三菱plc不能变换,请问为什么不能变换呢

  大家好我公司有一条线要改造。我以前存在电脑里的三菱plc不能变换程序我想改一下程序可就是改不了,本来没有连PLC 可每次更改程序变换时就变不过来,提示没有连接PLC 通迅超时,以前都没有这样真是急人啊! 编程软件重装了也没有用,不知与系统有没有关系     谁能帮帮我? 谢谢了!

 谢谢程序太夶了。以前没有连PLC的程序也可以改就是连过PLC 的就不能改,菜单到处都找了也改决不了真不知道是什么原因。
我也遇到同一问题,程序处於(R写入)状态,而不是(写入)状态,所以程序只能在线变换,不知如何把(R写入)状态变为(写入)状态.
你保存的是在线写入如没连PLC,就提示你通讯错误即修改不了!取消监视(写入模式),就可以了!
需要在编程软件里把设置更改以下就可以了!!
呵呵//模式搞错了吧??
"你保存的是在线写入如没连PLC,就提示你通讯错误即修改不了!取消监视(写入模式),就可以了"我也碰到过这样的问题,只要跟PLC连接通信取消在线写入再保存就可以修改
 谢谢各位了我试试看。

出现这种情况这样处理:

你编辑好程序后,按一下F4转换一下在保存就型了。。另外有可能你嘚是查看版的软件不是编辑版的    你的三菱是什么样的CPU型号?

你可以按F2键,进入[改写]模式,应该就可以了.

有可能是电脑接口问题,我一台手提就是能写不能读

看下在什么状态,改变下看看

出现这种情况这样处理:

出现这种情况,这样处理:

出现这种情况这样处理:

168888说得佷好,对头!!!!!!!!!11

168888说的是对的谢谢

呵呵 我也是刚遇到这样的问题

应修改为监视写入停止中!
出现这种情况,这样处理:
取消监视写入你试试,设定问题


写的很好顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

GX Developer是一款功能强大的软件,有很多种模式;初步看来樓主以前肯定用过“在线修改”?!所以当本地编程时,应该切换回标准模式

同样遇到过这样的问题。后来在监视写入模式下完成的修改

是不是你安装软件的时候点了监视专用了?这样只能监视不能写入···



我要回帖

更多关于 三菱plc不能变换 的文章

 

随机推荐