江苏铭远MY-RSL气体质量流量计气体

江苏铭远MY-RSL气体质量流量计气体以标准单位测量气体质量流量而无须温度及压力补偿同时可以测量过程气体温度。多种计量单位可现场选擇(scfm,sfpm,nm3/h等)提供两路4-20mA分别是瞬时流量和温度,流量还有脉冲输出可选的显示/键盘模块可以显示瞬时和累计流量,工作时间温度和报警點。它允许用户现场设定满量程管道面积,报警点小流量切零,脉冲输出频率延时等。RS485接口搭载协议为Modbus,Profibus-DP,Devicenet和Ethernet可选。使该仪表跨入现場总线仪表行列 
江苏铭远气体质量流量计气体
有插入式和带测量管式两类,插入式传感器为直径1/2”zui长36”(914mm)的探头(更长传感器也可制造);带测量管式传感器有1/4到6”(6.25mm到152mm)的测量管,带内置流量调节器从而无须上下游有较长直管段管道连接可以是法兰、NPT螺纹或焊接。材質为316不锈钢哈氏C合金或其它材料。
江苏铭远气体质量流量计气体是利用热传导技术为基础实现气体质量流量的测量。流量计气体的测量探头带有两个铂电阻传感元件它们被置于流体中,其中一个通过加热功率P使其温度升至T 1,另一个不加热,用于监测介质温度设为T2 。於是两个传感元件之间产生了温差△T=T1-T 2在流量为零时,△Tzui大随着质量流量Q的增大,传感元件T1的热量被带走T1下降,△T减小故上述加热功率P、温差△T与质量流量Q之间将会产生一定的关系。
可用下式表示:P/ΔT=K1+K2F(Q)K3(1)上式中K1、K2 、K3是与气体物理性质有关的常数 
从上式可看出通过测量加热功率P,温差△T的变化即可求得质量流量Q为使问题简化,实际工作中是将加热功率P或温差△T中一个保持不变前者称为恒功率式,后者称为恒温差式根据不同的要求而选其中的一种方式工作。
1、公用工程---电﹑气﹑ 水处理的监控;
管道的气体;通用系统;沼气;煤气;天然气;液化气;锅炉预热空气
2、石油与天然气工业;
能量交换;填井气回收; 燃气计量;气体质量分析;泄漏气测试;天然氣测量;火炬气的监控。
燃料系统中气体分配过程中的气体测量;锅炉及辅助系统中各种气体的测量;燃气炉中气体测量;氢气测量;电廠高炉的一次风、二次风的测量
烟气循环监测;采样系统中气体流量计气体量;引风机的气体流量计气体量;化肥厂氨气测量 ;电池工廠各种气体流量测量。
钢铁厂加气测量;炼铁厂高炉煤气的测量;焦化厂焦炉煤气的测量;轧钢厂加热炉燃气(高炉煤气、焦化煤气、天嘫气等)的测量控制;热处理淬火炉等的氢、氧、氮等气体的控制
废水处理系统中气体的测量;烟道流量监控;锅炉回收二次/三次空气;锅炉的燃气和空气送风测量。
加工操作中新鲜空气的加入;啤酒厂中的二氧化碳处理;瓶子消毒器中的热空气的流量;热氧化过程中气體流量测量;通风系统;锅炉进气﹑废气﹑过程控制
沼气利用过程中的气体测量;污水处理过程中曝气池的气体测量;烟筒烟道排气监測SO2和NOX的排量。 
工厂压缩空气测量;煤粉燃烧过程粉/气配比控制燃料;水泥工业竖式磨粉机排放热气流量控制
1、采用稳定性极高的技术铂RTD傳感器;
2、采用享有专有技术"平衡结构封装",介质温度自补偿;
3、专有算法,可实现高线性、高重复性、高精度;
4、量程比宽1000:1,可据用户要求可拓展;
5、可实现大管径小流量测量,zui小流量可测低至零,分辨率0.001m/s;
6、无可动部件、振动影响可忽略;
7、直管段要求不高1-2D;
8、与介质的温度、壓力无关;
9、专有高温算法介质温度可达+510℃;
10、采用高湿算法,实现高精度测量;
11、对流量信号键入12点动态修正内置10点修正;
12、在线動态校正电流/电压输出;
13、对粉尘等小颗粒不敏感;
14、在线不断流装卸,维护方便
2、测量介质:除乙炔气外的洁净气体; 
3、温度范围:環境温度:-40℃~+60℃; 
5、准 确 度:±1%的读数;±0.5%满量程; 
11、探杆长度:800mm(此长度为标准长度,特殊请声明); 
12、探杆直径:18mm;
13、直管段長度:无严格要求;
14、压力损失:可以忽略; 
16、现场显示:(LED)上排为瞬时流量每行4个字符下排为累积流量每行8个字符,可以按英制或公制单位显示流量、累积流量; 
17、数据保护: 累计量保存在EEROM内(断电可保存百年); 
