消防队用电负荷和变压器过负荷大小问题

1、在平时选用配电变压器过负荷時如果把容量选择e79fa5ee69d3166过大,那么就会形成大马拉小车的现象这样不仅仅是增加了设备投资,而且还会使变压器过负荷长期处于一个空载嘚状态使无功损失增加。

2、如果变压器过负荷容量选择过小将会使变压器过负荷长期处与过负荷状态,易烧毁变压器过负荷不管是洎耦变压器过负荷还是三相变压器过负荷,都是一样的因此正确选择变压器过负荷容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中我们可以根据以下的简便方法来选择变压器过负荷容量。

3、应该坚持着小容量密布点的原则,配电变压器过负荷应尽量位于负荷中心供电半径不超过0.5千米。配电变压器过负荷的负载率在0.5~0.6之间效率最高而在此时变压器过负荷的容量称为经济容量。但是负载如果比较穩定那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器过负荷容量。

1、防止变压器过负荷过载运行:如果长期过载运行会引起线圈发热使絕缘逐渐老化,变压器过负荷运行时线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能使变压器过负荷的铁芯和线圈温度上升若温度长時间超过允许值会使绝缘渐渐失去机械弹性而使绝缘老化。

2、如果缺油定期补加油监视变压器过负荷运行中的上层油温,还不能保证变壓器过负荷的安全运行还必须监视上层油温与冷却空气的温差—即温升。 

3、在正常运行时,应使变压器过负荷承受的用电负荷在变压器过負荷额定容量的 75—90% 左右 

 这样根据用电负荷确定变压器过負荷数量:①在有一、二级负荷时可设置两台或两台以上主变压器过负荷;在低压电力网能取得足够的备用电源 时可设置一台主变压器過负荷;对于大型枢纽变电所,可设置2~4台主变压器过负荷② 当动力和照明采用共用变压器过负荷,严重影响照明质量及灯泡寿命时季節性负荷容量较大时,可设照 明专用变压器过负荷
③ 低压为0。 4kV变电所中单台变压器过负荷的容量不宜大于1000kVA,当用电设备容量较大、负荷集中 且运行合理时,可选用较大容量的变压器过负荷设置在二层以上的三相变压器过负荷,其容量不宜大于630kVA。 居住小区变电所内单台變压器过负荷的容量不宜大于630kV ? A
④ 总降压变电所变压器过负荷数量及容量的确定。总降压变电所中设置两台变压器过负荷即一台工作,一台备 用两台变压器过负荷均按100%计算负荷选择。⑤ 车间变电所变压器过负荷容量的确定车间变电所采用一台容量不大于1000kV。 A的变压器過负荷如果用电设备容量大、负荷集中且运行合理 时,方可选用两台变压器过负荷