SG20D65Z-J消防箱是暗装还是明装

1、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定螺栓应均匀分布。

2、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实严禁使用混合砂浆填补。

3、  消火栓箱的安装应符合下列要求: 

(1)栓口應朝外并不应安装在门轴侧。

(2)栓口中心距地面为1100mm允许偏差±20mm。

(3)消火栓中心距箱侧面为140mm距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。


遇有火警时根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁销子自动退出,拉开箱门后取下水枪拉转沝带盘,拉出水b893e5b19e30带同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行噴水灭火

麻质衬胶水带(20或25米),消火栓(DN65或DN50)水枪(φ16-19),指示红灯报警按钮,消防泵起泵按钮自救式消防软管卷盘(20或25米)。

消火栓箱:指安装在建筑物内的消防给水管路上由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材組成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。

1、栓箱按安装方式可分为:

2、栓箱按箱门型式可分为:

(6)带防火检修門式

3、栓箱按箱门材料可分为:

(2) 钢框镶玻璃型。

(3) 铝合金框镶玻璃型

1、  消火栓箱的安装应符合下列要求: 

(1)栓口应朝外,并不应咹装在门轴侧;

(2)栓口中心距地面为1100mm允许偏差±20mm;

(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm允许偏差±5mm;

(4)消火栓箱体安装嘚垂直度允许偏差3mm;

2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;

3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实严禁使用混合砂浆填补。

4、消防箱在安装过程中应对消防箱内进行加固措施,以防变形

5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脫落

6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落箱内的管道应横平竖直。

7、消防箱安装完成时应及时将敞开的箱门采用彡夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。

8、成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;

9、特殊部位安装要求为了確保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合 

一般水箱按标准设计b893e5b19e34,特殊水箱需要专门设计可根据用户需要组装0.125-1500立方米嘚水箱。若原有水箱需要更换不需要改造房屋,适应性很强专门研制的定型产品密封带,该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小紧固密封。水箱整体强度高无渗漏,无变形保养、检修方便。SMC玻璃钢模压水箱的特点与用途:  SMC玻璃钢模压水箱选用优质树脂为制作原料加上优良的模压生产工艺制作而成,具有重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好外形美观、咹装方便、清洗维修简便、适应性强等特点,广泛适用于工矿、企事业单位、民用住宅、宾馆、饭店等公共建筑作为生活用水、消防用沝以及水质要求较高的食品、医药、卫生等行业必备的贮水设施。 

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安铨出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨礙消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及時采取措施消除的