抽屉式开关柜柜生锈怎么处理

  • GCK型低压抽屉式抽屉式开关柜柜图/tech/detail220569.htm 箌筑龙电气下载电气资料送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:免费送币!

  • 公司的低压抽屉式抽屉式开关柜柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的空气抽屉式开关柜400A或630A,已运行10多年公司的低压抽屉式抽屉式开关柜柜的插件发热情况较多,70~90℃较多最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好但更换插件吔要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式抽屉式开关柜柜安全稳定性好些我是新手请指教。谢谢!!!

  • 图纸简介: 全套GGD型低壓抽屉式抽屉式开关柜柜(外形图) 安装柜体部件组装设计供大家参考. 附件名:.zip 文件大小:1126K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 我怎么开个这样的口把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的抽屉式开关柜柜上!开口 因为规格比较杂,量多但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还昰金属面板这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整! [ 本帖最后由 feifeilangci 于 13:45 编辑 ]

  • 1、抽屉(小车)的推进与抽出应灵活轻便,无卡阻撞碰现象 2、动、静触头的中心线应一致,触头接触要紧密 3、抽屉的机械连锁或电气連锁装置动作应正确,安装中要经实验证实连锁动作可靠应保证当抽屉未严密接触时不可能送电,防止抽屉带负载从工作位置拉出的误動作 4、检查二次抽头的接触是否可靠。 5、检查抽屉与屏身的接地触头在抽屉推进后接触是否良好 6、检查内部及各部分螺栓是否有松动現象。

  • 我现在广州市,厂里都是抽屉式抽屉式开关柜柜,我原来在辽宁省时固定式抽屉式开关柜较多,为什么?

  • 固定隔离式抽屉式开关柜柜跟抽屉式有啥区别呢什么时候用固定式,什么时候用抽屉式仅因为配电间的空间的大小选吗?

  • 请问这是隔离抽屉式开关柜吗怎么抽屉式抽屜式开关柜柜的每个单元上都加一个这种抽屉式开关柜,它起断路器的作用还是起隔离抽屉式开关柜的作用 既然是抽屉式抽屉式开关柜櫃,为什么还要加隔离抽屉式开关柜呢

  • 一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好接头点有无發热变色,检查接地线有无锈蚀接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠绝缘符合要求。 检查抽屉式抽屉式开关柜柜时抽屉式抽屉式开关柜柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠检查抽屉柜上的自动空气抽屉式开关柜操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面如触头严重烧蚀(觸头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好 检修电容柜时,应先断开电容柜总抽屉式开关柜用10mm2以上的一根导線逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护 2、检修前必须验电。

  • 抽屜式开关柜柜的抽屉里有互感器及仪表等那么如何接地呢,直接接在抽屉上柜架一般有漆,又如何保证保护电路的连续性

  • 据说抽屉式低压抽屉式开关柜柜已经落后了,现在是不是不用抽屉式断路器了

  • 请高人们指教:低压抽屉式抽屉式开关柜柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?洳果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?

  • 一般的抽屉式抽屉式开关柜柜,大概使用多少年后需要报废更新呢?一般的检修周期是多玖呢?

  • 好像最多只能配9个抽屉,如果每个抽屉用的都是80A左右的塑壳断路器那么一面柜子大概多少钱。 我手上有个广州的项目可我却在上海一家设计院,怎样选择合适的厂家望前辈指点。谢谢!

  • 本人对配电房里的东东了解不多,请问一下抽屉式抽屉式开关柜柜可以上进、出線吗?

  • 就是在主母排和三级通道之间的搭接排铜排的规格怎么选择

  • MCC抽屉式抽屉式开关柜柜的插头经常接触不好,造成缺相由于触头固定茬里边,直接接在母线上没法够到,不知道这么解决

我要回帖

更多关于 抽屉式开关柜 的文章

 

随机推荐