您好,哪位大师有三菱PLC寄存器为几位 FX2N 特殊寄存器D8000-M8255的资料,麻烦给一份 谢谢

数据寄存器分成下面几类:
    一旦茬数据寄存器写入数据只有不再写入其他数据,就不会变化但是当plc由运行到停止或断电时,该类数据寄存器的数据被清除为0但是当特殊辅助M8033置1,PLC由运行转向停止时数据可以保持。
    断电保持/锁存寄存器有断电保持功能PLC从RUN状态进入STOP状态时,断电保持寄存器的值保持不變利用参数设定,可改变断电保持的数据寄存器的范围
    这些数据寄存器供监视PLC中器件运行方式用。其内容在电源接通时写入初始值(先全部清0,然后由系统ROM安排写入初始值)例如,D8000所存的警戒监视时钟的时间由系统ROM设定若有改变时,用传送指令将目的时间送入D8000該值在PLC由RUN状态到STOP状态保持不变。未定义的特殊数据寄存器用户不能用。
    文件寄存器是以500点为一个单位可被外部设备存取。文件寄存器實际上被设置为PLC的参数区文件寄存器与锁存寄存器是重叠的,可保证数据不会丢失FX2N系列的文件寄存器可通过BMOV(块传送)指令改写 。