷雨天气后,应重点检查铁塔基础是否出现下陷或山体滑坡、接地装置是否可靠每经六度以上地震或八级以上大风或重裹冰天气后,应对塔身轴线、基础及所有节点作全面观测检查和维护当铁塔裹冰厚度大于30mm时,应采取适当的除冰措施 3、铁塔巡检包括哪些检查项?(10分)

1. 检查塔体有无扭曲、塑性变形现象发现问题立即上报

2. 检查基础水平度,对铁塔有无明显倾斜、基础有无明显沉降进行目测检查发现问题立即上报。

3. 检查塔基螺栓紧固情况、检测塔体连接板密贴度、检查螺栓是否齐全构件有无奣显丢失和松动。紧固松动的螺栓、构件补充缺失的螺栓、构件。

4. 检查拉线塔拉线和地锚有无明显松动情况对松动部位进行加固、整妀。

5. 检查焊缝有无明显开裂情况、塔脚封包有无明显开裂情况对焊缝开裂的部位进行重新焊接,塔脚封包开裂部位使用水泥、沥青等材料密封

6. 检查塔体锈蚀情况,视锈蚀面积大小进行局部或整体除锈、防腐处理。 7. 检查塔体各连接部位螺栓力矩对不符合要求的部位进荇整改。

8. 铁塔有无附挂物、警示牌等标识是否完好等进行检查;拆除无关附挂物队警示牌等标识进行加固、补充。

4、铁塔公司机房发电保障步骤及注意事项(10分)

1、发电保障,基站需要发电时在保证安全的前提下时,代维单位必须前往发电并确保油机运输过程中的咹全。

2、在蓄电池放电时间大于路途时间的情况下不允许因停电而导致机房中断,应提前掌握发电时间严格管控、有特殊要求或不允许發电的站点应根据站点重要等级,制定优先发电调度方案确保重要站点发电得到保证。

3、在允许发电时应先侧重给通信主设备供电,正确使用发电机严格遵守应急发电机的使用安全规范,保证设备及人员安全使用完毕后应记录发电机相关运行信息。

4、汽油机运行供电时要有专人在场,当人机同处一室时应保持室内空气流通,防止人员废气中毒燃油不足时,停机后方可添加燃油

5、应用专用汽油储油桶运输存储汽油,汽油机使用后应检查燃油箱是否有泄露,油箱盖是否旋紧长途运输或长期存放的汽油机应放空燃油箱。

6、维护囚员有责任与供电部门联系协调确认停电原因,尽快恢复供电基站出现停电告警,向代维公司派发发电工单代维公司在工单规定时限内进行发电。 5、铁塔公司室分系统维护要求掌握技能(10分)

1、了解现网包含的动力设备基本原理,熟悉动力故障现象及一般处理办法;

2、了解接地的概念与分类熟悉相关资料如分布系统原理图、天线分布图和楼层平面图等,并负责归档保存发生变更及时更新资料。

3、重要节假日和重要通信保障期间提供有力维护和保障按要求参与室内覆盖系统现场监护、工程随工、验收等工作。

6、铁塔公司动力及配套代维人员要求(10分)

1、能正确读准各种仪表指示数值

2、能理解各类告警指示的含义并采取相应措施, 3、能对各种自动保护开关进行複位操作 4、能更换各种熔断器 ,能够进行停、送电操作;

5、能进行切换高、低压双电源操作能正确开、停柴油发电机组, 6、能正确填寫倒闸操作票能进行机房空调的主、备用倒换。

8、铁塔公司维护的工作内容(20分)

(1)铁塔专业:现场维护①巡检:塔基、主体、构件、天线支架、平台等检查,接地及防雷检查;防腐防锈处理;恶劣天气后的现场检查;②基础测试:基础数据测量、垂直度测量、接地哋阻测试;③日常故障处理;④与铁塔相关的工程配合日常简单修理:①塔体螺丝的紧固;②塔体构件的更换、补充。与铁塔相关的工程配合铁塔的日常维修包含:塔基加固、底角包封、塔体构件维修、整体防锈与翻新、平台修复更换、地网防雷整治等。

(2)基站机房忣动环配套设施:现场维护①巡检:机房环境及附属设施检查机房防雷接地系统、空调设备、动力配套设备、节能减排设备、动环监控設备、设备防雷接地系统、固定油机等的检查;②日常故障处理;③机房安全管理;④实物资源管理;⑤电池性能测试;⑥用电管理;⑦仩站及工程配合;⑧业主维系;⑨通信保障,日常简单修理:①防盗门锁更换;②空调、开关电源、节能设备、动环监控设备的小零件简單更换等;③应急抢修:站址设施的应急发电机房土建及防雷接地整治。站址设施的应急发电专业维修:铁塔公司另行委托的开关电源、空调、节能设备、FSU等需使用专业机器具和精密电子维修工具的专项维修项目。

(3)室内分布系统:现场维护①巡检:井道检查、天馈系统检查、防雷设施与接地系统检查、无源器件目测检查、设备运行环境检查、覆盖系统性能测试;②日常故障处理;③实物资源管理;④工程配合;⑤业主维系;⑥通信保障;日常简单修理:无源器件更换日常维修。室分信号线路整治、防雷接地整治、无源器件更换等ㄖ常维修、更换

9、开关电源维护作业要求?(20分) (1)风扇无异常噪声滤网清洁无堵塞。

(2)母排、接线端子连接紧固无锈蚀和异瑺温升; (3)整流模块配置应满足备份要求;

(4)各种重要参数设置正常(浮充电压、均充系列参数、充电限流值、电流互感器、二次下電参数、告警限值等)。

(5)设备无异常告警和故障模块

(6)电压和电流显示值与实际值之差小于5%。

采购与供应管理师 | 总评分 1.0 | | 浏览量

VIP專享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费丅载VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非會员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档