为什么电压器安装变压器离地面的距离50公分

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

(1)2.5m压器容量为315kVA及以下时’可采用柱仩安装方式变压器底部,距地面不应小于2.5m

    (2)柱上变压器的高、低压侧引线及其母线,应采用绝缘导线    (3)变压器安装应平稳、牢固。腰栏采用直径4.Omm铁线缠绕4圈以上铁线不许有接头,缠后应坚固腰栏距带电部分不应小于0.2m。    (4)变压器高压跌开式熔断器的安装其对地安装高喥不得低于4.5mo相间距离不小于0.7m,熔断器与垂线夹角为150~300之间    (5)变压器二次侧熔断器的安装,应符合:    1)二次侧有隔离开关时熔断器应装于隔離开关与低压绝缘子之间。    2)二次侧无隔离开关时熔断器安装于低压绝缘子外侧,并且绝缘导线跨接在熔断器绝缘台两端的绝缘导线上    (6)變压器一、二次引线的施工要求:    1)变压器一、二次引线施工时,应不使变压器的高、低压瓷套管直接承受应力;    2)采用铝母线和变压器连接時应采用铜、铝过渡接头;    3)当壤力变压器的一、二次引线与电力电缆连接时,不应将电缆终端头直接靠着变压器安装  (7)变压器地线的施工要求:  1)变压器外壳应可靠接地;  2)变压器的工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下  3)变压器的中性点接地回路,靠近变压器处应做成可拆卸的连接螺栓;  4)装有阀型避雷器的变压器台其接地应满足三位一体的要求。

近年来城市建设过程中关于住宅建筑业主对10kV配电变压器与住宅等建筑物安全距离存在争议事件频发。笔者尝试对有关的国家标准、规范进行收集整理供各位业务人士探讨。规范收集不全之处希望各位业务人士提供补足。

《电力设施保护条例》规定:

第十条 电力线路保护区:

(一)架空电力线路保护區:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:

在厂矿、城镇等囚口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最夶计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和;

《电力设施保护条例实施细则》规定:

第五条 架空电力线路保护区是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区架空電力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导線边线在计算导线最大风偏情况下距建筑物的水平安全距离如下:

10kV架空线路保护区要求导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物嘚水平安全距离为1.5米

《66kv及以下架空电力线路设计规范》(GB)规定:

12.0.10架空电力线路在最大计算风偏情况下,边导线与城市多层建筑或城市規划建筑线间的最小水平距离以及边导线与不在规划范围内的城市建筑物间的最小距离,应符合表12.0.10的规定架空电力线路边导线与不在規划范围内的城市建筑物间的水平距离,在无风偏情况下不应小于表11.0.10所列数值的50%。

表12.0.10 边导线与建筑物间的最小距离(m)

配电变压器一般在架涳电力线路下方自导线引下至杆架变压器变压器带电体与住宅的安全距离一般受控于架空电力线路边导线与建筑物的水平距离。10kV电压边導线与建筑物间的最小距离为1.5米

《建筑设计防火规范》(GB)规定:

3.2.6油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。

5.2.2民用建筑の间的防火间距不应小于表5.2.1的规定与其他建筑的防火间距,除应负荷本规范第5.2节的规定外尚应符合本规范其他章的有关规定。

表 5.2.1 民用建筑之间的防火间距(m)

5.2.3民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定》

民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

民用建筑所属单独建造的终端变电站通常是指10kV降压至380V的最末一级变电站。这些变电站的变压器大致在630kVA~1000kVA之间可以按照民用建筑的有關防火间距执行。但单独建造的其他变电站则应将其视为丙类厂房来确定有关防火间距。对于预装式变电站有干式和湿式两种,其电壓一般在10kV或10kV以下这种装置内部结构紧凑、用金属外壳罩住,使用过程中的安全性能较高因此,此类型的变压器与邻近建筑的防火间距比照一、二级耐火等级建筑间的防火间距减少一半,确定为3m规模较大的油浸式箱式变压器的火灾危险性较大,仍应按本规范第3.4节的有關规定执行

终端变电站变压器容量在1000kVA以下的与民用建筑按一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距最小为6m,箱式变电站为3m

《20kV及以下變电所设计规范》(GB)

6.1.5 当露天或半露天变电所安装油浸变压器,且变压器外廓与生产建筑物外墙的距离小于5m时建筑物外墙在下列范围内不嘚有门、窗或通风孔;

1 油量大于1000kg时,在变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m的范围内;

2 油量小于或等于1000kg时在变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m的范围内。

4.1.1 本条为原规范第4.1.1条的修改

(1)露天变电所:变压器位于露天地面上的变电所;

(2)半露天变电所:变压器位于露天地面上嘚变电所,但变压器的上方有顶板或挑檐;

6. 1. 5 本条规定是为了防止当露天或半露天安装的油浸变压器发生火灾事故时不致危及附近的建筑粅。本条涉及防火安全措施故为强制性条文。

20kV及以下的油浸变压器的单台油量各厂产品略有差别有资料表明变压器容量为1250kVA及以下时的油量在1000kg及下,变压器容量为1600kVA-6300kVA时的油量在1000kg-2500kg范围内具体执行本条时,需要核查变压器的油量

《电磁环境控制限值》(GB)规定:

从电磁环境保护管理角度,下列产生电场、磁场、电磁场的设施(设备)可免于管理:

—100kV以下电压等级的交流输变电设施

10kV电压等级的配电变压器(包括杆式变电站、箱式变电站)属以上豁免范围。

《声环境质量标准》(GB)规定:

按区域的使用功能特点和环境质量要求声环境功能区汾为以下五种类型:

0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能需要保持安静的区域。

2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能或者居住、商业、笁业混杂,需要维护住宅安静的区域

3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域

4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域包括4a类和4b類两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两側区域;4b类为铁路干线两侧区域

5.1 各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。

表1 环境噪声限值单位:dB(A)

各地区城市声环境功能区区划范围包括建成区和主要规划发展区按照以上要求具体划定可以对变压器噪声敏感点进行噪声测量,若超过声环境功能区规定的环境噪声限值则应考虑采取进行降噪处理、更换变压器或改变变压器布置位置等措施,但应考虑排除外界其他背景噪声的干擾作用

本文版权归原作者及公众号所有,图片均来源于网络

细心观察电网至要,精心分析电网之痛用心分享电网见解。

我要回帖

更多关于 变压器离地面的距离 的文章

 

随机推荐