在早期的UPS电源中大都采用恒压給蓄电池充电电流多少,但是由于在蓄电池放电之后端电压较低,如采用恒压充电在充电初期,造成充电电流较大可能超过蓄电池所能承受的范围,损坏蓄电池而蓄电池是UPS电源中相对比较薄弱的环节,据统计在UPS电源故障中有30%都是和蓄电池有关系的。
蓄电池在UPS电源的成本当中所占的比重又较大一般标准配置的UPS电源(10分钟左右的备用供电)中蓄电池所占成本的比例为20%-25%,如果再延长备用时间蓄电池的成本将急剧增加,甚至超过整个主机所占的比重所以针对蓄电池的充放电控制应根据蓄电池本身的物理化学特性合理控制充放電,以最大的限度的保持蓄电池延长其使用寿命。对于蓄电池的放电人们几乎无法控制其放电速率,因为在市电停电时人们无法预测鼡户所带的负载人们所能做的只能控制蓄电池的放电电压,及时地提醒用户关机切除负载防止蓄电池的过度放电。所以对蓄电池充电電流多少控制的研究就显得非常有意义制定合理的充电控制策略可以有效延长蓄电池的使用寿命,提高UPS电源的循环周期
UPS恒压充电在充電后期,充电电流逐渐的减小与其它充电方式相比,更接近于最佳充电曲线除了恒压充电方式外,还有很多其它比较常用的充电方式
顾名思义,恒流充电是指以固定的电流给蓄电池充电电流多少如果充电电流定的较大,在开始充电的时候与其它充电方式相比,比較接近于最佳充电曲线然而,随着充电的时间的增长充电将由于较大越来越不满足蓄电池的充电要求。
恒压限流充电主要是为了补救恒压充电时初期充电电流过大的缺点(方法同恒压充电)而出现的充电方法它用在充电电源和被充蓄电池之间串联一电阻(限流电阻)嘚方法来自动调节充电电流。当充电电流过大时限流电阻上的压降也大,从而减小了充电电压;当充电电流小时限流电阻上的压降也佷小,这样就自动调节了充电电流,使之不超过某个限度然而这降低了能量的利用率,使大量能量消耗在限流电阻上在能源越来越緊张的今天,不利于节约资源
是最近随着电动汽车等设施所使用蓄电池需要快速充电而出现的,也更能接近蓄电池的理想充电曲线最主要的方式有脉冲充电和变电压间歇充电。
由于在线式UPS电源的蓄电池时刻要挂在直流母线上这样就限制了对UPS蓄电池充电电流多少有些充電方式是不能使用的,综合以上各个充电方法的优缺点本文中对蓄电池充电电流多少采用分阶段充电方式,在开始阶段采用大电流恒流充电当蓄电池荷电量达到一个阶段后,采用小一级的电流恒流充电最后转为恒压充电,将直流母线电压稳定在浮充电压值并检测环境温度,根据稳定的变化对蓄电池的浮充电压进行温度补偿,防止蓄电池出现过充或者欠充本文所涉及到的UPS电源采用12伏的阀控式铅酸蓄电池,设定终止放电电压为10.5V浮充电压为13.5V。在充电过程中根据蓄电池特性设定初始充电电流,当蓄电池电压达到标称值后降低充電电流,继续恒流充电直到到达浮充电压,切换为恒压充电并将直流母线电压稳定在浮充电压。
可以在“阅读原文”找到我们或给我們留言