cnc数控机床cnc系统是什么1023报警咋回事

故障现象:一台配套FANUC 0T的数控车床开机后,系统处在“急停”状态显示“NOTREADY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮

分析与处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱動器发现驱动器显示为“A”。根据驱动器的报警显示由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”这一报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作:1)切断驱动器电源,将设定端S1置TEST2)接通驱动器电源。3)同时按住MODE、UP、DOWN、DATASET4个键4)当显示器由全暗变为“FFFFF”后松开全部键, 并保持1s以上。5)同时按住MODE、UP键使参數显示FC-22。6)按住DATASET键1s以上显示器显示“GOOD”,标准参数写入完成7)切断驱动器电源,将S1(SH)重新置“DRIVE” 通过以上操作,驱动器恢复正常报警消夨,机床恢复正常工作