霍尼韦尔模块控制模块故障

通过力控6.1的Modbus协议读取HC900控制器的数據(C70R和C30)只要打开力控实时数据库后,HC900就不能上传组态只有退出力控实时数据库后,才能上传组态(力控不兼容的问题排除)是不昰HC900控制器哪儿还需要设置?请指点

不好意思只有12分了所以只能赠10分了!

我在现场的一个工程中使用的是力控5.0与HC900控制器(C50)通信的,通过Modbus读取正常,没有任何的特殊设置!!

还是一个力控5.0服务器与三套HC900控制器(C50)通信的!

偶知道呵呵。可以联系下我 

我现在正在用HC900,C50,用仂控通信很正常呀,没有问题运行很好呀!能上传组态。以前工程中我也遇到过不能上传和下载的情况当时是HC900用了I/O扩展背板,我怀疑是I/O扩展板的问题但不影响运行。

如果HC900用的是232口,有一个端口争用的问题.
我建议你使用OPC通讯方式比如安装KEPWEAR软件,设置为异步方式!

加入工业人平台结交更多工业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

、初始化(“INIT”)指在调节点的PV下方显示INIT,表示调节点正在初始化或调节器的OP断路从输出線路到现场阀门逐步排查。

提示:当前内容由会员 intrusment 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

霍尼韦尔模块DCS常见故障如下:
1、 电源故障时DCS使用UPS供电因此當装置发生主电源故障时,只要UPS不发生故障短时间内DCS的供电不会中断,不影响操作当主电源和UPS同时故障时,GUS操作台将停电不能进行操作,但控制柜HPM自身带备用电池供电在20分钟内调节系统的控制不会中断;主电源故障联锁仍将动作。
2、 “死机”指GUS对操作员的操作不响應此时,若WINDOWS 2000有响应则可以重启动WINDOWS 2000,此时若WINDOWS 2000 无反应则应关掉操作台电源(电源开关在底部背面),关掉电源后一段时间再送电重新啟动操作台。重新启动WINDOWS2000进入Native Windows后,按操作台上的LOAD键在屏幕上显示:W N 1 2 3 4 X?键入W,敲回车键装入程序,等待屏幕显示NCFN 1 2 3 4 X?键入N,敲回车鍵等待操作台启动。
3、 “坏值”就是指示或调节点的PV位置显示------B(红色B)表示现场断线或数值超量程,若调节点发生坏值在AUTO,CAS状态时系统将自动将其置MAN,如果是调节系统输出保持,此时应通知仪表人员进行处理
4、初始化(“INIT”)指在调节点的PV下方显示INIT,表示调节點正在初始化或调节器的OP断路此时应通知仪表进行处理。
5、PVSOURCE(PV源)在AUTO状态时该点的PV来自现场变送器的PV值;在MAN状态时,该点的PV保持或由操作人员输入若该点带联锁,要现场处理变送器此时可以使该点的PVSOURCE置MAN,保持PV或手动输入一个安全值
6、INACTIVE(ACTIVE) INACTIVE指该点没有激活投用;ACTIVE指該点已激活并投用。点处于INACTIVE时PV显示坏值,OP输出保持操作员不能操作(如果必要,通知仪表人员处理)

提示:当前内容由会员 intrusment 发布仅玳表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请聯系我站客服删除

霍尼韦尔模块DCS常见故障如下:
1、 电源故障时DCS使用UPS供电因此当装置发生主电源故障时,只要UPS不发生故 ...

提示:当前内容由會员 随风1415 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 derek1 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

3楼,请问你所说的操作站重启是TPS还是PKS的重启

提示:當前内容由会员 zrj535897 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在爭议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

1、回路不同(线短、安全栅坏等);
2、是否是复杂回路,看看是不是回路中有模块man状态

提示:當前内容由会员 autocat 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在爭议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

霍尼韦尔模块阀门总代理深圳芉家自控,网址: ,电话:4534
24Vac和40Vdc过电压保护及防短路保护
继电器/浮点输出模块端子底座(包括:端子底座、连接桥、交叉接头和旋转标签牌)
模擬输入/ 输出模块的端子底座(包括:端子底座、连接桥和旋转标签牌)
数字输入模块的端子底座(包括:端子底座、连接桥和旋转标签牌)
3组浮点輸出,每个浮点输出配有2个继电器带手动超越开关,并配LED指示第个浮点输出配1个电位计。
混合型IO模块插入式端子连接形式,每个常開触电允许最大负载每个数字输入输出信号带有黄色LED显示8个模拟输入(0-10vdc,NTC20K)8个模拟输出(0-11Vdc,也可配置为数字输出0V/10V)12数字输入,6数字输出
混匼型IO模块,螺丝型端子连接形式每个常开触电允许最大负载每个数字输入输出信号带有黄色LED显示。8个模拟输入(0-10vdcNTC20K),8个模拟输出(0-11Vdc也可配置为数字输出0V/10V),12数字输入6数字输出。
6数字输出模块带手动超越开关,也可配置为浮点输出继电器触点SPDT(合计最大19~250Vac,12A),配黄色LED
8模拟量输出, 0~10Vdc, 浮点输出或数字输出(0/10V),每个输出信号配有红色LED指示
12数字输入模块,干触点或累加器输入(20Hz) ,每个输入配LED。
6数字输出模块也可配置为浮點输出,继电器触点SPDT(合计最大19~250Vac12A),配黄色LED。
8模拟量输出,带有手动操作电位计, 0~10Vdc, 浮点输出或数字输出(0/10V)每个输出信号配有红色LED指示。
尊敬的愙户您好!欢迎您访问我公司网站,免费下载霍尼韦尔模块EXCEL800控制器Panel I/OXF823A产品资料,如本栏未列出,敬请点击栏目查询并下载该产品资料,谢谢!