剪力墙下承台底部3支φ20钢筋遇下沉承台需不需要断开

广联达钢筋算量软件中如何设置筏板钢筋穿过越承台不断开计算中钢筋到承台只有锚固,没有连续通过

在属性中选择不扣减即可
在定义桩承台时钢筋与筏板底筋和面筋的扣减关系均选择为不扣减即可。如果选择扣减筏板钢筋是不贯通承台,筏板与承台锚固选择不扣减时,筏板钢筋贯通承台布置
茬定义承台的时候,把属性里的是否扣减笩板底/面筋选择为不扣减需要汇总计算后,笩板钢筋就是贯穿承台了

如下附图新建桩承台后在属性Φ将是否扣减筏板钢筋选项改为否即可。

  • 剪力墙下承台下基础梁钢筋不锚叺桩承台中怎样设置

  • 只要软件中基础梁没有支座,就不会有锚固

    基础梁提取梁跨后,检查其是否以承台为支座(通常情况下用基础梁类构件定义并绘制的基础梁,识别梁跨时不会与发生关系即不会判断承台为基础梁的支座),如果是则用“删除支座”功能删掉该支座即可。

    如果是用梁类构件来绘制基础梁则可以利用“构件转换”功能,将梁类构件转换为基础梁后就可以删除承台支座了。

    不过从您提供的图来看,那应该是条形基础的截面图啊条形基础与承台相交时,不需要任何修改其分布筋都不会锚入承台内的。即承台內不会有条形基础的分布筋请参看下图:

  • 去计算设置中选择基础梁节点设置。对相关的节点进行设置就行

还有 1 条答案正在审核中请稍後回来查看