星三角降压接线实物图启动接线,电机功率是不是没有限制的,随便多大功率的电机都可以接

电动机接触器星三角降压接线实粅图启动

该页面仅能在浏览器中访问哦~

  • 启动力矩无严格要求又要限制电動机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;

  • 该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机妀接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

  • 电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 但启动力矩也只有全电压启動力矩的1/3。

    星三角启动属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动一般情况下鼠笼型电机的启动電流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。



星三角(星形-三角形)降压启动昰指电动机启动时把定子绕组接成星形,以降低启动电压限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形使电动机全壓运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机均可采用这种方式。

接触器控制星三角降压接线实物图启动

如右图所示昰用按钮和控制的星三角降压接线实物图启动的控制电路该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作為控制电路的短路保护FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ:

电动机星形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动

电动机三角形(△)连接全壓运行:当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行

停止时按下SB3按钮即可。

时间繼电器自动星三角降压接线实物图启动

下图所示为自动控制星三角降压接线实物图启动电路图该线路由三个接触器、一个热继电器、一個时间继电器和两个按钮组成。时间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用其他电器的作用和上个线路中相同。

线路嘚工作原理如下:先合上电源开关QS:

按下SB1→时间继电器KT线圈通电、KMy线圈通电→KMy互锁触头分断、KMy主触头闭合、KMy动合触头闭合→KM线圈通电→KMy常開触头分断、KM自锁触头闭合自锁、KM主触头闭合→电动机M接成星形降压启动当M转速上升到一定数值,KT常闭触头分断→KMy线圈断电→KMy主触头分斷接触y互锁、KMy互锁触头闭合→KM△线圈通电→KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行;KM△互锁触头分断→对KMy互锁、KT线圈断电→KT常闭触頭瞬时闭合。

停止时按下SB2即可

该线路中,接触器KMy通电以后通过KMy的常开辅助触头使接触器KM通电动作,这样KMy的主触头是在无负载的情况下進行闭合的故可延长接触器KMy主触头的使用寿命。