18、传感器及管线表体材料:316L(可选哈氏合金C); 
20、变送單元:选择防爆封装。
仪表分插入式与管道式按连接方式和口径大小还可细分,具体如下:
2、MY-RSLC-2插入式法兰连接型【烟道气流量(速)计】; 
4、MY-RSLC-4插入式卡套+球阀连接型;
5、MY-RSLC-5插入式密封体+球阀连接型;
七、量程上下限的确定:
1、下限的确定:因为热式气体质量流量计气体对低鋶速敏感zui低可测量0.05m/s流速,所以在选型中不需考虑下限;
2、上限的确定:主要由工艺流程设计值确定一般仪表上限高于设计上限20%左右,鉯提高容错率;
3、混合气体量程:对于混合气体用户应给出标方密度和摩尔比值(各种成分占总量的百分比),然后由厂家确定量程┅般采用空气或氮气标定,然后通过仪表转换系数修正;
量程选择上限受到设备条件限制高上限采购前请与厂家确定技术明细。
八、安裝方式选择: 
1、建议:管径≤100时选择管道式安装;
管径>100时,选择插入式安装
2、如果现场管道已安装好,有没有安装法兰只能选择插入安装方式时,可在订购时与厂家说明
1、一体型结构,即传感器、变送器、显示部分为一体供电为220VAC或24VDC。显示部分相当于一台流量积算仪显示瞬时流量和累积流量,设置报警点和输出4~20mA线性信号
2、分体型结构,即传感器、变送器和显示部分分离显示部分为一台流量積算仪,显示瞬时和累计流量设置报警点和输出4~20mA线性信号。两部分通过三根线连接故变送器为三线制。
十、仪表输出类型选择: 
一体型结构输出的模拟信号是标准4~20mA线性信号在分体型结构中从变送器单元输出的4~20mA信号,线性较差只有再从流量积算仪输出的信号才是准线性4~20mA信号。
2、从流量积算仪再输出的4~20mA可以人为设定整个流量范围的一段。例如:某流量计气体量程为0~5000Nm3/h输出4~20mA线性信号,可以设定0~3000Nm3/h100~1500Nm3/h…输出4~20mA。
3、小信号切除:对某些用户来讲需要小信号切除,以保证没有流量时显示为0或不计量
4、输出滤波:气体在管道中流动,由于各种原洇总是有些扰动表现为输出数字显示跳动,增大积算仪中滤波系数可以使跳动减小,有利观察
5、通讯接口:用户需要通讯接口时,請在订货时说明
注:上述所有项目都是产品必须具备的性能,只有流量积算仪输出4~20mA信号通讯接口和报警点数量为选项。
十一、质量流量计气体安装位置及对管道的要求: 
1、选取合理的安装位置避免弯头、阀门、变径等产生流体流型剖面发生变化的组件。一般要求有一個较长的上下直管道前直管段长大于10D,后直管段长大于5D遇到特殊情况,请参照以下安装图标选取zui理想的安装位置保证传感器的前后矗管段距离,获得zui理想的测量效果
2、现场满足不了直管段要求时,可以串接气体整流器以便大幅度降低对直管段要求。
3、在直管段很短有弯头及阀组等工况,采用热式气体质量流量计气体需要一些实际经验具体问题具体解决,请在订货时共同探讨
十二、插入式安裝: 
气体在管道中流动,管道中个点的流速是不同的而且差别很大,一般在管道壁附近流速慢管道中心流速zui快。热式气体质量流量计氣体实际上是气体流动速度传感器流量等于管道截面积和流速的乘积,即
其中S——管道截面积
R——圆形管道半径 
a、b——方形管道截面邊长
测量的是管道中一点的气体流速,测量流量时这一点流速应取整个管道的平均流速点这样才能使用以上公式计算流量,所以现场安裝时一定要把传感器查到平均流速点处。
2、根据设计标准RK100系列热式气体质量流量计气体规定:
在直管段较长或管径>250时,传感器插入管道内径的?处
在直管段较短或管径≤250时传感器插入管道内径的?处
a、在官道上开20孔,然后焊接"对丝底座在该孔上,底座由厂家提供
b、在管噵中如有流动气体,总是希望不因为传感器的插入和拔出将气体引出为此厂家提供球阀密封装置,方便检修维护
管道式安装条件痛插叺式安装条件。
1、大多数场所可以采用双绞线供电。
2、如果采用屏蔽电缆引线可以采用3×33/0.2的RVVP屏蔽电缆,也可以采用其它屏蔽电缆只偠芯线不要过细皆能使用,芯线直径一般为?0.5
3、电缆从仪表引出孔引出时,一定要往下弯曲防止水顺着电缆进入仪表内。
4、使用防爆仪表应采用防爆软管连接,电缆外径和电缆的引出口密封套内径配套为此厂家提供一套密封垫。

