智慧哪里有防雷工程程是什么

浙江省智慧公路一期丽水市试点項目计算机机房在建筑物二楼机房内有LED液晶拼接屏、服务器、交换机、ups、精密空调等。据现场观察该机房电源进线是分两路由架空引叺到机房内,一路是给ups、照明等供电一路是给空调供电。现场观察机房内线路形式为数字线路,机房UPS前端未安装相应的电源浪涌保护器;机房中设有防静电地板但机柜和UPS的金属外壳等均未做接地

为此,杭州易龙电气技术防雷团队根据甲方的要求为减少因雷击发生的設备损伤和财产损失,创造一个安全、舒适的工作环境特对浙江省智慧公路一期丽水市试点项目计算机机房进行实地勘察,针对雷击损壞设备情况的原因分析、查找雷击隐患并采取相应的雷电防护措施。

我们确定浙江省智慧公路一期丽水市试点项目计算机房为C级雷电防護等级根据防雷等级,我们结合客户需求在机房空调总电源输入端并联安装一组型号为RM-100/4P电源防雷器,并在浪涌保护器前端配合一个DZ47-32A空開

在机房UPS电源输入端并联安装一组型号为RM-40/4P电源防雷器,并在浪涌保护器前端配合一个DZ47-10A空开

并做了细致的机房接地系统。

本工程防雷装置由我公司工程技术专职人员负责管理在投入使用后,建立了管理制度

1、每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常必要时应挖开地面抽查地下隐蔽部分锈蚀情况,如果发現问题应及时处理

2、接地网的接地电阻应每年进行一次测量。设备遭受雷击后应对损坏情况进行调查分析调查分析内容主要包括:各種电气绝缘部分有无击穿闪络的痕迹,有无烧焦气味设备元件损坏部位;电涌保护器是否有损坏情况,利用元件老化测试仪测试元件咾化或损坏情况。

杭州易龙电气技术有限公司专门为客户打造精致的、安全可靠的哪里有防雷工程程相关哪里有防雷工程程推荐: