ABB变频器旁边的继电器是保护吗ACS510继电器控制变频电机散热风机该怎样设置,并用控制面板同时控制主机和散热风机

4022设7然后设休眠频率4023,休眠延时4024如不休眠,将休眠频率加大休眠延时减小到个位数。也可能是选择pid 2将24设一遍。还不行将正常使用的同型号变频器旁边的继电器是保护吗上的参数拷下来,在复制到该变频器旁边的继电器是保护吗上这样也不行只能用外部休眠了。或换一块调制版

你看一下继电器輸出,功能是否正常3个继电器有没用掉的,设为频率控制继电器07.设为103,设动作复位频率,1401设低于下限动作然后将变频启动开关电路串聯到继电器上。如用压力上限休眠7设为130,,1403设为高于上限动作。

ABB变频器旁边的继电器是保护吗ACS510用戶手册中文使用说明书。完整版本
ACS510用户手册 安全指南 警告!只允许专业技术人员安装AcS510! 警告!即使电机已经停止,功率端子U1,Ⅵ1,W1和U2,V2,W2以及UDC+,UDC或 BRK+,BRK-上面依嘫存在危险电压 AAA△A△△△△△ 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。电源断开后等候5分钟(让屮间回路电容 充分放电)再打开前面板 警告!AcS510斷电后,在继电器端子上(RO1RO3)依然可能有外部危险电压。 警告!当两个或两个以上的变频器旁边的继电器是保护吗的控制端子并联使用时,用于控制連接的辅助电源 应来自同一个单元或外部电源 警告!AcS510-01不是可以在现场维修的机器。不要试图修理损坏的单元,请与供 应商或当地授权的维修站联系 警告!当输入电源短时断电之后再次恢复时,如果外部运行指令为ON(起动), Acs510将自动起动 警告!散热器的温度可能很高。参见"技术数据",第208页 警告!如果变频器旁边的继电器是保护吗用在浮地电网时,请拆下螺钉EM1和EM3(外形尺寸R1.R4)或 F1和F2(外形尺寸R5或R6)参见第15和16页的图示。也参见相关章节"不对 称接地电网"和"浮地电网",第214页 警告!不要试图在变频器旁边的继电器是保护吗上电的时候安装或拆卸EM1,EM3,F1或F2螺钉。 注意!欲获取详细的技术信息,请与供应商或当地ABB代表处联系 安全指南 ACS510闭户手册 使用警告和注意标记 在这本手册里有两种安全指导: 注意是对某一特定条件或因素,或对某一事粅给予提醒。 警告是告知存在某种会导致人员伤害或设各损坏的情形,并告知如何避免危险 警告标志使用如下 A 危险电压警告警告存在高压,會导致人员伤害或设备损坏。 A 般警告关于对特定条件及其它会导致人员伤害或设备损坏的电气环境的警告 安全指南 ACS510用户手册 目录 安全指喃 使用警告和注意标记 4 月录 安装 安装流程图 7 准备安装 8 安装变频器旁边的继电器是保护吗 启动 控制盘 27 助手犁控制盘 ..27 基本型控制盘 36 应用宏 41 ACS510完整參数表 51 完整参数描述 62 内置现场总线 概述 ■■■ 141 设计.. 142 输入功率连接 211 电机连接 218 制动部件 223 控制电路接线 翻1 ..227 效率 228 冷却 228 尺寸和重量 230 防护等级 232 环境条件 ,,,232 材料 234 用标准 234 有限责任 235 月录 ACS510用户手册 安装 操作前请仔细阅读这些安装指导。忽视这些警告和指导可能会造成设备失灵或人身伤 警告!在开始工莋前先阅读"安全指南",第3页 安装流程图 ACS510变频器旁边的继电器是保护吗的安装需遵守下面所列的步骤。这些步骤必须按如下所示的顺序来 操莋在每一步的右边列出了关丁正确安装变频器旁边的继电器是保护吗的详尽的参考信息。 任务 参考信息 准备安装 "准备安装",第8页 准备安裝地点 准备安装地点",第11页。 移去前面板 移厶前面板",第11页 安装变频器旁边的继电器是保护吗 变频器旁边的继电器是保护吗的安装",第12页 接线 "電缆安装概述",第13页。 "接线安装",第18贝 检查安装 "检査安装",第23页。 装回前面板 "装回面板",第24页 上电 "上电",第25页。 启动 "启动",第25页 安装 ACS510闭户手册 准备咹装 抬起变频器旁边的继电器是保护吗 只能握住变频器旁边的继电器是保护吗的底座抬起变 频器 打开包装箱 打开包装箱。 2.检査是否有损壞如果发现任 何损坏,请立即通知承运人 输出电流的额定值 细节参见额定容量一节 额定电压 4=380..480VAC 外壳防护等级 不特指=|P21/ UL TYPE1 B055=IP 54/ UL TYPE 12 额定容量和结构尺 相关章節"额定容量",第208页列出了技术指标,以及变频器旁边的继电器是保护吗的结构尺小一这点非 常重要,因为指导内容公根据结构尺寸的不同而变化。读该表时要注意,它是根据变 频器的“输出电流额定值”和额定电压来划分的 电机兼容性 电机,变频器旁边的继电器是保护吗和供电电源必须兼容 匚电机技术指标 核实 参考 电机类型 3-相感应电机 额定电流 电机额定电流的范围在·变频器旁边的继电器是保护吗上的型号代码标签,找到输出电流参数 0.2.2.0*12n 变频器旁边的继电器是保护吗上的型号代码,参见"技术数据",第 208页。 额定频率 10..500Hz 电压范圄 电机电压和ACS510变频380.480V 器电压范闱相兼容 笁具要求 安装ACS510需要以下工貝 ·螺丝刀(要与所用的紧固件相配) ·剥线钳 卷尺 安装 10 ACS510闭户手册 紧固件:螺丝或螺母和螺栓,寳四个。具体型号要根据咹装面和结构尺寸而定 结构尺寸 紧固件 (螺丝,螺母) R1.R4 M5 #10 R5 M6 1/4in R6 18 5/16in 环境和外壳防护 确认安装地点满足对使用环境的要求为防止损坏,安装前的储运要根据环境要求中 针对于储存和运输的要求来进行。参看第232页"环境条件" 根据现场的污染程度,确认外壳防护等级是否合适 ·P21/UL1外壳。现场必须是无浮塵、无腐蚀性气体或液体、无导电的污染物, 如凝露、炭粉、金属颗粒等 ·|P54/UL12外壳。这种外壳提供了对于来自所有方向的空气尘埃和轻度飞濺物和 水滴的防护 合适的安装地点 确认安装地点满足以下条件 ·变频器旁边的继电器是保护吗必须垂直安装在一个平滑,牢固的表面,且要苻合上面提到的环境要求 ·对于变频器旁边的继电器是保护吗的最小空间要求是外部尺寸(参看第231页"外部尺寸")加上变频器旁边的继电器是保護吗周 围的通风空间(参看第228页"冷却") 电机和变频器旁边的继电器是保护吗之间的距离受最大电机电缆长度的限制。参看第219页的"电机连接 技术偠求",或者第221页的"CE和C-Tick规范中对电机电缆的要求" ·安装地点必须能承受变频器旁边的继电器是保护吗的重量和噪音输出。参看第232页的"重量" 安裝

我要回帖

更多关于 变频器旁边的继电器是保护吗 的文章

 

随机推荐