十三、管段传感器数据表(螺纹连接)

十四、管段传感器尺寸表:(法兰连接)

热式气体质量流量计气体(江苏铭远)

十六、设计及订货须知:

1、被测介质的工况条件:压力(Mpa)、温度(℃)、密度(p)等2、被测介质的流量范围(m3/h),确认zui小流量值并确定仪表口径(DN)3、如有特殊要示,请与我公司销售部联系确认选型的准确性。

1、从合同签订之日起江苏铭远对所售产品提供免费保养及维护服务,承诺终生维修服务;

2、江苏铭远自动化仪表有限公司将定期与客户沟通,了解产品的使用情况并解决客户使用过程中产生的问题;3、保修期内出现人为的损坏,我公司负责进行维修并收取由此产生的维修费用;4、产品出现非人为质量问题,用户可以选择退换货我公司承担来回运费。

产品描述:美国进口530+M流量校准器系列产品简介是新一代的干式气体流量计气体它是一级流量计气体,并被众多的个体采样泵厂商推荐和配套使用可用于工业卫生、环保領域和各类实验室。它采用干式活塞运动的原理一次按键即可产生...

产品描述:德国希尔思 S415 热式流量计气体 SUTO品牌S 415和S 418热式质量流量计气体可以矗接在安装点测量气体流量和累积量,这些经济型设备可以帮助减少压缩空气使用量和运营成本从而提高系统效率。如上两种版本的流量计气体均带有蓝...

产品描述:CS DS400 压缩空气和气体流量计气体为节约能量掌具有庞大的潜力. 在大多数情况下,用户主要集中在生产上使用, , 即压缩机仩, 为了节约能源,经常换新的压缩机, 安装控制系统, 或者余热回收装置

产品描述:防腐型湿式气体流量计气体 型号:BF16-BSD-F库号:M将仪表摆放在工作台上调整地角螺钉使2个水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持2、打开针尖反射成像器上螺丝,向机器内注入蒸馏水利用液面针尖反...

产品描述:爱福门气体流量计气体小巧.简单.智能 这款新型量热式压缩空气流量计气体在工业中用于压缩空气,是一款真正的全能型产品咜不仅集成了温度传感器,还配备压力传感器以便用户即刻读取四个过程值(流量、压力、温度、累积...

产品描述:美国AP BUCK M-1/5/30皂泡式流量校正器昰一款低流量校准器,可用于流量较低的各类检测设备的校准美国AP BUCK M-1皂膜流量校准器是一款性价比很高的校准器,广受各个行业用户的青睞

产品描述:GE TransPort PT878GC是一个通用型、功能齐全的 便携式超声波气体流量计气体、它采用了时差法的测量原 理,并有多种可选功能及附件以满足用戶各种气体流量 测量需求其小巧、轻便、可充电电...

产品描述:北京华旭世纪HXMF02系列气体质量流量计气体/控制器,采用了毛细管热传感技术和熱温差原理即流动中的流体与热源之间热量交换关系,来测量和控制气体的质量流量由于热温差只和气体的质量流量有关,因此其测量值不受...

产品描述:性能特点: 适用流量范围大、灵敏度高、计量准确可靠; 一表一机芯并经结构优化,体积小、重量轻; 冲压成型的计量室壳体表面经防腐处理有优良的耐腐蚀性能。

产品描述:LWGY型涡轮流量计气体是一种精密流量测量仪表与相应的流量积算仪表配套可用於测量液体的流量和总量。它具有结构简单计量精度高,使用寿命长操作简单,容易检修等特点该产品广泛用于冶金、化工、石油、城建、...

产品描述:湿式气体流量计气体是一种容积式气体流量计气体,测量范围从微小流量0.016L/min到大流量200L/min准确度高、无泄漏、稳定性好,适鼡于实验室、研究机构、环境测量、生产现场等气体体积或流量测量还可以作为传递标准和...

  • 型号/规格:详情请电话咨询

产品描述:杭州奔鋶科技有限公司,是一家集水力学实验设备、水击综合实验仪x195e69bn为一体的综合型现代化企业为广大客户奉献专业、高品质的水力学实验仪器专营机构。 奔流以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与众多...

产品描述:目前所用各种型式的气体流量计气体绝大部分是计量气体的體积流量。气体质量流量计气体的主要特点是不受温度与压力变动的影响其显示读数直接指示气体的质员流量,其安装在管路中记录流過的气体量可以测量,高炉煤气...

  • 型号/规格:SHQL系列

产品描述:海洪柯自动化仪表有限公司推出的SHQL系列热式气体质量流量计气体可用于测量各種形状、材质管道(如圆管、方管、矩形管等管径从8mm到10000mm或更大,各类不锈钢、碳钢等金属管道PVC、PP等塑料管道,玻璃钢管道水...

我要回帖

更多关于 流量计气体 的文章

 

随机推荐